编辑: 枪械砖家 | 2019-10-24 |
为适应大规模高标准铁路建设需要,全面落实质量、安全、工期、投资效益、环境保护、技术创新 六位一体 建设管理要求,统一铁路混凝土现浇梁技术要求,规范施工和现场作业行为,在总结现场工程实践经验和原《铁路预应力混凝土连续梁(刚构)悬臂浇筑施工技术规程》、《铁路移动模架制梁施工技术规程》和《铁路混凝土梁支架法现浇施工技术规程》的基础上编制本技术规程. 本技术规程在编制过程中,结合铁路混凝土现浇梁施工特点,进行了广泛的调查研究,深入研究了现浇梁施工各节段存在的问题,充分征求了有关方面的意见,重点对施工过程中的工艺措施和质量控制目标做出规定,并与相关标准进行了协调统一,是铁路混凝土现浇梁施工的指导性技术文件. 本技术规程严格按照标准编制程序编制,分别对编制大纲、征求意见稿、送审稿组织专家进行了审查,对征求意见稿、送审稿进行了网上征求意见. 本技术规程共分12章,主要内容包括:总则、术语、基本规定、施工准备、辅助工程(承重结构)设计、钢筋混凝土、支架法、悬臂浇筑、移动模架、预应力、支座、节能及环境保护. 在本规程执行过程中,希望各单位结合工程实践,认真总结经验,积累资料,如发现需要修改和补充之处,请及时将意见及有关资料寄交中铁三局集团有限公司(太原市迎泽大街269号,邮政编码:030001),并抄送中国铁路经济规划研究院(北京市海淀区北蜂窝路乙29号,邮政编码:100038),供今后修订时参考. 本规程由中国铁路总公司建设管理部负责解释. 本规程主编单位:中铁三局集团有限公司 本规程参编单位:中铁第五勘察设计院集团有限公司 中铁二局集团有限公司 中铁四局集团有限公司 本规程主要起草人员: 本规程主要审查人员: 目次1总则
1 2 术语33基本规定
6 3.1 一般规定
6 3.2 施工方法
6 3.3 适用范围
13 4 施工准备
15 4.1 施工调查
15 4.2 施工方案
16 4.3 施工辅助工程(承重结构施工准备)
19 4.4 施工复测
22 4.5 施工人员培训及技术交底
23 5 辅助工程(承重结构)设计
25 5.1 一般规定
25 5.2 满堂支架
28 5.3 梁柱支架
45 5.4 托架、吊架
49 5.5 挂篮
56 5.6 移动模架
62 6 钢筋混凝土
68 6.1 模板
68 6.2 钢筋
72 6.3 混凝土
75 7 支架法
83 7.1 安装
83 7.2 预压
86 7.3 梁体施工
87 7.4 支架拆除
96 7.5 线形控制
97 7.6 施工过程检查
97 8 悬臂浇筑
101 8.1 0号梁段
101 8.2 挂篮安装
104 8.3 挂篮预压
106 8.4 悬臂梁段(挂篮走行)
107 8.5 边跨非对称梁段
108 8.6 合龙梁段及体系转换
110 8.7 挂篮拆除
115 8.8 线形控制
116 8.9 施工过程检查
120 9 移动模架
124 9.1 安装
124 9.2 预压
129 9.3 梁体施工
131 9.4 走行
133 9.5 拆除
135 9.6 线形控制
136 9.7 施工过程检查
137 10 预应力
141 10.1 一般规定
141 10.2 摩阻测试
142 10.3 预应力施工
144 Ⅰ 预应力管道
144 Ⅱ 预应力筋制作与安装
146 Ⅲ 预应力筋张拉
147 10.4 压浆、封端(锚)
151 11 支座
154 12 节能及环境保护
157 12.1 一般规定
157 12.2 节能措施
157 12.3 防止水土污染及流失
158 12.4 防止空气及噪声污染
159 12.5 文物及景区保护
159 附录161 附录A 支架结构常用钢材及混凝土强度设计值和弹性模量
161 附录B 支架结构常用木材强度设计值和弹性模量
162 附录C 门式支架稳定承载力设计值
163 附录D 贝雷梁的承载力设计值及几何特性表
164 附录E 风压高度变化系数
165 附录F 轴心受压构件,的稳定系数
166 用词说明
170 《铁路混凝土现浇梁施工技术规程》条文说明
171 1 总则 1.0.1 为指导铁路混凝土现浇梁施工,统一主要技术要求,加强施工管理,保证施工质量,制定本技术规程. 1.0.2 本规程适用于铁路混凝土简支梁和连续梁(刚构)的现浇施工. 1.0.3 铁路混凝土现浇梁施工应严格执行设计文件,全面贯彻设计意图,达到设计要求的安全使用功能. 1.0.4 铁路混凝土现浇梁施工应有健全的质量保证体系,对施工质量全过程控制. 1.0.5 铁路混凝土现浇梁施工前应编制支架、模架、挂篮的设计、拼装、预压、走行、拆除等方面的专项施工方案,并按有关规定经审批后实施. 1.0.6 铁路混凝土现浇梁施工采用的支架、模架、挂篮等应具有足够的安全可靠性能,使用过程中应定期进行检查、保养、维修,严禁带病作业. 1.0.7 跨越既有铁路、道路、河流等的混凝土现浇梁施工前,施工单位应编制专项安全施工方案,明确安全保障措施,报相关单位审查批准.建设单位应组织联系铁路、公路、河流等管理部门办理相关施工手续. 1.0.8 施工单位在预应力施工前应对由于锚具、喇叭口及管道摩阻等引起的预应力损失进行现场测试,设计单位应根据实测数据对预应力筋张拉控制参数进行确认或调整. 1.0.9 施工中采用的施工机械、工程材料、构配件、试验及检测仪器等应符合现行有关标准的规定. 1.0.10 参加铁路混凝土现浇梁施工的各类人员应经培训合格后方可上岗.特种作业人员必须经专门培训并考试合格后持证上岗. 1.0.11 铁路混凝土现浇梁施工应严格实行逐级技术交底制度,技术交底应采用书面形式并签字确认. 1.0.12 铁路混凝土现浇梁应避免冬期进行施工,当因工期等特殊原因必须进行冬期施工时,应制定可靠的施工质量保证措施. 1.0.13 铁路混凝土现浇梁竣工后,应对临时工程、临时辅助设施、临时用地和弃土等及时进行清理,做到工完场清. 1.0.14 铁路混凝土现浇梁施工应做好环境保护和水土保持工作,并做到安全文明施工. 1.0.15 铁路混凝土现浇梁施工除应符合本规程的有关规定外,尚应符合国家、行业及铁路总公司现行有关标准的规定.
