编辑: yyy888555 2022-10-31
CCS压力开关选型方法

6900、611――表示紧凑型

646、604――表示通用型

675、

6810、6860――表示微压型 G――表示隔膜式压力开关 P――表示活塞式压力开关 D――表示隔膜式差压开关 V――表示隔膜式真空开关 T――表示隔膜式温度开关 U――表示带毛细管 E――表示带防爆功能(无E不防爆) M――表示DPDT(双刀双掷)(无M表示SPDT――单刀双掷) Z――表示过程接口材料为不锈钢(无Z为铝合金接口) 带尾缀-

7011、-7042:表示隔膜材料为不锈钢,无尾缀:表示隔膜材料为聚丁钠橡胶 举例:

1、型号:646GZEM-7011表示通用型压力开关,过程接口材料为不锈钢,带防爆功能,DPDT开关,隔膜材料为不锈钢.

选型需要考虑的因素: 1) 最大工作压力小于最大允许压力. 2) 要求的动作值落在设定范围内. 3) 什么接口材料?(铝合金/不锈钢) 4) 是否要求防爆? 5) 什么隔膜材料?(聚丁钠橡胶/不锈钢) 6) 原则:尽量让动作值落在可调整范围的10%以上(参考封面二重复精度曲线)以保证最高动作精度达1%以上. 举例:

1、604G1标定设定范围为0.06至1.21KG,则最佳设定范围应为:A至1.21KG.其中:A=0.06+(1.21-0.06)*10%=0.175KG,为避免在10%以下,应避免选用0.06~0.175KG. 水务应用: 双弹簧压力开关采用圆盘形弹簧设计,使之不受波纹和急流的影响,可应用于传统的液压系统.这种可抵抗巨大压力的媒介是我们很多客户经历了其他类产品(如平金属隔膜、弹簧管、真空管)的不理想效果后选择的我们双弹簧压力开关,所以这种开关特别适合凹凸不平路面上的机械、重压.采用柱塞泵脉动的系统. 蒸汽应用: 蒸汽和其他高温设备,压力开关应采用压力传送管朝上的安装方式,还应在传送管上安装3.4个线圈螺纹管.垂直安装使得冷凝物积累在压力传送管上,并在线圈螺纹处冷却,起到传感器与蒸汽间的温度缓冲作用. 压力开关安装注意事项: 压力开关可以安装在任意位置.当电气导线相连时,建议该导线(长度超过1.83米)应牢牢的夹在开关的附近,以防止因热膨胀引起的高压加在压力开关的壳体上.如果导线上的湿气是一个潜在问题,建议在开关与导线之间用一个Y型陶瓷连接,它可以排除由电气导管流到压力开关壳体的排出物. 安装时,不能施加负荷到连接装置上.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题