附件: 序号 工程名称 建设单位 监理单位 施工单位 存在问题 处罚情况

3 从化温泉风景区立面整饰工程 从化市温泉镇人民政府 广东省监理工程有限公司 茂名建筑集团第二有限公司

1、立杆间距不符合规范要求,未按方案执行.

2、剪刀撑设置不符合规范要求,悬挑部分存在较大安全隐患,部分悬挑结构设置过长.

3、人行通道位置脚手架搭设不符合规范要求,立杆间距过大,立杆未通长到地面支撑,上部结构未设置剪刀撑.

4、30#首层一户一表电箱随意搭设在脚手架钢管面上,存在较大安全隐患.

5、所有外脚手架兜底网设置不足.

1、对有关单位及责任人进行量化扣分(施工单位、监理单位、项目总监、项目经理)

2、对有关单位及责任人记录不规范行为(施工单位、监理单位)

9 从化时代公馆项目 广州雍盛置业有限公司 广州市从化区工程监理有限公司 广州建总建筑工程有限公司

1、三级教育及安全交底资料流于形式,未办理平安卡.

2、未见分包单位审批资料.

3、未见重大风险源监控资料.

4、应急预案编制内容有较大缺失,已有预案编制、审批程序缺失.

5、监理签发监理通知未见回复,落实资料.

6、塔吊,起重设备申报审批手续未严格履行相关程序.

7、主题模版支撑体系专项方案与现场实际不符(现场使用门式脚手架,专项方案为轮扣式).现场支撑搭设不规范(未设置水平杆、扫地杆,上、下拖伸出端过长).

8、楼层临边防护、洞口防护严重不足.

9、设备2楼层未设置消防水源和灭火器.

1、责令局部停工整改.

2、对有关单位及责任人进行量化扣分(施工单位、监理单位、项目总监、项目经理)

3、对有关单位及责任人记录不规范行为(施工单位、监理单位)

12 幼儿园工程1幢 广州市豆蔻投资有限公司 广州市从化工程建设监理有限公司 广州市志信建筑工程有限公司

1、施工现场安全网设置未跟上.

2、施工现场未设置安全通道.

3、现场文明施工管理不到位,垃圾于材料混堆.

4、宿舍内随意设置煮饭器具,未将食堂和宿舍分开设置.

5、施工场地布置不合理.

6、模版支撑没有平面布置图和剖面图,支顶方案不合理.

7、未见门式架进场检验资料.

8、现场用电管理混乱,存在 一闸多机 问题.

9、现场存在灭火器超冲压.

10、监理通知单缺少

5、6月记录,对已发出的监理通知单(

3、4月份)没有相应整改回复.

11、现场项目经理长期不到位.

1、责令局部停工整改.

2、对有关单位及责任人进行量化扣分(施工单位、监理单位、项目总监、项目经理)

10 住宅楼工程3幢(自编A1-A3)商业裙楼1幢 广州日炫房地产开发有限公司 广州致合工程咨询有限公司 湖南省第四工程有限公司

1、现场拆下的模板木材料大量堆放.

2、门洞过梁施工不平整,表面质量差.

3、外排架存在脚手板过度堆载.

4、变压器处搭设竹架倾斜.

5、现场大面积积水,外水沟未按要求设置,堵塞.钢构件长期泡水.

6、兜底网未按要求设置,脚手板存在大量建筑垃圾.

7、现场砼建筑未按要求振捣.

8、半个月前监理和监督站发现的安全网、兜底网未设置问题仍未整改.

9、建筑与外排架之间间隙过大,未做好临边防护.

10、项目经理长期不到位.

1、责令局部停工整改.

2、对有关单位及责任人进行量化扣分(施工单位、监理单位、项目总监、项目经理)

5 住宅楼工程4幢(广物荔山雅筑自编32#~35#连体)、地下室工程(非单独建设)住宅楼3幢(广物荔山雅筑36#~38#),地下室工程(非单独建设) 广州银博房地产有限公司 广州海荣建设监理有限公司 广东电白建设集团有限公司

1、电梯井内脚手架搭设方案为9根立杆,共设4道钢丝绳拉节卸荷,实际现场搭设为4根立杆,且立杆严重变形,平桥堆载荷大量杂物,电梯井口没有封闭.

2、脚手架拉吊卸荷钢丝绳大量松弛,未收紧,脚手架平桥堆放有大量杂物未清理.

3、楼层严重积水,电线拖地并泡在水中.

4、查模版支架方案为门式架和扣件钢管支架,现场实际使用轮扣式钢管支架,无方案且无专家论证,现场搭设较随意.

5、塔吊安全管理协议未明确责任人(部分).

6、其中机械设备维修保养记录部分未明确结论,流于形式.

7、水泥砂浆罐未设置缆网绳. 对有关单位及责任人进行量化扣分(施工单位、监理单位、项目总监、项目经理(扣除25分)、专职安全员、专业监理工程师)

1 酒店工程1栋 深圳市财富酒店管理有限公司 深圳市振强建设工程管理有限公司 广东省第四建筑工程公司

1、脚手架没有连墙件;

2、脚手架没有斜撑;

3、施工期间 主要管理人员不到位(项目总监不在场,施工单位项目经理不在场,质安经理不在场) 对有关单位及责任人进行量化扣分(施工单位、监理单位、项目总监、项目经理)

2 从化温泉风景区温泉东路改造工程 从化市温泉镇人民政府 广州珠江工程建设监理有限公司 广州市市政工程维修处

1、道路两侧未按要求做好施工围蔽,挖掘机在施工期间车辆在旁穿行;

2、沟槽开挖未按要求堆土,土直接堆放在沟槽边. 对有关单位及责任人进行量化扣分(施工单位、监理单位、项目总监、项目经理)

4 住宅楼工程六幢(保利桃花源) 广州从化保利房地产开发有限公司 广东重工建设监理有限公司 广州富利建筑安装工程有限公司

1、现场57#别墅外脚手架部分立杆底部支撑不稳固.

