编辑: ACcyL 2019-10-19
**大酒店安装工程 施工组织设计 编制: 审核: 审定: 批准: 国家一级安装资质 ISO9002质量认证企业 **集团有限公司分公司 二零零三年四月二十日 目录

1、工程概况…1

2、编制依据…4

3、施工组织机构及职能

5

4、施工进度计划及保证措施…7

5、劳动力计划…9

6、主要施工机具计划

10

7、施工平面布置…12

8、质量标准和保证措施

13

9、安全生产文明施工技术措施…17

10、本工程执行的施工验收规范、质量评定标准及标准工艺 ………19

11、本工程竣工提交的交工技术档案资料…20

12、主要专业安装施工方案…22 I.

设备安装施工方案…22 II.管道安装施工方案

28 III.通风管道安装施工方案…37

1、工程概况 1.1工程名称: **酒店通风空调与热水系统安装工程 1.2建设单位: **酒店 1.3设计单位: 上海工程勘察设计有限公司 1.4工程地点: **市区 1.5工期要求: 服从业主安排 1.6质量要求: 优良 1.7工程简介:**酒店是一幢大型现代酒店,总建筑面积超过16000平方米.该办公大楼总共六层,空调工程由三个系统组成,冷(热)源均采用闭式循环,同程式布置.采用风机盘加新风或吊挂式空调机通过风管传到需要处,达到采暖(降温)要求.热水供应采用原建筑已有热水锅炉供水,利用管道向各客房供应. 1.8工程施工范围: 1.8.1空调系统设备安装. 1.8.2空调及热水系统管道安装及保温. 1.8.3空调系统风管制作及保温. 1.8.4空调系统调试. 1.9主要实物工程量 序号 名称型号单位数量1模块式热泵 MAC170A/AR 台30

2 循环水泵 KQL125/150-18.5/2 台33空调箱 MSW030 台16 MSW040V 台5MDM0608 台14风机盘管 MCW400C 台14 MCW600C 台146 MCW800C 台14 MCW1200C 台46

5 膨胀水箱 3#方型 台16自洁式水过滤器 GCQ-150 台37内磁式水处理器 GFQ-150 台38自动空气排气阀 E121 DN15 个99手动水蝶阀 DN50-DN125 只34

10 铝合金方型散流器 只271

11 铝合金风口 只327

12 多叶、风管调节阀 只123

13 Y型水过滤器 DN20-DN50 只243

14 橡胶软接头 DN20-DN150 只492

15 水管止回阀 DN150 只316 电动阀 DN20-DN50 只241

17 截止阀 DN20-DN50 只972

18 金属壳温度计 只10

19 压力表 只22

20 防火调节阀 只36

21 排烟防火阀 400X300 只10

22 排风扇 BLD 台60

23 压差旁通系统 DN100 套124 通风扇 GXF-3.5 台325 排风机 台726 送风机 SWF(A)-I-6 台227 电动人力两用风机 DJF-1 台228 油网过滤器 LWP-X 个829 过滤吸收器 SR78-1000 个430 降爆超压排气活门 FCS-250A 个631 超压测压装置 套232 手动密闭阀门 DN300-DN500 个10

33 消防通风风机 HTFC-(A)-II-20 台134 双层格栅风口 个35

35 风管止回阀 个536 闸阀 DN80-DN250 个12

37 防雨百叶 个338 条形送风口 2000X300 个239 风冷冷风管道机 MMC100L/LRC-MDB100L/LRA 套240 白铁皮风管 δ=0.5 平方米

650 δ=0.6 平方米

1550 δ=0.75 平方米

1479 δ=1 平方米

282 41 镀锌钢管 DN80 米1050 DN65 米1330 DN50 米240 DN40 米931 DN32 米960 DN20 米1260

42 UPVC管道 DN60 米93 DN40 米244 DN32 米780

43 无缝钢管 DN300 米71 DN250 米165 DN200 米26 DN150 米414 DN125 米86 1.10.工程特点 1.10.1本工程为大型民用建筑,设施齐全,工程质量要求优良.因此,要求施工队伍组织和管理,技术素质必须保证相应需要.鉴于本工程由多家施工单位共同承建,本公司将组织精悍力量,确保工程质量优良. 1.10.2本工程总体为多任务工程,又由土建等多家施工单位共同承担施工,交叉配合频繁,统一指挥和协调配合是保证工程进度和工程质量必不可少的条件.本公司本着主动配合、服从业主和监理的统一指挥和协调,确保工程进度和质量完全满足业主的要求. 1.10.3本工程地处市区繁华地带,施工作业面仅局限于建筑物内,且建筑物内有多家单位施工,人密集,设备、材料数量较多,必须统筹规划,把好文明施工关和安全生产关. 1.10.4本工程中的水、电、风和消防等安装工程量大,且大部分隐蔽在吊顶内,安装质量要求高,必须把好自家安装的产品质量,不伤害其它单位施工的产品质量. 1.10.5本工程中管道(风管)穿墙、楼面教多,应密切配合土建施工,做好预埋、预留工作,避免或减少打孔、大洞. 1.10.6本工程建筑物的预留孔洞较多,在管道井中施工量较大,必须做好防护工作,确保安全生产.

2、编制依据 2.1**酒店提供的设计图纸. 2.2国家现行基本建设程序、技术标准、规范及有关规定. 2.3本公司历年来已承建的类似工程的资料. 2.4本公司企业管理标准、标准工艺、工法.

