编辑: 摇摆白勺白芍 2022-10-30
南阳鸭河口、天益发电有限责任公司 #

1、

2、

3、4机组消防系统检测 招标技术文件编号: 批准: 审定: 审核: 编写: #

1、

2、

3、4机组消防系统检测招标技术文件

1 现状介绍 1.

1根据消防部门要求,为了检验建筑消防设备是否工作正常,建筑消防设备需每年检测一次,以保证消防设备能正常备用.#

1、

2、

3、4机组消防设备已多年没有检测,现需检测消防报警及联动系统、消防供水系统、消防水灭火系统、气体消防系统、泡沫消防系统是否工作正常,对检测中发现的缺陷及问题进行及时维修和处理,从而保证#

1、

2、

3、4机组消防报警系统能正常工作.

2 工作内容、范围 2.1 #

1、2工作内容、范围 2.1.

1、#

1、2机组消防供水系统进行检测:包括消防稳压泵、电动高消泵、柴油机消防泵、水泵控制柜及阀门等. 2.1.

2、消防栓系统检测:包括生产区及生活区域,全厂锅炉区域、机房区域、制氢站、油库区、除灰控制楼、脱硫控制楼、#

0、#

1、#

3、#

4、#5输煤皮带间区域及生产办公楼、网控楼、集控楼、化学控制楼、质检楼、火车头库、火车信号控制楼、输煤控制楼、物资仓库、行政办公楼、培训中心、食堂、职工宿舍楼等区域室内消防栓及室外地上、地下消防栓. 2.1.

3、#

1、2机组消防自动喷水灭火系统进行检测:包括锅炉区域雨淋阀、机房区域雨淋阀、#

0、#

1、#

3、#

4、#5输煤皮带区域的湿式报警阀和雨淋阀系统、电缆夹层区域的雨淋报警阀系统及锅炉区域和油库区域的消防电动阀喷水控制系统. 2.1.

4、#

1、2机组七氟丙烷气体灭火系统进行检测:包括集控楼0米380V母线室、4.1米电缆夹层、6.9米6KV母线室、9.8米电缆夹层、14米集控室及电子间等. 2.1.

5、#

1、2机组油库消防泡沫灭火系统进行检测:包括油库消防泡沫罐、泡沫混合比例混合器、泡沫产生器、泡沫枪及泡沫电动阀和雨淋阀控制系统. 2.1.

6、#

1、2机组消防报警及联动系统进行分区域检测:包括生产区及生活区域,全厂锅炉区域、汽机房区域、除灰控制楼、脱硫控制楼、#

0、#

1、#

3、#

4、#5皮输煤皮带间区域及生产办公楼、网控楼、变电站电缆隧道、集控楼、化学控制楼、制氢站、油库区、质检楼、火车头库、火车信号控制楼、输煤控制楼、物资仓库、培训中心、磨煤机油箱、主变压器等的消防自动报警系统及联动系统. 2.2 #

3、4工作内容、范围 2.2.

1、#

3、4机组消防供水系统进行检测:包括消防稳压泵、电动高消泵、柴油机消防泵、水泵控制柜及阀门等. 2.2.

2、消防栓系统检测:包括生产区及生活区域,全厂锅炉区域、机房区域、制氢站、油库区、除灰控制楼、脱硫控制楼、煤场区域、#6输煤皮带间区域及生产办公楼、网控楼、集控楼、化学控制楼、质检楼、火车头库、火车信号控制楼、输煤控制楼、物资仓库、脱硝控制间、氧化风机房、脱硫吸收塔、石膏脱水楼等区域室内消防栓及室外地上、地下消防栓. 2.2.

3、#

3、4机组消防自动喷水灭火系统进行检测:包括锅炉区域雨淋阀、机房区域雨淋阀、#6输煤皮带区域的湿式报警阀和雨淋阀系统、电缆夹层区域的雨淋报警阀系统及锅炉区域和油库区域的消防电动阀喷水控制系统. 2.2.

