编辑: ok2015 2019-07-31
建设项目环境影响报告表 (试行) 项目名称:钛白B线转窑脱硝升级改造项目 建设单位(盖章):济南裕兴化工有限责任公司 编制日期:2019年4月 国家生态环境部制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字). 建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 行业类别――按国标填写. 总投资――指项目投资总额. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其它建议. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 建设项目基本情况 项目名称 钛白B线转窑脱硝升级改造项目 建设单位 济南裕兴化工有限责任公司 法人代表 李栋 联系人 郭海强 通讯地址 济南市天桥区济南新材料产业园区裕兴路100号 联系电话

15554125663 传真 ― 邮政编码

250100 建设地点 济南市天桥区济南新材料产业园区裕兴路100号济南裕兴化工有限责任公司厂区内 立项审批部门 批准文号 建设性质 新建(改扩建(技改( 行业类别 及代码 N7722 大气污染治理 占地面积(m2) ―― 绿化面积(m2) ―― 总投资 (万元) 225.136 其中:环保投资(万元) 225.136 环保投资占总投资比例 100% 评价经费 / 预计投产日期 2019年7月 工程内容及规模:

一、项目背景 济南裕兴化工有限责任公司隶属于中国化工新材料有限公司,是中国化工集团公司下属的三级公司.公司始建于1919年,主要生产销售钛白粉.目前,公司建有三条钛白粉生产线,配套建有硫磺制酸生产线、环保装置、公用工程等设施. 公司金红石型钛白粉通过高温煅烧偏钛酸制得,煅烧炉窑为回转窑.回转窑参数为φ3.2*55m,窑体前部设有燃烧室,窑尾设有降尘室;

使用天然气作为燃料,通过与空气混合经喷嘴喷射后进行燃烧,温度约为1200℃;

产生的高温气流在混合室中与二次风混合后温度约为1000℃,通过高温将含水量45%左右的偏钛酸干燥、煅烧成小团块的钛白产品.采取的烟气治理方式为沉降室除尘、废酸洗涤回收、文丘里洗涤、碱水洗涤、电除雾处理后经60米排气筒排放. 济南裕兴化工有限责任公司《搬迁改造10万t/a金红石型钛白粉项目环境影响报告书》已于2007年8月由原山东省环境保护局以鲁环审[2007]147号文批复通过;

2016年12月该项目A、C生产线组织完成了验收,由济南市环保局以济环建验[2016]31号文进行了验收批复;

B生产线、硫磺制酸装置及废酸浓缩装置于2018年3月通过了公司组织的竣工环境保护验收. 公司为了响应国家节能减排的要求,决定对钛白B线转窑烟气实施提标升级改造,拟通过回收转窑尾气余热,将窑尾热风净化后引入煅烧窑头燃烧室,替代一部分原二次风,实现热量的回收利用;

通过引入窑尾热风回收热量,可减少天然气消耗量及二次风供给,同时减少了供风系统含氧量,最终使得燃烧过程中热力型氮氧化物得到降低,也达到了脱硝的目的.该法通过回收烟气余热,减少天然气燃料用量,同时减少了热力型氮氧化物的产生,属于自身再循环型低氮燃烧技术;

同时因减少了二次风,使得烟气中含氧量得到了降低,烟气中污染物折算浓度也在不同程度上得到了降低. 本项目的实施可有效降低含氧量、减少热力型氮氧化物的产生,降低天然气消耗量,减少污染物排放,同时可实现1/3的热量回收,减少热损失,项目的实施具有脱硝和节能的经济价值. 本项目是一项节能减排的环保工程,总投资225.136万元,在现有钛白B线转窑基础上进行窑尾高温尾气干法净化回收改造,以达到余热回收和脱硝、节能减排的目的,不新增占地,不新增员工. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件的相关要求,本项目须执行环境影响评价制度.根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号)(2018年修改),本项目属于 三十

四、环境治理业

99 脱硫、脱硝、除尘、VOCS治理等工程 ,应编制环境影响报告表. 济南裕兴化工有限责任公司委托我公司对此项目进行环境影响评价,我公司接受委托后,立即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研,收集了有关工程资料,进行了该项目的工程分析、环境现状调查,依照《环境影响评价技术导则》,结合该项目的建设特点,编制了该项目环境影响评价报告表.

