编辑: huangshuowei01 2019-10-27
附件1 农业部重点实验室(站)安全检查对照表 实验室(站)名称: 检查日期: 年月日序号 检查项目 检查结果 符合 不符合 不适用

1 组织体系 1.

1 依托单位层面安全责任体系 1.1.1 有实验室(站)安全工作领导机构,由相关领导任组长,相关职能部门参与,设办公室 1.1.2 有处级管理部门管理实验室(站)安全工作或有专职的安全管理人员 1.1.3 有安全督查/协查队伍 1.1.4 依托单位与实验室(站)签订安全管理责任书 1.1.5 建立实验室(站)安全准入体系,特别是化学化工类实验室实行了安全准入制度 1.1.6 主管实验室(站)安全的负责人在岗一年内通过了上一级组织的实验室安全培训,持有效证书 1.2 实验室(站)安全责任体系 1.2.1 成立实验室(站)安全领导小组,由党/政一把手挂帅,相关单位负责人参加.分管实验室的领导主管实验室安全 1.2.2 有专(兼)职实验室安全管理人员 1.2.3 建立二级单位的安全责任体系,所有实验房间都有明确的安全责任人 1.2.4 实验室安全管理责任书要层层签订到房间安全责任人,及每一位人员 1.3 经费保障 1.3.1 每年有实验室安全常规经费预算 1.3.2 有专项经费或自筹经费投入实验室安全建设与管理,实验室安全检查中的隐患整改经费能够落实

2 规章制度 2.1 依托单位层面实验室安全管理制度 2.1.1 有实验室安全管理办法 2.1.2 有实验室安全责任追究制度 2.1.3 有实验室安全检查制度 2.1.4 有化学品、生物、辐射、电气、机械、排污、仪器设备、安全教育等安全管理规定 2.1.5 有应急预案(包括化学品、生物、辐射、电气、机械等分类) 2.2 实验室安全管理制度 2.2.1 具有学科特色的实验室安全管理制度 2.2.2 有安全检查与值班值日制度 2.2.3 有仪器设备的安全操作规程(包括大型仪器,高温、高速、高压、强磁、低温等设备),并上墙 2.2.4 危险性实验有操作规程(含安全注意事项),并上墙 2.2.5 有体现学科特色的应急预案 2.3 安全检查 2.3.1 依托单位的安全检查每年不少于2次2.3.2 建立安全检查和值日台账,且记录规范 2.3.3 对于检查发现存在问题的,有合适的方式通知被查实验室,如网上公示、整改通知书等,并规范存档 2.3.4 检查出的问题得到及时的整改,有整改记录并存档 2.3.5 事故调查、处理程序规范,资料存档

3 安全教育 3.1 教育培训计划 3.1.1 有年度安全教育培训计划 3.1.2 有安全教育和培训的记录,并规范存档 3.2 活动组织与实施 3.2.1 开展了安全教育与培训,有资料存档 3.2.2 开展了结合学科特点的应急演练,有资料存档 3.3 实验室安全考核系统 3.3.1 建立了实验室安全考核系统 3.3.2 每年组织实验室人员学习与考试,发放合格证 3.3.3 组织对实验室负责人安全考核,有记录 3.4 宣传 3.4.1 在本单位主页设立专门的板块开展安全宣传、报道 3.4.2 设有安全教育宣传窗,或有宣传画、标语、提示等 3.4.3 编印《实验室安全手册》并发放到每一位人员,收回承诺书并归档 3.4.4 通过各种信息平台对实验室人员进行安全方面的知识传输和温馨提醒

4 实验室环境与管理 4.1 场所 4.1.1 每个房间门口挂有安全信息牌,信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等,并及时更新 4.1.2 实验室应张贴针对危险源的安全警示标识 4.1.3 实验室消防通道通畅,公共场所、通道无堆放仪器、物品现象 4.1.4 实验室门上有观察窗,外开门不阻挡逃生路径 4.1.5 所有房间的钥匙有备用,存放在单位办公室或传达室内,由专人管理 4.1.6 超过200平米的实验室或楼层应具有至少两处紧急出口 4.2 卫生与环境 4.2.1 有毒有害实验区与工作区明确分开,布局合理 4.2.2 实验室物品摆放有序,卫生状况良好;

实验完毕物品归位 4.2.3 不存在门开着而无人的现象 4.2.4 无废弃物品(如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等) 4.3 危险品仓库与中转站 4.3.1 依托单位有危险品仓库,符合相关规定 4.3.2 依托单位有化学实验废弃物中转站,符合相关规定 4.3.3 依托单位有生化固废中转站,符合相关规定 4.3.4 照明和消防设施符合国家相关规定,正确配备灭火器材(如灭火器、灭火毯等) 4.3.5 安装监控、报警装置、通风装置和喷淋装置 4.3.6 张贴安全警示标识 4.3.7 化学品、废弃物分类区域明确,规范放置 4.3.8 建立进出库台账 4.4 场所其它安全 4.4.1 楼层或实验室配备了急救药箱,药箱不上锁、药品在保质期内 4.4.2 实验室内不放无关物品,如电动车、自行车等 4.4.3 实验室内不存放或烧煮食物、饮食 4.4.4 不在实验室内睡觉过夜 4.4.5 实验室内无吸烟现象 4.4.6 化学、生物类实验室不得使用可燃性蚊香.其它实验室如需使用,其底盘必须是金属的 4.4.7 屋顶天花板安全固定

