编辑: kieth 2019-10-18
中国科学院青藏高原研究所实验室变频空调采购项目 服务要求 1.

设备质保期为2年;

2.供应商报价中应包含设备购置款、运费、税金、培训和售后服务等保证空调正常运转的所有费用,我单位不再另行支付费用;

3.设备安装调试完毕,验收合格后付款. 供货要求 签订供货合同后七日之内将采购设备运至招标人实验室.

三、需求产品描述: 基站空调分体空调 大金品牌 RZQ125KMY3C基站分体变频空调一套,含室内机FVQ125KMV2C一台,节字标志认证证书号CQC13701089549. 1.产地为中国;

2.基站空调、普通机房空调室内机为柜式,室外机为热泵分体空冷直吹式;

3.由于室内空间大,需要空调容量为5匹,使用电源为3相380V,50Hz;

4.技术指标:容量:5 HP(直流变频)电功率:4.35 kw 制冷/热:12.5 kw 送风量:25-29 m3/min 运转噪音:44-48 dB(A) ;

5. 能效等级:2级;

6. 性能要求(1)室外温度-15℃仍然制冷运转,室外温度-20℃仍然制热运转.(2)具备防腐蚀机能,室外机热交换翅片有防蚀处理.(3)运转中如遇停电,不论停电时间长短,一旦电源恢复,机器将会以停机前的运转状态自动启动.(4)冷/暖自动转换功能可在空调机开启后通过检测室内温度与湿度来自动选择制冷、制热或除湿模式.

(二)一拖多式变频中央空调 大金品牌 RHXYQ8ABE一拖多变频中央空调室外机两套 节字标志认证证书号CQC13701090205,每套各含室内机FZSP112AB两台;

RHXYQ10ABE一拖多变频中央空调室外机两套 节字标志认证证书号CQC13701090187,每套各含室内机FZSP112AB两台. 1.产地为中国;

2.室内机为中静压风管机,高压不小于107pa. 3.室外机具有模块组合功能,一拖二;

4.技术指标:①.RHXYQ8ABE制冷量22.4Kw,制热量25Kw;

②.RHXYQ10ABE制冷量28Kw,制热量31.5Kw;

③.运转噪音:不大于61 dB(A),夜间静音运转不大于45 dB(A),④.能效等级:1级;

5. 性能要求:①运转范围制冷-5℃DB至50℃DB;

制热-20℃DB至15.5℃WB;

②.针对实验室空调安装位置室外机具备超长配管连接配置.③.具备模块轮换运转技术,保证设备运转稳定长效.④.双后备运转功能,从容应对各种突发状况.⑤.针对室内机安装位置,厚度不大于300mm.⑥.具备防腐蚀机能,室外机热交换翅片有防蚀处理,⑦. 运转中如遇停电,不论停电时间长短,一旦电源恢复,机器将会以停机前的运转状态自动启动.⑧. 冷/暖自动转换功能可在空调机开启后通过检测室内温度与湿度来自动选择制冷、制热或除湿模式.