编辑: 星野哀 2022-11-07
第一包 电磁流量仪 1.

一般要求: 本询价函的要求除了后面每个仪表的具体要求以外,下列的准则应作为补充:供应商负责和提供仪表系统及其相关的安装附件材料和必要的工作,以满足 (1)所有仪表的一次元件到变送器(或控制器)之间电缆由供应商提供. (2)对于所有仪表,供应商要提供制造厂商标准的安装附件. (3)所有仪表的模拟输出均应是带隔离的4-20mADC信号. (4)所有仪表的防护等级要满足所在环境的要求. (5)四线制的仪表仪表电源为220V AC 50Hz;

2线制的仪表电源为24VDC 2.技术要求 下述部分是各个仪表的具体技术要求,需要说明一点:在下述技术规范中,对于影响仪表的正常工作的必要组成部分,无论指出与否,供应商都应提供.型号及数量详见清单. 电磁流量计 采用法拉第电磁感应定律测量.该仪表为分体式,应包括传感器、转换器、连接电缆等安装部件及安装附件.该仪表应为智能型,具有自诊断功能.应选用国外或国内合资厂商制造的产品.电磁流量计应符合: (1).被测介质:污水 (2).口径:详见清单 (3).电极材料:不锈钢. (4).内衬:氯丁橡胶 (5).测量误差:±0.5% (6).显示:二行LCD背光显示,按键操作 (7).输出:4-20 mADC ,隔离,最大负载阻抗不小于500欧;

频率/脉冲;

RS485通讯或其它. (8).电源:220VAC (9).防护等级:传感器为IP68 转换器为IP65 (10).传感器连接电缆:

20 米(11)现场操作、断电自动存储数据、预置故障反馈. (12)具有空管检测功能. 第二包 变频器、软启动器 变频器要求 供应商提供的变频器应适用于泵类负载特性,变频器采用国际先进自动化厂家产品(ABB、施耐德、Rockwell、汇川等公司产品,排名不分先后),应具有成熟的变频器生产经验和悠久的生产历史.变频器的电气器件应符合IEC947-4-7标准,应能在污水厂环境长期在线运行,还应满足但不限于以下的要求: 1. 采用的变频器应满足相关的国际和国内标准. 2. 根据提供的技术要求、电机的技术特性,配制合适的变频器,满足系统的要求.本工程提供电源380V、50Hz交流电源. 3. 变频器具有就地参数的整定、修改、监控和控制功能(具有但不限于以下功能的要求) (1)交流输入过电压、交流输入欠电压、主电源故障保护或输入不平衡等电源保护 (2)输出接地、短路以及电机过载、电机相间/相地短路,缺相、电机温升等保护. (3)变频器要求具有自动检测温度的功能.只要在温度上升到一定值就启动冷却风扇. (4)有信息接口模块,使外部信息与变频器之间进行信息交换,并带有RS485通信口,协议采用国际上通用的通信协议. 4. 变频器必须能输出的正弦波电机电流,使电机在变频器控制下运行与在电网下运行一样,不能给电机运行带来任何负面影响.变频器的输出不得影响电机绝缘、电机效率、电机寿命. 5. 变频器技术参数 电源额定电压 380V 电压允许偏差 3AC 380V(-10%)--(+10%) 过载能力 300s的过载周期内允许有60s的1.36倍额定电流的过载能力. 额定频率 50Hz 频率精度 ±0.01 调频范围 0Hz~100Hz 输出电压 0~380V 调速范围 20~100% 频率分辨率 0.01Hz 变频装置效率 ≥97%(正常工作点) 功率因数 ≥0.95(正常工作点) 环境温度 -10℃~+55℃(运行时) 强制通风冷却风量 ≤0.46m3/s 噪音级别 ≤80dB 防护等级 IP21 6. 变频器操作面板应能进行各种控制操作和参数设置.显示面板应具有输出电流、电压、频率、功率、功率因数、开、停、故障显示及故障追忆等功能. 7. 开关量的外部接点全部为无源接点,开关量输出的内部接点全部为无源接点,开关容量为直流220V、5A,可编程继电器输入个数5个、输出个数2个,模拟量信号全部为DC4~20mA,输入2个,可编程数字和模拟量输出1个(4~20mA) 8. 变频器的功率要略大于电动机的功率. 9. 变频器应配有内置直流电抗器,以达到最佳谐波抑制效果 软起动器要求 供应商提供的软起动器应适用于水泵负载特性(除清单第6项负荷是罗茨风机),软起动器的生产商应为国际先进自动化厂家产品(ABB的PST系列,Rockwell的SMC Dialog Plus系列,Schneider的ATS48系列,Danfoss公司的MCD300,排名不分先后),应具有成熟的软起动器生产经验和悠久的生产历史,提供的软起动器应符合国际标准,特别是起动器产品标准EN/IEC 60947-4-2,具备CE标志,并通过UL,CSA及CCC认证.应能在污水厂环境长期在线运行,还应满足但不限于以下的要求: 1. 采用的软起动器应满足相关的国际和国内标准. 2. 根据提供的技术要求、电机的技术特性,配制合适的软起动器,满足系统的要求.本工程提供电源380V、50Hz交流电源. 3. 具有就地参数的整定、修改、监控和控制功能. 4. 软起动器技术参数: 软起动器控制供电电源:AC220V±20% 电机供电电源:三相交流380V,50Hz 防护等级:IP23 测量精度:0.5级 软起动时间:0~120S (可调) 软停机时间:0~120S (可调) 软起动方式:限流起动、电压斜坡起动、电压斜坡+限流起动、突跳转矩起动 停机方式:3种(自由停车、软停车、制动刹车) 软起动起始电压:额定电压的25%~75% 耐震性:符合IEC68-2-27 环境湿度:95%无冷凝或滴水. 运行位置:垂直位置 环境温度:-10℃至55℃ 5. 保护功能:短路保护、堵转保护、欠压保护、三相电流不平衡保护、反时限过流保护、欠载保护等.保护和动作时间可设定. 6. 软起动器操作面板应能进行各种控制操作和参数设置.显示面板应具有输出电流、电压、开、停、故障显示及故障追忆等功能. 7. 软起动器具有初始电压可调;

限流功能可调;

堵转电流产生时,该装置能在50ms内自动切断并发出故障信号;

具备故障自我诊断和显示保护功能;

具有良好的散热通风形式. 8. 开关量的外部接点全部为无源接点,开关量输出的内部接点全部为无源接点,开关容量为直流220V、5A,该装置具有DC4~20mA电流模拟量输出. 9. 软启动器的功率要略大于电动机的功率. 10. 在质保期内,因成交供应商所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时,成交供应商在接采购单位通知后,省内4小时内响应并赶到采购单位现场,免费予以排除故障、修复或更换零部件,还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用;

因采购单位使用不当原因出现设备故障时,需购买零部件时,酌情收取成本费. 11. 质保期满后,如设备出现故障,成交供应商在接采购单位通知后,仍应在上述条款规定的时限内响应、赶到采购单位现场,帮助排除故障、修复或更换零部件,需购买零部件时,酌情收取成本费.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题