5 安全设施 5.1 消防设施 5.1.1 根据实验室情况配置相应的消防器材(烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防栓、手动报警器、沙桶等),并正常有效 5.1.2 实验大楼有逃生线路指示图,并安装了应急指示灯 5.1.3 灭火器配备数量合理、种类合适,无过期现象,摆放位置利于取用 5.1.4 重点部位有防盗和监控设施,包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点等 5.2 应急喷淋装置 5.2.1 化学和生物类实验室有应急喷淋装置和洗眼装置,且正常有效并有巡检记录 5.2.2 应急喷淋装置水管总阀处常开状,喷头下方无障碍物 5.2.3 应急喷淋装置水压能保障出水畅通,洗眼装置的水压适中以保证一定的出水高度 5.2.4 实验室内有毛巾或毛巾毯并置于应急喷淋装置附近,随时可用 5.3 通风系统 5.3.1 配备符合要求的通风系统;

对于排放有毒有味废气体的实验室,有吸收过滤装置 5.3.2 通风系统运行正常,有风速测定等维护、检修记录 5.3.3 换气扇使用正常 5.3.4 屋顶风机固定无松动、无异常噪声 5.3.5 使用可燃气体场所应采用防爆通风机

6 水电安全 6.1 用电基础安全 6.1.1 插头插座功率需匹配,无私自改装现象 6.1.2 不乱拉乱接电线,无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 6.1.3 多个大功率仪器不使用同一个接线板 6.1.4 不能多个接线板串联、接线板不直接放在地面 6.1.5 无电源插座未固定、插座插头破损现象 6.1.6 大功率仪器(包括空调等)有专用插座,用电负荷满足要求;

长期不用时,应拔出电源插头 6.1.7 无人状态下,充电器(宝)不能充电过夜 6.1.8 水槽边不安装电源插座,如确实需要,应有防护挡板或防护罩 6.1.9 实验室和电气设备配备空气开关和漏电保护器 6.1.10 电线接头绝缘可靠,无裸露连接线,地板上的导线应有盖板或护套 6.1.11 加热器采用耐高温阻燃导线 6.1.12 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作 6.2 用水安全 6.2.1 下水道畅通,不存在水龙头、水管破损现象 6.2.2 各类链接管无老化破损现象(特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处) 6.2.3 无自来水龙头开着时人离开的现象

7 化学安全 7.1 化学试剂存放 7.1.1 有房间内化学品的动态台帐 7.1.2 有序分类存放(柜子门上粘贴清单),放置位置便于查找取用 7.1.3 强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放 7.1.4 固体与液体分开存放(如在同一试剂柜中,液体需放置在下层) 7.1.5 化学品不存在叠放现象 7.1.6 腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器 7.1.7 化学试剂标签无脱落、模糊现象 7.1.8 存放点通风、隔热、避光、安全;

有机溶剂远离热源 7.1.9 无存放大桶试剂现象、无大量存放化学试剂现象(用量较大的试剂存量应控制在一周计划用量之内) 7.1.10 如单个实验装置存在10L以上甲类物质储罐,或20L以上乙类物质储罐,或50L以上丙类物质储罐,需加装泄露报警器及通风联动装置 7.1.11 过期药品定期清理,无过期药品累积 7.1.12 无试剂瓶开口放置现象 7.1.13 易泄漏、挥发的试剂应存放在具有通风、吸附功能的试剂柜内 7.2 剧毒品管理 7.2.1 剧毒品购买前须经公安部门审批,并凭证向具有经营许可资质的单位购买 7.2.2 依托单位职能部门负责审批,并保留资料、建立档案 7.2.3 配备专门的保险柜并固定,实行双人双锁保管(只有2名分别掌管了钥匙和密码的保管人同时到场时才能开启保险柜),需配备报警及监控设备 7.2.4 对于具有高挥发性、低闪点的剧毒品应存放在具有防爆功能的冰箱内,并配备双锁,实行双人双锁保管 7.2.5 执行双人收发、双人运输,有记录 7.2.6 使用时有两人同时在场,且计量取用后立即放回保险柜,并做好记录(双人签字) 7.2.7 有规范的剧毒品处置方法,双人签字记录 7.2.8 按有关规定对残余、废弃的剧毒品或空瓶进行处置 7.2.9 不得私自从外单位获取剧毒品 7.3 其它管控药品的管理 7.3.1 各类管控药品采购有报批流程,并建档 7.3.2 易制毒品购买前须经公安部门审批, 并凭证向具有经营许可资质的单位购买 7.3.3 易制毒品分类存放、专人保管,做好领取、使用........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题