编辑: ACcyL 2019-10-21
连环验[

2015 ]15号 关于丰益精细化学(连云港)有限公司 新建两台130T/H高温高压锅炉项目 竣工环境保护验收意见的函 丰益精细化学(连云港)有限公司: 你公司报送的《丰益精细化学(连云港)有限公司 新建两台130T/H高温高压锅炉项目 环保 三同时 竣工验收的申请报告》及相关验收材料收悉.

我局于2015年1月28日对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查,其后企业按验收组及专家意见进行了整改.根据现场检查情况、连云区环保局意见及相关整改资料,经研究,现复函如下:

一、基本情况 丰益精细化学(连云港)有限公司位于江苏省连云港市板桥工业园内,占地面积约59200平方米, 项目环境影响报告书于2012年12月28日通过环保审批(连环发[2012]478号).本工程实际总投资30200万元,建有两台130T/H高温高压锅炉.我局执法人员于2014年1月10日对丰益精细化学(连云港)有限公司该项目进行现场检查发现该项目未经我局验收擅自投入运行,我局对该项目作出了立即停止运行并罚款玖万元人民币的行政处罚(连环行罚告字[2014]1号).该项目于2014年5月26日经我局核准重新投入试生产.

二、污染防治措施落实情况及验收监测结果 项目环保投资4500万元,用于废气治理、污水预处理、噪声治理、排污口规范化整治、清污分流管网建设、厂区绿化、落实事故防范措施及制定环境风险应急预案等. 连云港市环境监测中心站提供的《新建两台130T/H高温高压锅炉项目竣工环境保护验收监测报告》[环监字(2014)第(034)号]、其它相关验收材料及现场检查情况表明:

(一) 废气: 项目锅炉燃烧产生的有组织废气烟尘、SO

2、NOx、氨气经采用 石灰石炉内脱硝+布袋除尘+炉外石灰石/石膏湿法烟气处理系统 处理后,通过120m高排气筒排放,烟尘、SO

2、NOx的排放浓度达到《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1标准,氨气、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准.石灰石仓、灰仓、渣仓、及煤粉制备、供给系统的粉尘经布袋除尘处理后,分别经15米、20米高空排放,厂界监控点粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求.

(二) 废水:项目产生的锅炉废水、生活废水、地面冲洗水等一并进入益海盐化产业园污水处理站处理后,总排口废水中CODCr、SS、氨氮、总磷等指标日均排放浓度及pH值均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准. 根据要求,在板桥污水处理厂提升改造期间,企业废水处理须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后,从板桥污水处理厂污水排口排放.待污水厂改造完毕正常运行后,企业废水处理达接管标准后再接入板桥污水处理厂处理.

(三) 噪声:厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)规定的3类标准要求.

(四) 固废:项目产生的煤渣、煤灰外售连云港永旺建材销售有限公司,废石膏外售给卞浦制砖厂,以上废料目前暂存益海工业园固废堆场,生活垃圾由环卫部门统一收集处理.固体废物全部安全处置或综合利用.

(五) 总量:项目水污染物接管考核量、大气污染物排放量均满足环评批复的总量控制指标.

(六) 应急:企业已制定环境风险应急预案,风险事故防范措施基本落实.

三、项目环境保护手续齐全,基本落实了环评及批复提出的各项环保措施和要求,验收监测结果表明各主要污染物均能实现达标排放,基本符合建设项目竣工环境保护验收条件.根据建设项目环保 三同时 验收的相关规定,同意你公司 新建两台130T/H高温高压锅炉项目 通过环保 三同时 验收,投入正常生产.

四、工程投运后应做好以下工作:

(一) 加强烟气治理设施的日常运行管理,确保污染物稳定达标排放.强化在线监测仪器的维护保养工作,确保正常运行、与市环保局联网顺畅.

(二) 进一步完善各类台帐记录.加强各类固废的暂存管理,危险废物按相关管理要求及时处置,做到暂存规范、流向清楚、处置安全.

(三) 在板桥园区污水处理厂接纳你公司废水之前,你公司排放废水须执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准.

(四)在项目两台锅炉同时运行时,需作一次补充监测.

五、请市环监局负责项目运营期的环境监管工作. 二一五年五月十一日 连云港市建设项目环保三同时验收意见 建设单位:丰益精细化学(连云港)有限公司 项目名称:新建两台130T/H高温高压锅炉项目 拟稿核稿签发关于丰益精细化学(连云港)有限公司新建两台130T/H高温高压锅炉项目竣工环境保护验收意见的函 丰益精细化学(连云港)有限公司: 你公司报送的《丰益精细化学(连云港)有限公司 新建两台130T/H高温高压锅炉项目 环保 三同时 竣工验收的申请报告》及相关验收材料收悉.我局于2015年1月28日对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查,其后企业按验收组及专家意见进行了整改.根据现场检查情况、连云区环保局意见及相关整改资料,经研究,现复函如下:

五、请市环监局负责项目运营期的环境监管工作. 二一五年四月十六日 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题