编辑: 喜太狼911 2022-11-02
产品示意图 产品特点 采用原装进口电化学一氧化碳传感器、使检测更加灵敏、快速 专用的原装进口传感器处理芯片,保证传感器的最大精度、非线性误差小 精心电路设计,全量程测量值标定,确保CO在全量程保持测量准确 稳定时间短:大约3分钟;

塑胶白色外壳、简便舒适、低成本不失大气、自动实时采样;

专为室内一氧化碳环境监测系统应用设计,配备4-20ma、RS

485、0-10V等输出 使用范围 室内家居、停车场、地下通道、档案室、生产车间、仓库、机房、大中型公共场所,智能建筑、 家居、楼宇自控等测量的场所.

产品技术规格 型号 AS0D-K2I(电流输出) AS0D-K24(RS485输出) 电源 12-24VDC 功率 0.5W /平均 探测元件 日本电化学传感器 探测气体 一氧化碳 检测范围 1-

200、

500、1000ppm 分辨率 1ppm 相对误差 Q5% 预热时间 15s 稳定性 使用周期内小于2% 反应时间 小于3秒 通讯接口 标准 modbus Rtu RS485/4-20ma可选 通讯速率9600(默认)15KV防静电保护,3位独立地址,最大网络节点数64(可选) 工作温度 -10 ~ 40℃标定温度20℃ 灵敏度衰减 ≤1%/年 使用寿命 ≥2-4年 外形尺寸 90*84*35 防护等级 IP20 外壳材质 ABS 安装方式(壁挂式/固定式/吸顶式尺寸单位:mm) 端子 功能描述 B 485B A 485A +24 电源 正GND 电源 负 公共地 H 电流输出 正 三线接法 T 备用 设备规范通讯协议 使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,避免直接光照和雨淋. 不得长时间在大于90%RH的高湿环境下工作. 通讯串口设置(RS485):默认波特率9600,无校验,8数据位,1停止位. 万能通讯命令16进制:00

03 00

00 00

01 85 DB (设备地址可用此找回) 读取设备地址0x01的一氧化碳值 问询帧: 地址码 功能码 起始地址 数据长度 校验码低位 校验码高位 0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x01 0x84 0x0A 应答帧: (例如读到温度为357,湿度为658) 地址码 功能码 返回有效字节数 CO值 校验码低位 校验码高位 0x01 0x03 0x02 0x01 0x65 0x** 0x** 一氧化碳值:0165(16进制)= 357ppm(10进制) 寄存器描述(支持03和06命令字) 寄存器 40001(01

03 00

00 00

01 84 0A) 存储数据浓度(1ppm)

40002 40015

40016 出厂设置,修改该位到任意值后重上电,所有参数恢复出厂设定

40017 40018(01

06 00

11 00

18 D9 C5) 寄存器锁定位(修改其它参数前需先将此位改为十进制24)修改参数后自动锁定

40019 波特率修改 40020(01

06 00

13 00

02 F9 CE)地址改为2,请先修改40018 串口通讯地址(默认为1) 读取间隔10ms以上,正常通讯灯会闪烁,设备上电稳定时间10s以上 波特率表 寄存器40019值 对应波特率

48 4800

96 9600

192 19200

384 38400

576 57600

1152 115200 常见问题及解决办法 电脑有多个COM口,选择的口不正确 设备地址错误,或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为1). 波特率,校验方式,数据位,停止位错误. 485总线有断开,或者A、B线接反 设备数量过多或布线太长,应就近供电,加485增强器,同时增加120Ω终端电阻. USB转485驱动未安装或者损坏 选择电流输出方式时、跳线帽如脱落,则无信号 量程对应错误导致PLC 计算错误 接线方式不对或者接线顺序错误 供电电压不对(针对0-10V 型均为12-24V 供电) 变送器与采集器之间距离过长,造成信号紊乱 PLC 采集口损坏 设备损坏. 选型表 检测项目 型号 检测量程 精度 输出 一氧化碳 AS0D-K24 0-1000ppm ±5%FS RS485 AS0D-K2V 0-

200、

500、1000ppm ±5%FS 0-10V AS0D-K2I 0-

200、

500、1000ppm ±5%FS 4-20ma

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题