3、施工组织机构及职能 3.1机构设置 施工组织结构图: 主要施工技术管理人员表 姓名职称本工程职务 工程师 一级项目经理 项目经理 助理工程师 二级项目经理 项目副经理 高级工程师 责任工程师 工程师 持证质检员 质检员助工通风保温施工员 助工设备施工员 助工管道施工员 材料员计量员、设备管理员 统计员持证安全员 安全员工程师 资料员3.1.1项目经理必须持有项目经理上岗证书.项目责任工程师必须持有工程师技术职称证书,各专业施工员必须持有施工员上岗证书和助理工程师以上职称证书.质量检验员和安全员必须持有相应上岗证书.详见施工组织机构图及主要施工技术人员表. 3.2机构职能 3.2.1分公司在公司的领导下负责整个工程的对外协调、联系及对分公司内部人员、资金、机具等的调度、协调工作,组织施工前期的各项施工准备,对工程进度、质量、安全、成本进行监控,为项目部创造良好的外部和内部条件. 3.2.2工程总负责人代表公司实施对所承包工程的组织、管理、指导和监督,对工程的进度、质量、安全、成本负全责,并代表公司履行合同中的各项承诺,满足业主期望,以高速、优质、低成本完成工程建设,并以优良服务组织好工程保修工作. 3.2.3项目经理部在工程总负责人的领导和业主的统一指挥下,负责按施工组织设计和各专业施工方案,组织过程施工的全过程,密切与业主和监理单位的友好合作及兄弟施工单位的配合协作,坚持按程序、按设计、按标准、按规范施工,具体履行合同承诺,做好优良服务,圆满完成施工现场的各项施工技术管理,以优良工程和完整资料向业主办理交工.

4、施工进度计划及保证措施 4.1施工进度计划:根据开工令另行编制,确保总进度满足业主要求. 4.2保证进度的措施 4.2.1本工程为我分公司的重点工程,公司将责成分公司全力以赴,在人力、物力和财力等方面,优先保证该工程的需要.分公司立足于开拓高层民用工程的建筑市场,誓以优质、高速、低价和优良服务,争创优良为目标,在树名牌,这是对工程进度的政策保证. 4.2.2在分公司的直接领导下,组建工程管理班子,在公司的统一指挥下,项目施工总负责人对工程进度负直接责任.形成由公司领导――分公司领导――项目经理――专业施工员――施工班组长组成的生产指挥系统和由感受总工程师――分公司主任工程师――项目责任工程师――项目专业技术负责人――施工班组质量检验员组成的技术质量管理体系,各负其责各司其责,责、权、利 落实到人,这是工程进度的组织保证. 4.2.3按施工网络计划的控制节点,分解工期目标,把分解后的工期目标与项目部和班组的;

利益挂钩,这是实施网络计划、确保各控制节点正点到达的经济保证. 4.2.4编制组织合理、工艺先进的单项施工方案并做好技术交底,配备技术好、责任心强、经验丰富的施工作业人员参加施工,确保安装、试车(试压)一次成功,这是确保工程进度的技术保证. 4.2.5充分发挥我公司技术装备和地理环境的优势.在土建主体施工期间,就有计划地在我分公司加工厂内,组织本过程的加工预制工作.这既减少了土建、安装交叉施工的矛盾,又有利于提高加工预制的机械化水平,从提高质量和提高工效上有了保障. 4.2.6严密组织交叉作业,明确配合好土建和装修工程的施工,是确保自身工程进度的前提.在业主和监理公司的统一协调下,搞好各施工单位间的协作关系,互相提供方便,确保工程建设总工期. 4.2.7认真执行业主与监理公司签订的有关对我方实施监理的有关条款,服从业主和监理公司对工程的协调和指挥,并做到及时整改,确保总体工程顺利施工.鉴于本工程由多家施工单位共同组织施工,强调统一指挥、步调一致,是建设好本工程的关键所在.建议业主和监理公司组织强有力的工程建设领导班子,在各家施工单位安排的施工网络计划的基础上,统筹规划、安排总体工程的施工综和网络计划,并以此计划为依据,有效地行使监督检查和指挥调度权,确保工程建设有序地进行.

5、劳动力计划 根据本过程的特点,施工前期的配合土建预埋、留孔留洞和加工预制为主,为安装创造施工条件.进场安装后,设备安装、管道安装和风管安装三条施工作业线同时展开.预制工作仍需延续以确保安装施工需要.施工后期则以配合土建装修,进行收尾碰头和系统调试为主,因此,施工力量的需要呈现极不平衡的状态.按照施工高峰排定的劳动力需要量如下: 工种人数 目前在何工地工作 计划进场时间 计划退场时间 钳工4公司基地待命 根据业主 开工令 根据实际进度 起重工

4 ″ ″ ″ 电工1″″″ 管工12 ″ ″ ″ 通风工

16 ″ ″ ″ 电焊工

6 ″ ″ ″ 保温工

4 ″ ″ ″ 辅助工

30 管理人员

10 ″ ″ ″ 油漆工

3 合计90

6、主要施工机具计划: 序号 机具名称规格 数量

1 汽车吊 25t 1台2汽车 3t 1台3电动卷扬机 3t 1台4电动卷扬机 1t 1台5直流逆变焊机 Zx7-315 IGBT 4台6气焊工具 4套7电动套丝机 1/2″-4″ 1台8电动套丝机 1/2″-3″ 1台9液压弯管机 3″ 2台10 电动试压泵 Oxzy-32 1台11 手动试压泵 1台12 砂轮切割机 D400 2台13 角向磨光机 Ф125 3台14 手拉葫芦 1t

3 15 手拉葫芦 5t

2 16 数字转速表 1个17 螺旋千斤顶 10t 4台18 水平仪 0.2/1000 2个19 压力表 1.5 1.6Mpa 2块20 长水平 1/1000 L=500 2个21 安全配电箱 4只22 移动电源插座箱 8台23 管子割刀 Ф........