编辑: 梦三石 2019-10-24
神华内蒙古煤焦化西来峰 煤化工分公司甲醇厂 甲醇厂空调技术要求 (2018年专项资金折旧费设备采购及安装类第30项) 项目号:SW14ZH180035 物料编码:11315110 2018年5月23日 空调技术要求

1 说明 1.

1 西来峰甲醇厂中控室和配电室因为工作环境夏天温度过高,而中控室和配电室的电仪设备、元件对温度的要求比较严格,过高的温度会增加电仪设备的故障率及影响电仪表设备、元件的使用寿命,对甲醇厂安全、稳定运行构成潜在的危害.为保证电仪设备正常工作、安全运行.需对四个机柜间和四个配电室各装空调一台.具体采购要求如下.

2 空调参数 2.1 空调技术要求数据表 2.1.1 空调说明及技术要求 此设备用于配电室及中控室,目的是夏天对配电室及中控室进行降温,冬天对配电室及中控室进行保温. 2.1.1.1 噪声和振动:安装后的空调器不得因安装不良使其产生异常噪声和震动. 2.1.1.2 冷凝水排除:空调器冷凝水的排放不得妨碍他人的正常生活、工作.不宜将其冷凝水排放到建筑物墙面上和室外路面上. 2.1.1.3 制冷剂:空调器所用的制冷剂应符合国家相关标准的要求,安装时需要对空调器加注制冷剂应按照本标准和产品说明书的要求进行,并按规定进行制冷剂泄漏检验. 2.1.1.4 空调安装位置:请安装在符合条件,又得到用户同意的位置上. 2.1.1.5 空调安装:空调安装所需要的备件、附件、工具及材料(包括电气回路及空调系统)全部由供货商负责,空调的安装包括电气回路需要布线所有的施工全部由供货商负责. 2.1.2 环境数据如下: 设备使用环境: 户内(外) 海拔高度: ≥1000米 室内最高气温: +50℃ 室内最低气温: -30℃ 工作电源:三相四线 AC380 50HZ

3 设备参数 3.1 设备设计参数: 设备名称:空调 设备型号:KFRd-260LW/730A 设备数量:8台 制冷量(W):26000 制冷功率(W):10040 制热量(W):27000 制热功率(W):10100 电辅加热功率(W):5500 内机噪音(dB(A):54/47/45 外机噪音(dB(A):64 定频机能效比:2.59 循环风量(m3/h):4500 电压/频率(V/Hz):380/50

4 供货范围 4.1 设备供货范围:空调8台4.1.1 设备供货明细表: 序号 名称 规格型号及参数 数量 备注

1 空调 型号:KFRd-260LW/730A 制冷量:26000W 制热量:27000W 电压/频率(V/Hz):380/50 循环风量:4500m3/h 8台 说明:设备包括室内机、外挂机、连接附件. 4.2 附件 序号 项目 数量 交付时间 备注

1 遥控器

8 随设备交付 与设备配套

2 电源线带四头插头

8 随设备交付 满足20A以上电流

3 四孔插座

8 随设备交付 满足20A以上电流

4 外挂机支架

8 随设备交付 能承受外挂机重量要求

5 说明书

8 随设备交付 与设备配套

5 供货周期:至合同签订日期起一个月内

6 其他说明

1、卖方派遣服务人员对设备进行现场安装和调试.

2、质保期内,设备出现故障时,卖方应在派人员

48 小时内赶到现 场处理.确因卖方设备事故发生的费用由卖方承担.

3、质量保证期内出现的设备质量问题由卖方负责.如设备的损坏是 由买方责任造成,卖方以优惠的价格提供主要的零部件,并派出技 术人员赴现场修复(费用与买方协商解决)

4、卖方对合同设备在质保期后实行优惠的有偿终身保养服务.

5、建议采购厂家选用:海尔

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题