2、57#二层楼面支撑体系部分未按规范执行,缺少斜撑,少部分外立杆作为模版支撑.

3、58#栋内部操作平台未设置拉结杆.

4、企业带班制度执行不到位,公司领导层未开展企业检查. 对有关单位及责任人进行量化扣分(施工单位、监理单位、项目总监、项目经理)

13 碧水雅庭项目 广州市鑫叶房地产有限公司 从化市工程建设监理有限公司 广州穗从建设工程有限公司

1、基坑、外排架安全防护不到位,安全警示牌未设置到位.

2、现场排水不畅通,基坑积水深.

3、基坑外排架未设置扫地杆.

4、楼板柱子接口处未做(凿)毛处理,存在较大的质量隐患.

5、高支模立柱自由端过长,高支模体系未连接成为整体,未按专项方案施工.

6、基坑防护高度不满足规范要求.

7、现场未做硬地化处理.

8、1#撑外排栅材料堆放过多. 对有关单位及责任人进行量化扣分(项目总监、项目经理)

7 住宅楼工程4幢(自编A

3、B

1、B

2、C1) 广州市诗兰房地产开发有限公司 广州市国峻工程监理有限公司 福建省同源建设工程有限公司

1、悬挑型钢锚固段未满足锚固要求,未在悬挑型钢末端增设钢管立杆(天地顶).

2、脚手架连墙件,卸荷拉吊钢丝绳未按照方案设置,数量不足,脚手架平桥离墙间距过大,且未设置安全兜底网.落地脚手架局部缺剪刀撑和底部横向水平杆.

3、脚手架悬挑层方案设置在5层、15层,每隔5层钢丝绳拉吊荷载一道,实际悬挑层设置在7层、18层.中部荷载钢丝绳未设置或间距过大.

4、局部楼面洞口未封闭,楼梯护栏未安装,内操作平台变形较大.

5、现场起重机械设备资料不完善,维修保养合同未明确责任人. 对有关单位及责任人进行量化扣分(项目总监、项目经理、专职安全员、专业监理工程师)

6 住宅楼工程5幢(广物荔山雅筑自编39#~43#连体),地下室工程结建) 广州市银博士房地产有限公司 广州海荣建设监理有限公司 广东电白建设集团有限公司

1、基坑周边为设置防护栏杆.

2、基坑周边堆放大量载荷杂物. 限期整改

8 嘉俊晟庭住宅楼工程基坑支护工程 广州市晟庭房地产开发有限公司 广州市从化区工程建设监理有限公司 福建省同源建设工程有限公司

1、2017年5月26日基坑专项方案专家组提出 核实放坡板至支护桩水平距离是否满足顶升需求,并复核安全可靠性 意见至今未见后续落实资料,基坑已继续开挖.

2、基坑放坡未设置坡顶截水沟,坑底排水沟虽已放置,但未连续,未达应有作用.

3、基坑围蔽栏杆欠牢固,安全网破损.

4、基坑顶堆载未满足安全距离要求.

5、基坑临时用电电缆拖地或直接钩挂钢筋处,不符用电安全规程.

6、2人三级安全教育资料不完善,未见班前安全教育资料. 限期整改

11 横江公司拆迁安置区首期工程 从化经济开发区明珠工业园管委会 广州广大工程项目管理有限公司 广州黄埔建筑工程总公司

1、存在大量土方未做好临时覆盖,建筑垃圾和土方掺杂.

2、现场用电管理混乱,配电箱未每日巡检,现场未按 一机一闸一开关 设置.

3、4层商业楼电梯井口积水长期浸泡脚手架.

4、施工现场发现酒瓶.

5、现场门式脚手架组件堆放在电线杆下部,不满足安全要求.

6、外排栅脚手架兜底不到位,上下楼临边防护有空缺,现场建筑材料堆放较多杂乱. 限期整改

15 住宅楼工程20栋(自编一号楼~二十号楼) 广州君之源投资管理有限公司 广东省建东工程监理有限公司 湖南万和建筑工程有限公司

1、3#楼外脚手架搭设,悬挑架卸荷点设置不符合专项方案要求.

2、3#楼外加手临边围护,封闭措施不足,存在安全隐患.

3、3#楼消防设施缺失,二楼以上无消防栓及消防水带等消防设施.

4、电梯井位,预留洞口未设置防护.

5、材料堆放混乱、文明施工差. 限期整改

16 分拣车间

一、分拣车间二 广州市华南橡胶轮胎有限公司 广州市财贸建设开发监理有限公司 广州市第一建筑工程有限公司

1、补充完善安装墙面板的工作梯的放置角度、地面支承,上部固定措施.

2、施工现场堆放材料比较凌乱.

3、施工现场临电使用不符规范.

4、作业区与办公区分管不清晰,场地硬地化处理不到位,裸露土没有覆盖. 限期整改

17 住宅楼工程8幢、垃圾压缩站工程1幢、地下室工程(自编南区) 广州意浓实业有限公司 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 东阳市江城建设有限公司

1、高层建筑施工消防用水不符合要求.

2、外脚手架建筑垃圾较多.

3、电梯井洞口防护不符合要求.

4、脚手架剪刀撑各别搭接未达要求.

5、出现预留通风口未封闭.

6、人货梯外........