2 术语2.0.1 简支梁 simply supported beam 两端为铰支承的梁. 2.0.2 连续梁 continuous beam 沿梁长方向有三处或三处以上由支座支承的梁. 2.0.3 连续刚构 continuous rigid frame 梁与中间墩刚性连接的桥梁结构. 2.0.4 施工荷载 construction load 施工阶段为验算桥梁结构或构件安全度所考虑的临时荷载,如结构重力、施工设备、人群、风力等. 2.0.5 混凝土梁支架现浇 cast-in-situ concrete girder by falsework 采用支架在梁体的原位、旁位或高位现场浇筑混凝土梁. 2.0.6 满堂式支架 full framing 支承立杆密布于梁体下的混凝土梁现浇支架. 2.0.7 梁柱式支架 post-and-beam skeletal framing 由支墩及其上部纵梁、横梁构成的混凝土梁现浇支架. 2.0.8 支架预压 preloading in falsework 模拟梁体荷载对支架进行预加载,以检验支架承载能力、消除支架非弹性变形、量测支架弹性变形量. 2.0.9 施工预拱度 camber 为抵消支架变形和梁体在荷载作用下产生的位移,在支架安装时所预留的与变形和位移方向相反的校正量. 2.0.10 横移梁 lateral sliding of girder 采用移动装置将旁位现浇的混凝土梁横向移动至设计位置. 2.0.11 落梁 lowing of girder 采用下落装置将高位现浇的混凝土梁下放至原位. 2.0.12 悬臂浇筑法 cast-in-place cantilever method 在桥墩两侧设置工作平台,平衡地逐段向两侧悬臂浇筑混凝土梁体,并逐段施加预应力的施工方法. 2.0.13 挂篮 form traveler 用悬臂浇筑法浇筑连续梁、连续刚构等混凝土梁时,用于承受施工荷载及梁体自重,能逐段向前移动经特殊设计的主要工艺设备.主要组成部分有承重系统、提升系统、锚固系统、行走系统、模板及支架系统. 2.0.14 托架 corbel 墩顶梁段及附近梁段施工时,利用墩身预埋件与型钢或万能杆件拼制联结而成的支撑结构. 2.0.15 移动模架 movable?scaffolding?system(MSS) 移动模架是一种自带模板可在桥跨间自行移位,用于支撑和浇筑混凝土箱梁的大型制梁支撑体系. 2.0.16 上行式移动模架 overhead cast-in-suit MSS 移动模架主承载结构(主梁)位于混凝土梁体上方. 2.0.17 下行式移动模架 underslung cast-in-suit MSS 移动模架主承载结构(主梁)位于混凝土梁体下方. 2.1.18 常用器材 common manufactured standard equipment 铁路军用梁(墩)、贝雷梁、万能杆件、碗扣式钢管支架等常用的厂制标准器材.
3 基本规定 3.1 一般规定 3.1.1 混凝土现浇梁施工前应根据工程类型、施工条件、工期要求、气象水文条件等因素,按照技术先进、安全适用、节能环保的原则合理选择施工方法. 3.1.2 施工前应编制施工组织设计、施工辅助工程设计和施工工艺设计并履行相关审批手续.编制关键工序的作业指导书,明确施工作业标准和工艺要求. 3.1.3 混凝土现浇梁施工所使用的原材料、构配件的品种、规格、性能必须符合设计要求并经检验合格后方可使用. 3.1.4 混凝土现浇梁施工中的混凝土、钢筋、预应力等关键工序应组建专业化的作业队伍进行施工,管理和作业人员应相对固定. 3.1.5 施工单位应根据梁体结构特点和所处环境的温度变化情况制定混凝土养护措施,尤其应注意做好梁体底面和侧面的养护工作. 3.1.6 跨越铁路、公路或通航河道的现浇梁施工前应办理施工许可相关手续,完成导向、限高、限宽、减速、防撞等附属设施及标识、标示后,方可进行施工. 3.1.7 现浇梁施工前,应对桥梁墩台位置、高程、跨度进行测量符合. 3.1.8 混凝土现浇梁施工期间,应严格按设........