4、#

3、4机组七氟丙烷气体灭火系统进行检测:包括集控楼0米电气母线室、4.2米电缆夹层、6.8米电气母线室、9.8米电缆夹层、13.7米集控室及电子间等. 2.2.

5、#

3、4机组油库消防泡沫灭火系统进行检测:包括油库消防泡沫罐、泡沫混合比例混合器、泡沫产生器、泡沫枪及泡沫电动阀和雨淋阀控制系统. 2.2.

6、#

3、4机组消防报警及联动系统进行分区域检测:包括生产区及生活区域,全厂锅炉区域、汽机房区域、磨煤机油箱、主变压器、除灰控制楼、脱硫控制楼、#6皮输煤皮带间区域及生产办公楼、网控楼、变电站电缆隧道、集控楼、化学控制楼、制氢站、油库区、质检楼、火车头库、火车信号控制楼、输煤控制楼、物资仓库、脱硝控制间、氧化风机房、石膏脱水楼、太阳能电站的消防自动报警系统及联动系统.

3 技术要求 3.1 项目进行所依据的标准和规范 《建筑设备施工安装通用图集》91SB1-

9、91SB-X1 《建筑电气通用图集》92DQ1-92DQ13 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2002 《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003 《自动喷水灭火系统工程施工验收规范》GB50261-96 项目进行所需的现场条件 3.1进行消防设备检测时必须采取措施保证发电机组消防雨淋阀系统、集控楼七氟丙烷气体灭火系统、油库泡沫灭火系统不误喷. 3.2油库区、制氢站消防自动感烟、感温探测器检测时严禁使用烟火检测. 3.3 技术规格、数据 详见《南阳鸭电、天益发电有限责任公司建筑消防设施检测技术方案》 3.4 项目所需设备 对讲机、模拟加烟测试仪、模拟加温测试仪、消防栓试水检测装置、电子温度表、接地电阻摇测仪、红外测温仪、红外热像仪等. 3.5 供货范围 无.

4 资质要求 4.1 投标人应具备消防设施维护保养检测机构(临时)二级或以上资质;

4.2 具有消防专业持证的检测技术施工人员;

4.3 投标人须具有良好的信誉、经营状况良好,具有独立承担民事责任能力;

且投标人在豫应设有常驻机构(异地投标人须提供分支服务机构营业执照原件);

4.4 本项目不接受联合体投标;

4.5 具有2015年以来发电厂消防系统检测业绩者优先. 5. 其他要求 5.1 本次检测除商定由招标方供应的材料外,由投标方负责,包工包料,项目由设备管理部负责管理,验收,安生部监督. 5.2 投标方中标后,检测时遵守招标方各项管理标准和制度,做好相关发电运行的设备防护,防止误喷、误动作现象发生,保质保量无损伤地完成,若损坏招标方设备或降低性能,由投标方承担完全修复责任. 5.3 消防检测试验期间检测人员要保证不影响发电设备的正常运行,不乱动及触摸与消防设备无关的设备,由于乙方的原因造成消防雨淋阀系统、七氟丙烷系统、泡沫系统误动作或影响发电设备正常运行造成的损失由乙方负责赔偿. 5.4 乙方应派消防检测技术过硬、经验丰富的人员到电厂进行检测,特别是在高压母线室、变电站等带电区域检测和高空检测作业时注意人身安全.要求检测人员不低于6人,其中消防检测工程师不低于3人. 5.5 油库区、制氢站消防感烟、感温探测器检测时严禁烟火. 5.6 招标人不组织查勘现场,由投标人自行查勘现场,查勘现场所发生的费用由投标人自己承担. 5.7 投标人经过招标人的允许,可为查勘目的进入招标人的项目现场,但投标人不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失.投标人并应对由此次查勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任. 5.

8、消防检测试验时必须办理工作票. 5.

9、本次消防检测计划工期7天.

6、需提供的技术资料. 6.1 检测完成后提供国家通用消防设备检测证明.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题