编辑: 烂衣小孩 2019-10-22
ICS?27.

080 F10 ????? DB11 北京市地方标准 DB 11/T XXXXX―XXXX ????? 地源热泵系统节能监测 Monitoring and testing for energy saving of ground-source heat pump system 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (征求意见稿) 20XX - XX - XX发布 20XX - XX - XX实施 北京市质量技术监督局???发布 目??次 前言 II

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

1 4 监测项目…2

5 监测方法

2 6 计算方法

3 7 评价指标

5 8 监测结果评价

5 附录A

6 参考文献

7 前??言 本标准按照GB/T 1.1-2009中给出的规则起草. 本标准由北京市发展和改革委员会提出并归口. 本标准由北京市发展和改革委员会组织实施. 本标准起草单位:北京节能环保中心、华北科技学院、北京金茂绿建科技有限公司、北京星航机电装备有限公司. 本标准主要起草人:刘大为、李航、吴金顺、杨霞、董美智、潘嵩、马若腾、张书芳、刘觅颖、张群力、谷雅秀、周卫红、张振迎、明婧、葛军波. 本标准2018年首次起草. 地源热泵系统节能监测 范围 本标准规定了地源热泵系统节能监测评价的监测项目、监测方法、计算方法及评价指标. 本标准适用于以岩土体、地下水、地表水为低温热源,以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质,采用电动机械压缩式的地源热泵系统,对其能源利用效率进行节能监测评价. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T50801 可再生能源建筑应用工程评价标准 GB/T10870-2014 蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 地源热泵系统 ground-source heat pump system 以岩土地、地下水、地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统. [GB/T50801,定义2.0.6] 制热量 heating capacity 地源热泵系统(机组)满足测试条件下进行制热运行时,单位时间内向密闭空间、房间或区域内提供的热量总和.单位:kW. 性能系数(COP) coefficiency of performance 地源热泵系统(机组)在满足测试条件下进行制热运行时,制热量与系统(机组)消耗有功功率之比.系统消耗有功功率包括热泵机组、各级循环水泵输入有功功率之和. 制冷量 total cooling capacity 地源热泵系统(机组)在满足测试条件下进行制冷运行时,单位时间内向密闭空间、房间或区域内提供的冷量总和.单位:kW. 能效比(EER) energy efficiency ratio 地源热泵系统(机组)在满足测试条件下进行制冷运行时,制冷量与系统(机组)消耗有功功率之比.系统消耗有功功率包括热泵机组、各级循环水泵输入有功功率之和. 监测项目 检查项目 现场检查项目包括: 地源热泵系统管路应采取保温措施,措施有效;

地源热泵系统水系统管路应无泄漏、无腐蚀;

地源热泵系统用电设备、使用侧水流量、使用侧进/出水温度应有计量仪表,仪表应正常运行;

被监测单位应有地源热泵系统运行数据记录,数据记录至少应包含如下信息:地源热泵系统压力、使用侧进/出口水温、系统消耗有功功率等. 测试项目 现场测试项目包括: 使用侧进、出水温度;

使用侧水流量;

地源热泵机组消耗有功功率;

地源热泵系统消耗有功功率. 监测方法 测试条件: 地源热泵机组运行负荷不低于机组额定负荷的60%,且在工况稳定的条件下进行测试,测试时间不少于1h. 使用侧进/出水温度、使用侧水流量及系统消耗有功功率等参数应同时测试. 测试仪表: 测试仪表应满足测试项目的要求,并应在检定合格周期内或经校准后使用. 测试仪表技术性能要求应符合表1的规定. 测试仪表技术性能要求 仪器设备名称 测试参数 最大允许误差/ 准确度等级 功率计 有功功率 1.5级 温度计 温度 ±0.5℃ 流量计 水流量 2.0级 测试方法: 系统消耗有功功率 使用功率计现场测试地源热泵系统消耗有功功率.地源热泵系统消耗有功功率为热泵机组和各级循环水泵输入有功功率之和,测量方法按GB/T10870-2014附录D规定的内容执行. 系统消耗有功功率应在系统配电线路的输入端测试,每10min记录一次数据,测试时间不少于1h,取测量值的算术平均值作为测试结果.多路输入的取输入功率之和,并同时记录. 机组消耗有功功率 使用功率计现场测试地源热泵机组消耗有功功率.地源热泵机组消耗有功功率为热泵机组输入有功功率,测量方法按GB/T10870-2014附录D规定的内容执行. 机组消耗有功功率应在系统配电线路的输入端测试,每10min记录一次数据,测试时间不少于1h,取测量值的算术平均值作为测试结果. 使用侧进、出水温度 使用温度计进行使用侧进、出口温度测试,测点设在系统使用侧进、出口处,宜采用插入式温度传感器,也可采用贴片式表面仪表等,每10min记录一次数据,测试时间不少于1h,取测量值的算术平均值作为测试结果. 使用侧水流量 使用流量计进行使用侧水流量测试.测点应设在系统进口或出口的直管段上,位置应符合流量仪表测量要求,宜采用超声波流量计.每10min记录一次数据,测试时间不少于1h,取测量值的算术平均值作为测试结果. 计算方法 制热量的计算方法 制热量应按公式(1)计算. (1) 式中: ――地源热泵系统制热量,单位为千瓦(kW);

