编辑: lqwzrs | 2022-10-31 |
经现场检查及建设项目联席会研究(2015年第10次专题会议),批复如下:
一、该项目位于河口采油厂义东油田沾134块扩、义东油田沾四区.新建11.2t/h、15t/h亚临界注汽锅各一台,水处理及除垢装置,加药装置等配套设施,项目总投资1496万元,其中环保投资67万元.2011年8月24日东营市环保局对《胜利油田分公司河口采油厂义东油田注汽锅炉房工程环境影响报告表》(东环建审[2011]5044号)进行了批复.项目于2013 年11月开工建设,2014 年8月建设完成.胜利石油管理局环境监测总站于2014年9月27日至28日进行了现场监测,市环保局于2015年4月15日组织有关人员进行了现场检查.
二、注汽锅炉给水软化装置冲洗、再生产生的含盐废水全部回收,经陈南联合站集中处理后回注地层;
项目燃料已改为天然气;
合理布局,选用了低噪声设备,采取了隔声、减振、吸声等措施;
建设单位建立了环保管理制度,有专门的管理机构.
三、胜利石油管理局环境监测总站编制的《胜利油田分公司河口采油厂义东油田注汽锅炉房工程竣工环境保护验收监测报告表》表明,验收监测期间:
(一)沾134块锅炉排气筒排放的烟尘、SO
2、NOX测得最大浓度值分别为10 mg/m
3、72 mg/m
3、225 mg/m3,均符合本次竣工验收执行标准《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中第Ⅱ时段二类区标准排放浓度要求,同时满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)表2中的排放限值和鲁环函[2014]420号文件要求.沾四区锅炉排气筒排放的烟尘、SO
2、NOX测得最大浓度值分别为9 mg/m
3、52mg/m
3、182 mg/m3,均符合本次竣工验收执行标准《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中第Ⅱ时段二类区标准排放浓度要求,同时满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)表2中的排放限值和鲁环函[2014]420号文件要求.
(二)沾134锅炉房厂界噪声昼间最大值为51.6dB(A);
夜间噪声最大值为47.7dB(A),均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值.沾四区锅炉房厂界噪声昼间最大值为52.1dB(A);
夜间噪声最大值为47.4dB(A),均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值.
四、本项目基本落实了环评及批复中的各项环保措施,主要污染物达标排放,符合建设项目竣工环境保护验收条件,项目竣工环境保护验收合格.
五、项目投运后,你公司要加强各类污染治理设施的运行管理,确保各项污染物稳定达标排放;
如遇环保设施检修、停运等情况,要及时向当地环保部门报告,并如实记录备查.认真落实各项环境风险防范措施,定期开展突发环境污染事故应急演练,降低环境风险.
六、由市环境监察支队负责该项目的环境日常监督检查. 东营市环境保护局 2015年6月19日 抄送:市环境监察支队,胜利石油管理局安全环保处. 东营市环境保护局办公室 2015年6月19日印发