编辑: 没心没肺DR 话题热度:1086 2019-07-18
关键词: 水压试验,锅炉,锅炉水压试验,试验,实验,水压试验机,水压,锅炉水压实验 添加资源
资源与摘要 编辑
麒麟兔爷
日满足锅炉水压试验,8 月25 日全厂通水,8 月26 日热电 站1#锅炉送气,11 月26 日投产。 因取水泵房于 2009 年9月开始建设, 2010 年12 月主体工 程建成,水泵和电控等设备... ---摘自《2018 年第一次(临时)股东大会》
鱼饵虫
焊管应保证水压试验、焊缝的抗拉强度和冷弯性能要符合规定。热轧钢管是通过高频焊接机组将一定的规格的长条形钢带卷成圆管状并将直缝焊接而成钢管。热轧钢管的形状可以是... ---摘自《...热轧钢管有单面焊的和双面焊的,焊管应保证水压试验、焊...》
jingluoshutong
8)强度致密性试验锅炉本体及采暖工艺系统的水压致密性试 验; 9)保温油漆:工艺管道及烟风道的油漆与保温; 10)清洗:锅炉内部、管路系统的清洗与吹扫; 11)试运行... ---摘自《第一章 编制依据》
匕趟臃39
(TSG ZB001-2008)、《燃油(气)燃烧器型式试验规则》(TSG ZB002-2008)、《锅炉化学清洗规则》(TSG G5003-2008)、《 锅炉水(介)质处理监督管理规则》(TSG ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
star薰衣草
水压试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压力下稳压10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,检查压力无下降,无渗漏为合格... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
sunny爹
锅炉水压试验可参照下表。如设计要求试验压力可按设计执行。 锅炉试验压力表 锅炉部位 锅炉工作压力P(Mpa) 试验压力(Mpa) 锅炉本体 <0.6 1.5P 锅炉本体 0.6~1.2 P+0.3 锅炉... ---摘自《目录》
颜大大i2
储罐绝热施工完成后,整罐进行水压试验 D.储罐外表面已按要求进行铝箔隔离才能进行绝热层施工 E.储罐绝热施工完成后才能进行储罐上仪表的接管工作 27.关于建筑供热管道支、... ---摘自《一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有...》
思念那么浓
管道试压与通水试验(12分) 对生活给水、消防给水、热水给水管路进行水压试验,对台面盆、立式小便器排水管路进行通水试验。 (五)电气安装与接线(10分) 水泵、配电柜... ---摘自《2019年全国职业院校技能大赛中职组》
达达恰西瓜
水压试验或无损电气试验 8.1 每一根公称管和管子应该由工厂按照标准B 829进行水压试验 或者是无损电气试验。压力超过 1000psi 的水压试验应依照采购方和 制造商达成的协议进... ---摘自《ASME 锅炉及压力容器规范》
f19970615123fa
的埋地铸铁管道,其水压试验的压力应为( ) 。 A.0.6MPa B.0.9 MPa C.1.1 MPa D.1.2MPa 【正确答案】 :C 【试题解析】 : 参见教材 p104。 承受内压的埋地铸铁管道的试验压... ---摘自《安装计量》
865397499
仅给出锅炉内(外)部检验结论报告和水(耐)压试验报告; 2. 修改检验结论,调整检验周期; 3.增加首次内部检验的规定; 4.增加不能按期停炉检验的处理规定; 5.明确电站锅... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
hyszqmzc
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
芳甲窍交
锅炉水压试验技术条件 61 JB/T 1613-1993 锅炉受压元件焊接技术条件 62 JB/T 1619-2002 锅壳锅炉本体制造技术条件 63 JB/T 1625-2002 工业锅炉焊接管孔 64 JB/T 4308-1999 锅... ---摘自《废止的 122 项能源领域行业标准一览表》
xwl西瓜xym
蒸汽锅炉运行操作记录 日期: 年月日班次: 炉号: 操作记录时间蒸汽压力(MPa ) 过热 蒸汽 给水压力(MPa ) 水位表指示及冲洗安全阀手动试验排污情况压力表指示及冲洗水... ---摘自《DB46》
梦三石
闭,完成锅炉水压试验、汽机缸体扣盖。佳热热水炉正在进行整体调试。 哈热、齐热启动背压机组初可研。全力推进重点供热项目进程,富发向齐 市中心城区供热项目前期工作取... ---摘自《华电能源股份有限公司》
黎文定
(4)具有满足安全防护要求的水压试验场地。 B1.1.3 生产设备 制造单位应当具有满足产品制造需要的切割设备、成形设备、机加工设备、钻孔设备、焊接设备、焊接材料烘干和保... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 07-201X》
戴静菡