――水的比热取值为4.187[kJ/(kg・℃)];

――水的密度,单位为千克每立方米(kg/m?),取值参照GB/T16666-2012附录D表D.2要求,按照使用侧进、出水温度的平均值查询密度值;

――使用侧水体积流量,单位立方米每小时(m?/h);

――使用侧出水温度,单位为摄氏度(℃);

――使用侧进水温度,单位为摄氏度(℃). 性能系数的计算方法 地源热泵机组性能系数(COP) 地源热泵机组性能系数应按公式(2)计算. (2) 式中: ――地源热泵机组性能系数;

――地源热泵机组消耗有功功率,单位为千瓦(kW). 地源热泵系统性能系数(COPsys) 地源热泵系统性能系数应按公式(3)计算. (3) 式中: ――地源热泵系统性能系数;

――地源热泵系统消耗有功功率,单位为千瓦(kW). 制冷量的计算方法 制冷量应按公式(4)计算. (4) 式中: ――地源热泵系统总制冷量,单位为千瓦(kW). 能效比的计算方法 地源热泵机组能效比(EER) 地源热泵机组能效比应按公式(5)计算. (5) 式中: ――地源热泵机组能效比. 地源热泵系统能效比(EERsys) 地源热泵系统能效比应按公式(6)计算. (6) 式中: ――地源热泵系统能效比. 评价指标 使用侧进、出水温差不宜小于3℃. 地源热泵系统节能监测评价指标应符合表2的要求 地源热泵系统节能监测评价指标 工况 合格指标 制冷工况系统能效比(EERsys) ≥3.4 制热工况系统性能系数 (COPsys) ≥3.0 监测结果评价 地源热泵系统检查结果应符合4.1的要求,运行测试结果应符合7.2的要求. 监测报告中应做出监测结果合格或不合格的评价,并提出改进建议. 地源热泵系统节能监测报告格式参见附录A. (资料性附录) 地源热泵系统节能监测报告 表A.1 地源热泵系统节能监测报告样表 报告编号: 委托单位 监测日期 被监测单位 监测依据 监测地点 地源热泵系统参数 设备名称 规格型号 额定制冷量 额定制热量 检查项目 序号 检查项目 检查结果

1 管路应采取保温措施,措施有效

2 水系统管路应无泄漏、无腐蚀

3 用电设备、使用侧水流量、使用侧进/出水温度应有计量仪表,仪表应正常运行

4 应有运行数据记录、运行记录应完善 测试项目 序号 监测测试项目 单位 测试结果 评价指标 结果评价

1 地源热泵系统能效比/性能系数 /

2 使用侧供回水温差 ℃ / /

3 制热量/制冷量 kW / /

4 地源热泵机组能效比/性能系数 / / / 监测结果评价及改进建议: 监测单位:(盖章) 年月日编制:审核:批准: 参?考?文?献[1] GB/T19409-2013《水(地)源热泵机组》 [2] GB/T10180-2017《工业锅炉热工性能试验规程》 [3] DB11/T975-2013《冷水机组节能监测》 [4] DB11/T1211-2015《中央空调系统节能监测》 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题