请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一四年七月三日 (审查机构公章) (附7审查意见) 项目概况 项目名称 车间二 建设单位 扬州红人实业有限公司 项目地址 江都区.. 建筑面积 7370.1 M2 建筑总高度 12.3 M 建筑层数 地上一层局部三层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 独基/条基 结构体系 框架 钢结构 送审日期 2014-06-24 勘察单位 江苏省水利勘测设计研究院引江建筑设计室 资质等级 乙级 设计单位 江苏江都建设工程有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 【回复意见格式见 http://www.yzkzb.com/ 下载中心--表格下载--审查意见回复单】 建筑节能专项审查意见表 给排水专业:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处:
(三)其它:
1、公共卫生间洗手盆需注明采用感应式或延时自闭式水嘴. 电气专业:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处: 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 徐静 节能专项审查号 审查人 李加恩 节能专项审查号 10161-J19 日期审查人 节能专项审查号 2014.07.03 审查人 节能专项审查号 (建筑)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处:
(二)违反 强标 之处: 1.推拉外窗应按DGJ32/J62-2008-4.9.5条要求设置防脱落装置.
(三)设计深度: 1.应按DGJ32/J16-2005-6.1.1.4条要求设置通长窗台梁,希与结构专业联系,如未设,应补. 设计人 许慧君 专业负责人 顾继军 审核人 顾继军 注册师 顾继军 执业印章号 3201184-004 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 申敏 认定证书号 10161-1006 日期审查人 认定证书号 2014.07.03 (结构)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处:
(二)违反 强标 之处:
1、办公楼框架补送我办多高层钢筋混凝土结构一览表,在最后一栏确认电算成果有效后签字并加盖单位技术业务专用章.
(三)其它:
1、基础持力层未见注明?地勘报告未见注明?
2、总信息部分:门式刚架斜梁可以不考虑平面内的整体稳定性应提供可靠的依据!建议按按压弯构件计算复核并补充计算书.
3、钢结构防火设计:构件耐火极限说明、涂层厚度说明、涂装遍数及防锈层的底漆和面漆的配套说明应完整,清楚.
4、刚架在施工中应及时安装支撑,必要时增设缆风绳充分固定.应写入设计文件.
5、设计说明抗滑移系数?设计说明抗滑移系数与设计计算程序中的取值是否一致?
6、门式刚架钢结构房屋的设计风荷载计算时,对建筑筑物是封闭式还是部分封闭式,要慎重核对.在实际使用中则可能出现由于管理上的疏忽而与设计计计算条件不符的馈况,从而使结构产生安全隐患.建议进行后一种情况复核.
7、轻钢屋盖屋面积雪应参照新荷载规范考虑分布系数的影响,多跨屋面在天沟、女儿墙处雪载应予增大.相应屋面板檩条应加强.计算多跨屋面时可分别按积雪全跨均匀分布和半跨均匀分布情况复核.屋面板选用计算书?
8、场地与地基中等复杂(二级),基础设计等级可归为乙类,带吊车厂房全部柱沉降按:纵向0.004L,横向0.003L计算复核.相关计算送我办.
9、吊车梁行走钢轨与压板的接触应核查遵守GB50017-2003 及国标图集的规定.
10、檩条设计时应验算在风吸力作用下是否满足要求.
11、屋面园钢支撑应始终处于紧拉状态,此条应写入设计文件.
12、钢材、焊接材料、高强螺栓和普通螺栓等应有质量证明文件.
13、焊缝应100%检查,焊缝内部缺陷,表面缺陷应按GB50205-2001执行.应写入设计文件.
14、抗风柱顶部刚性系杆?带吊车时建议增加设置一道刚性系杆.
15、屋面钢梁挠度应按1/360 L控制,有利于防止屋面积水渗漏(坡度太缓).建议按钢结构规范GB 50017-2003 3.5.3条提示: 为改善外观和使用条件可将横向受力构件予先起拱,起拱值一般为恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度值.
16、钢柱脚灌填建筑砂浆应采用无收缩微膨胀砂浆(标号应高基础一个等级).钢柱脚包裹宜出大样. 设计人 高森 专业负责人 丁星生 审核人 郭小强 注册师 丁星生 执业印章号 3201184-S004 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 金顺昌 认定证书号 10161-S1001 日期审查人 认定证书号 2014.07.03 (结构)专业审查意见
17、外贴蒸压粉煤灰砖墙应依据 GB50003-2011规范留置自身伸缩缝.
18、带吊车厂房抗风柱间在吊车梁牛腿标高处附近可设置一道刚性系杆并连接于山墙柱和角柱
19、边榀框架梁的扭矩经折减后,应按《混凝凝土规范》第7章相关的弯剪扭承载力要求核算所需要抗扭纵向钢筋和箍筋.
20、框架梁、柱中心线不宜大于柱截面该方向宽度的1/4,部分框架梁、柱偏心距大于该方向柱宽的1/4,可采取增设梁的水平加腋等措施. 设计人 高森 专业负责人 丁星生 审核人 郭小强 注册师 丁星生 执业印章号 3201184-S004 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 金顺昌 认定证书号 10161-S1001 日期审查人 认定证书号 2014.07.03 (抗震)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处:
(二)无违反 强标 之处.
(三)其它:
1、对承受动力荷载(包括地震荷载)的受拉连接应采取普通双螺栓或其他防螺帽松动的措施.
2、本工程场地Ⅲ类,8度构造措施,抗震缝宽应大于7度计算缝宽.Ⅲ类场地拉结筋宜沿墙全长贯通.单框应加强.
3、 楼梯板、梯梁、梯柱受力钢筋支座锚固应注明**d(Lae).梯梁 、梯柱应按框架梁、柱要求锚固与配筋.
4、楼梯间及人流通道的填充墙抗震构造措施应加强. 设计人 高森 专业负责人 丁星生 审核人 郭小强 注册师 丁星生 执业印章号 3201184-S004 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 金顺昌 认定证书号 10161-S1001 日期审查人 认定证书号 2014.07.03 (给排水)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)其它:
1、未说明室外消防系统.
2、未设计或说明雨水收集利用系统,设计不符合扬政建〔2011〕20号文要求.
3、室外未采用塑料检查井,设计不符合江苏省住房和城乡建设厅公告第20号要求. 设计人 徐飞 专业负责人 王家海 审核人 王家海 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 徐静 认定证书号 10161-W1004 日期审查人 认定证书号 2014.07.03 (电气)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)无反 强标 之处:
(三)设计深度及其它: 1.空调配电回路的断路器宜选用D型曲线断路器. 2.GB50034-2004已更新应采用最新版本. 设计人 朱进 专业负责人 袁茂春 审核人 袁茂春 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 李加恩 认定证书号 10161-E1003 日期审查人 认定证书号 2014.07.03 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计勘察专业存在不符合《强制性条文》的问题共计 0条,不符合应执行标准的问题共计 0条.
三、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计 0条,不符合应执行标准的问题共计 2条.
四、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一四年七月三日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份.
........