新投入运行的锅炉宜进行热力化学试验或调整试验,以确定合理的运行方式和水质监控指标。 运行锅炉改变水处理工艺之前,或对原水处理工艺进行某些控制指标修改时,要通过严... ---摘自《目次》
此身滑稽
水压试验参数确定准备工作 1 1 5 加盲板与水压操作 1 1 6 检验符合标准 1 2 锅炉冷态内部检验 1 2 1 锅筒或汽包的内部缺陷检验 1 2 2 锅筒炉胆及水管烟管烟侧的缺陷检验 1 2 3 集... ---摘自《《热力司炉工》(二级) 操作技能鉴定要素细目表》
思念那么浓
锅炉、压力容器常用水压试验检查焊缝的(BD )。 A、内部缺陷; B、强度; C、应力; D、致密性。 判断 93 1. 导致机器人焊接缺陷的原因主要是焊接电流不当(*) 2. 某些材... ---摘自《一、数控加工基础知识模块 题型:单选题》
飞鸟
(九)具有满足锅炉产品制造需要的焊接设备。 (十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满足制造需要的机械性能和理化检验设备或... ---摘自《附件1:》
XR30273052
锅炉整体水压试验金属壁温控制应符合制造厂要求。超压试验时, 水温应符合制造厂规定 —38— 9 构架安装、高强螺栓紧固及管道支吊架安装等施工记录,规范、 真实有效 10 锅... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
向日葵8AS
非定型余热锅炉,其检验费加收50%。外部检验、水压试验按内外部检验的50%收取;强度校核按内外部检验的50%",,,, "在用压力容器定期检验","项目容积(米3)收... ---摘自《1》
向日葵8AS
水压试验:压力52.5MPa,保压1分钟,再卸压到0Mpa,气瓶容积残余变形率不得大于5%;4.疲劳试验次数不低于11250次,使用寿命:15年;5.使用温度:-40℃~85℃。","该... ---摘自《1》
kr9梯
水压试验的操作 产品的油漆与包装要求等有关条款进行了调整 分别纳入了 DG1008 DG1111 DG1119 等标准中 本标准修订时 充分考虑了 96 年版 蒸汽锅炉安全技术监察规程 提 出... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准》
sunny爹
JBT1611-1993 《锅炉水压试验技术条件》 JBT1612-1993 《锅炉受压元件焊接技术条件》 JBT1613-1993 《锅炉受压元件焊接接头机械性能检验方法》 JBT13311-1991 《锅炉油... ---摘自《目录》
sunny爹
水压试验监泵费按水压试验费的50%收取。 4.锅炉化学清洗检验费,按内部检验费的50%收取。 1 外部检验费 (1) 蒸汽锅炉P≤1.25MPa a D≤1(吨/时) 元/台70 b 1<D≤2(吨 ---摘自《质监系统》
霜天盈月祭
机组锅炉水压试验、机组汽轮机扣盖、等主设备安装完成;厂用电送电《供用电合同》签订。 "项目资金到位情况(万元)",,,,"年初预算数","一季度末到位","二季... ---摘自《2018年度预算项目支出绩效监控表》
静看花开花落
2.1.1 锅炉机组大、小修后,应有设备变动报告。 2.1.2 运行人员应参加验收工作。在验收时,应对设备进行详细的检查,并进行必 要的试验和试转。验收项目应在现场规程中规... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
飞鸟
锅炉水压试验申报表 CM411 锅炉安全附件安装整定记录表 CM412 锅炉点火试运行申报表 CM413 锅炉总体验收证明书 CM414 5 起重设备安装工程 七类管理文件同1类工程,质量... ---摘自《十三、注册建造师施工管理签章文件表格》
戴静菡
部分单位锅炉水压试验记录表格填写不规范,有缺项。 (八)电梯及起重机械生产单位存在的主要问题 1.个别企业质量保证体系未能有效运转、实施,质量保证体系运行的见证记... ---摘自《皖质函〔2009〕308号》
麒麟兔爷
锅炉本体焊口施工质量控制质量管理小组 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 降低高加导波雷达液位计故障率 华业电力秦山核电维护仪控质量管理小组 中国能源建设集团东北... ---摘自《附件》
棉鞋
锅炉水压试验完 2003.6.15 2004.1.20 14 厂用电受电完 2003.5.20 2003.12.1 15 酸洗开始 2003.8.23 2004.3.23 16 锅炉点火冲管及恢复 2003.是先吊装完大件,再退塔吊,安装集控... ---摘自《第1章 工程概况与主要工程量 3》
252276522
其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉; 出口水压 大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉; 有机热载体锅炉。 压力容器,... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
被控制998