二、项目建设可行性分析

1、国家产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正),本项目属于 鼓励类 三十

八、环境保护与资源节约综合利用

15、 三废 综合利用及治理工程和

23、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造.本项目属于鼓励类建设项目,项目建设符合国家现行的产业政策.

2、土地政策符合性分析 本项目不属于《禁止用地项目目录》(2012年本)和《限制用地项目目录》(2012年本)中规定的项目.本项目的建设符合土地利用政策.

3、选址规划符合性分析 (1)本项目位于济南市天桥区济南新材料产业园区裕兴路100号济南裕兴化工有限责任公司厂区内,不新增占地.根据《济南市大桥―桑梓店片区控制性详细规划》(详见附图2)、国有土地使用证(详见附件5),济南裕兴化工有限责任公司厂区所在地土地类型为工业用地,项目选址符合当地土地利用规划要求;

(2)根据《山东省生态保护红线规划》(2016-2020年),济南市天桥区共有5处生态保护红线区,分别为黄河济南段水源涵养生态保护红线区SD-01-B1-

01、南水北调济南段水源涵养生态保护红线区SD-01-B1-

02、鹊山水库水源涵养生态保护红线区SD-01-B1-

11、北郊温泉森林公园土壤保持生态保护红线区SD-01-B2-

20、济南动物园生物多样性维护生态保护红线区SD-01-B4-03,详见表1. 表1 济南市生态保护红线区(天桥区)信息表 生态保护对象 范围 天桥区生态保护红线区 黄河济南段水源涵养生态保护红线区SD-01-B1-01 黄河干流济南段防洪大堤堤顶内的河道范围 南水北调济南段水源涵养生态保护红线区SD-01-B1-02 济平干渠济南段输水渠道沿岸两侧封闭围网内的区域;

胶东输水干线西段济南~引黄济青段输水渠道明渠沿岸两侧封闭围网范围的区域 鹊山水库水源涵养生态保护红线区 SD-01-B1-11 黄河大王庙取水口以下沉沙池和水库大坝截渗沟外边界范围内的区域 北郊温泉森林公园土壤保持生态保护红线区SD-01-B2-20 西至李家岸干渠,东至舜兴路,南至济南边界,北至高速公路 济南动物园生物多样性维护生态保护红线区SD-01-B4-03 西、北至小清河,南至无影山东路,东至动物园门口 本项目中心坐标(N36.796267,E116.898823).本项目距离最近的生态保护红线区为西南侧约2km处的北郊温泉森林公园土壤保持生态保护红线区SD-01-B2-20;

项目选址不在济南市生态保护红线范围内,符合生态保护红线要求.本项目与济南市生态保护红线位置关系详见附图3.

4、本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)符合性分析 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)符合性分析见表2和表3. 表2 本项目与环环评[2016]150号文中 三线一单 符合性情况 内容 符合性分析 符合性 生态保护红线 本项目位于山东省济南市天桥区济南新材料产业园区裕兴路100号济南裕兴化工有限责任公司厂区内,周边1km范围内无自然保护区、饮用水资源保护区等生态保护目标,不在济南市生态保护红线范围内,符合生态保护红线要求. 符合 资源利用上线 本项目是节能减排的环保工程,运营期将消耗少量电源,消耗量相对于区域而言较小,符合资源利用上线要求. 符合 环境质量底线 本项目周围大气环境、地表水环境、地表水环境、声环境质量良好.本项目是环保工程项目,废气、噪声能够达标排放;

不新增员工,无新增生活污水产生;

无生产废水产生;

固体废物能够得到合理处置,对周围环境质量影响不大. 符合 负面清单 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正版)》中鼓励类范围内 符合 表3 本项目与环环评[2016]150号文其他要求符合情况 分类 文件要求 本项目情况 符合性 强化 三线一单 约束作用