锅炉质量证明书(包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明核水压试验证明); 5. 锅炉安装说明书核使用说明书; 6. 受压元件重大设计更改资料。 对于额定蒸汽压力大于或... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
向日葵8AS
锅炉水压试验时,试压系统的压欧国家已经将热电联产供热列入了能源法中,我国很多省市的 供热管理条例中也将热电联产供热列入优先采用的供热方式。集中供热管网覆盖 的区... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
紫甘兰
水压试验压力:1.65MPa 一期锅炉房内 2 台(生建牌)燃气锅炉工程量清单及内容 序号工程或费用名称 规格型号 单位 数量 单价 总价 备注 1 拆卸锅炉前、后管 板+烟管+外包装 台... ---摘自《郑州大学后勤管理处 2018 年主校区锅炉本体大修工程项目》
JZS133
锅炉水压试验实施细则/方案 15 压力容器类 压力容器产品安全性能监督检验实施细则/方案 16 钢制球形储罐产品安全性能监督检验实施细则/方案 17 液化气体汽车罐车产品安全性能... ---摘自《特种设备综合检验机构》
喜太狼911
1 9 3 5 锅炉检验与水压试验 11 5 3 5 1 锅炉检验 5 5 209 3 5 1 1 锅炉检验的范围 1 5 210 3 5 1 2 锅炉检验的有效期 1 5 211 3 5 1 3 锅炉检验的工作内容 1 5 21 ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
sunny爹
日,由哈尔滨锅炉厂有限责任公司自主研发的国产首台 35 万千瓦 超临界锅炉华能瑞金电厂 1 号锅炉整体水压试验一次成功, 无一泄漏, 一次汽水 压试验压力 41.4Mpa, 为目 ---摘自《兰州重离子加速器冷却储存环通过验收》
ok2015
省煤器、钢管式空气预热器.12 5 水压试验.13 6 取源部件、仪表、阀门、吹灰器和辅助装置.15 6.1 取源部件.15 6.2 仪表.17 6.3 阀门、吹灰器和辅助装置.19 7 燃烧设备.21 7.1 炉排.... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
静看花开花落
锅炉外部检验报告 锅炉水压试验报告 两级审签:检验员、审核 (工业锅炉内部检验、锅炉外部检验、水压试验 报告) 四级审签:检验人员、责任检验员、审核、批准 (电站锅炉... ---摘自《DB41》
王子梦丶
且不低于其所对应的锅炉本体水压试验压力,保压时间至少为20min; 11.4.5.1 循环泵的选用中的第(1)项(1)液相传热系统以及液相强制循环节流减压蒸发气相系统至少应当安... ---摘自《《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012)》
思念那么浓
GBl0180 工业锅炉热工试验规范 GBl576 低压锅炉水质 GB50041 锅炉房设计规范 3  术语 常压锅炉锅炉本体开孔与大气相通。在任何工况下,锅炉水位线处表压力都为零的... ---摘自《附3》
cyhzg
锅炉水压试验中,一般工作压力试验的压力应( )。 A. 小于锅炉的额定压力 B. 等于锅炉的额定压力 C. 大于锅炉的额定压力 D. 等于锅炉的最大允许工作压力 二、多项选择题 ... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
kr9梯
1 229 2 4 1 3 锅炉水压试验的操作要点 1 230 2 4 1 4 锅炉水压试验 1 231 2 4 1 5 锅炉的试运行 1 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第8页/共12 页242采暖 6 232 2 4 2 1 ---摘自《《管道工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
木头飞艇
蒸气锅炉等作水压试验试验室中获得 高压液体的设备。 本泵系按水压试验要求而特殊设计。在试压的初始阶段(四缺 工作)能迅速充液和升压,以缩短试验时间。具有较大的流... ---摘自《阳光系列产品》
star薰衣草
锅炉水压试验技术条件 JB/T 1613 锅炉受压元件焊接技术条件 JB/T 1615 锅炉油漆和包装技术条件 JB/T 1616 管式空气预热器技术条件 JB/T 1620 锅炉钢结构技术条件 JB/T 3375 锅... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
lonven
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度00 3 给... ---摘自《概述:》
ZCYTheFirst
锅炉用途 燃料种类 出口温度 使用单位编号 水处理型式 水压试验日期 水压试验压力 资料审查 缺陷位置、程度(必要时附图)及处理意见: 检验结论 允许运行 整改后运行 限制条件... ---摘自《附录1(提示性附录)》
252276522
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》