(一)生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域.相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容,规划区域涉及生态保护红线的,在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求,提出相应对策措施.除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外,在生态保护红线范围内,严控各类开发建设活动,依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件. 本项目是节能减排的环保工程,具有明显的环境正效益,符合环境保护法律法规、产业政策、相关技术规范及环境保护部和省环保厅的有关要求,不在济南市省级生态保护红线范围内 符合

(二)环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标,也是改善环境质量的基准线.有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求,提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施.项目环评应对照区域环境质量目标,深入分析预测项目建设对环境质量的影响,强化污染防治措施和污染物排放控制要求. 本项目是节能减排的环保工程,具有明显的环境正效益,对周围大气环境具有改善作用 符合

(三)资源是环境的载体,资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的 天花板 .相关规划环评应依据有关资源利用上线,对规划实施以及规划内项目的资源开发利用,区分不同行业,从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议,为规划编制和审批决策提供重要依据. 本项目通过回收窑尾烟气余热,同时具有节能和减排效果,减少了资源利用量 符合 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线,以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求.要在规划环评清单式管理试点的基础上,从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手,制定环境准入负面清单,充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用. 本项目从布局选址合理,固体废物利用及资源能耗方面均符合国家产业等政策的要求 符合 建立 三挂钩 机制

(五)加强规划环评与建设项目环评联动.规划环评要探索清单式管理,在结论和审查意见中明确 三线一单 相关管控要求,并推动将管控要求纳入规划.规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据,对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评,依法不予审批.规划所包含项目的环评内容,应当根据规划环评结论和审查意见予以简化. 本项目环评对验收及监管计划进行了讨论及论述 符合

(六)建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制.对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发,致使环境容量接近或超过承载能力的地区,在现有问题整改到位前,依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件.改建、扩建和技术改造项目,应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理;

如现有工程已经造成明显环境问题,应提出有效的整改方案和 以新带老 措施. 本项目是节能减排的环保工程,具有明显的环境正效益,对周围大气环境具有改善作用 符合

(七)建立项目环评审批与区域环境质量联动机制.对环境质量现状超标的地区,项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的,依法不予审批其环评文件.对未达到环境质量目标考核要求的地区,除民生项目与节能减排项目外,依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目. 本项目是节能减排的环保工程,具有明显的环境正效益,对周围大气环境具有改善作用 符合

5、本项目与《山东省2013-2020年大气污染防治规划》和《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-020年)》符合性分析 本项目与《山东省2013-2020年大气污染防治规划》和《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-020年)》符合性分析见表4. 表4 本项目与《山东省2013-2020年大气污染防治规划》和《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-020年)》符合情况 要求 本项目 符合性 《山东省2013-2020年大气污染防治规划》 大力调整产业结构 全面淘汰燃煤小锅炉,到2015年底前,城市建成区、热力管网覆盖范围内,除保留必要的应急、调峰供热锅炉外,淘汰全部10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉、茶浴炉.将工业企业纳入集中供热范围,2017年底前,现有各类工业园区与工业集中区硬实施热电联产活集中供热改造,全面取消分散的自备燃煤锅炉;

不在大型热源管网覆盖范围内的,每个工业园区只保留一个燃煤热源.在供热供气管网覆盖不到的其他地区,改用型煤或洁净煤. 本项目不设锅炉. 符合 严格环境准入 城市建成区、工业园区禁止新建20蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉,其他地区禁止新建10蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉. 本项目不设锅炉. 符合 严格挥发性有机物排放类项目建设要求.把挥发性有机物污染控制作为建设项目环境影响评价的重要内容,采取严格的污染控制措施.新、改、扩建项目排放挥发性有机物的车间有机废气的收集率应大于90%. 本项目不涉及有机废气产生及排放. 符合 深化重点行业污染治理 排放挥发性有机物的生产工序要在密闭空间或设备中实施,产生的含挥发性有机物废气需进行净........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)