意见书编号: ?321014161-(2016) 932? 项目名称:联发659号地块B区B6#~B8#、B13#~B15#住宅楼、B-3#地下汽车库 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年11月30日 扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 江苏省建设厅制

1 联发集团扬州房地产开发有限公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 联发659号地块B区B6#~B8#、B13#~B15#住宅楼、B-3#地下汽车 库项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单 位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回 复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格 式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查 意见回复单】 二一六年十一月三十日 (审查机构公章) (附16页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名 称 联发659号地块B区B6#~B8#、B13#~B15#住宅楼、B-3#地下汽车库 建设单 位 联发集团扬州房地产开发有限公司 项目地址 广陵区 建筑总 高度 30.50 M 建筑面积 57879.6 M2 建筑层 数B6#地上10层,B7#、B8#地上9层,B13#地上5层,B14#、B15#地上8层、B- 3#地下汽车库地下1层 场地类 别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等 级 一级 基础形式 筏基 结构体 系 框架剪力墙 送审日期 2016-11-21 勘察单位 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 资质等级 甲级 设计单位 江苏筑森建筑设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单 位、勘 察设计企 业和 注册执业 人员 员以及相 关人员 违反相关 法律、法规 规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家 及地 方节能建 筑设 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查. 计标准和 节能 要求的情 形3(勘察)专业审查意见

(一)优化建议:

1、由于总平面变化,部分勘探点深度不满足GB50021-2001第4.9.4条第1款的要求. 设计人 李萍 专业负责人 凌晓梅 审核人 凌晓梅 注册师 凌晓梅 执业印章号 100600-AY008 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 杨朝红 认定证书号 10161-G1002 日期审查人 认定证书号 2016-11-23

4 (建筑节能)专项审查 建筑专业:

(一)、无违反 强条 之处:

(二)、无违反 强标 之处:

(三)、其它:设计深度及优化建议: 1.6#-8#、13#、14#、15#楼绿色一星标准,应有满足此标准的对照表. 2.6#-8#、13#、14#、15#楼设计分户楼板保温不应使用无机保温砂浆,外墙不应使用 热反射涂料. 3.6#-8#、13#、14#、15#楼设计外墙使用220(240)厚A5.

0、B07级砂加气混凝土砌 块,导热系数0.17,修正系数1.10,应使用专用砂浆砌筑,应交代专用砂浆的具体要 求. 4.13#-15#楼东南西向不宜使用高透光的LOW-e中空玻璃,应考虑室内卫生的要求;

6#- 7#、13#-15#楼绿色专篇的样式不完全正确,其中场地内无超标排放的污染物交代不全 面. 6.6#-8#楼设计存在100厚的外墙,应考虑此部位的保温构造,应核实是否满足规范要 求. 7.6#-8#、14#、15#楼设计厨房与餐厅间通过服务阳台相连,不利于建筑节能,应进一 步与建设方沟通设计方案予以确认. 8.13#楼设计分户楼板节能专篇与节能计算书不一致(如使用20厚XPS等);

权衡判断 结果计算书与专篇不一致;

分户墙、楼梯间的隔墙计算不正确. 9.13#楼本工程建筑的体形系数0.35,围护结构的节能设计可按照条文说明的规定设 计. 10.13#楼太阳能的布置应满足各层住户的要求(屋面仅有6个太阳能集热板,不合 适). 设计人 狄永琪 吴燕 邵玲琪 专业负责人 程晓理 审核人 金燕萍 注册师 程晓理 执业印章号 3201939-010 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-22

5 (给排水节能)专项审查 6#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-04, 一层平面图 ,水施-10, 给水管道系统图 ,单体住宅建筑给水引 入管上应设计量水表,图中未设置;

不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 第6.1.9条第3款要求.

(三)其它: 无. 7#、8#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-04, 一层平面图 ,水施-10, 给水管道系统图 ,单体住宅建筑给水引 入管上应设计量水表,图中未设置;

不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 第6.1.9条第3款要求.

(三)其它: 无. 13#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-04, 一层平面图 ,水施-16, 给水管道系统原理图 ,单体住宅建筑给 水引入管上应设计量水表,图中未设置;

不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555- 2010第6.1.9条第3款要求.

(三)其它: 无. 14#楼

(一)无违反 强条 之处. 设计人 王怡超、黄飞 专业负责人 陶炜 审核人 龚飞雪 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

7 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-24

6 (给排水节能)专项审查

(二)违反 强标 之处:

1、水施-04, 一层平面图 ,水施-11, 给水管道系统图 ,单体住宅建筑给水引 入管上应设计量水表,图中未设置;

不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 第6.1.9条第3款要求.

(三)其它: 无. 15#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-04, 一层平面图 ,水施-19, 给水管道系统原理图 ,单体住宅建筑给 水引入管上应设计量水表,图中未设置;

不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555- 2010第6.1.9条第3款要求.

(三)其它: 无. B3#地下汽车库

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-01, 设计说明及图例 ,给水、消防等管道应采取有效措施避免管网漏 损,图中未说明;

不符合《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.2条要 求.

(三)其它: 无. 设计人 王怡超、黄飞 专业负责人 陶炜 审核人 龚飞雪 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

7 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-24

7 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(二)其它:

1、照明节能设计表中LPD设计值有误,请予复核.(B-3地库)

2、缺社区用房、门厅等场所照度和LPD等设计内容,图中社区用房的正常照明未设 计,不能进行LPD指标效验.(6#楼)

3、缺门厅等场所照度和LPD等设计内容.(7#8#楼、13#楼、14#楼、15#楼) 设计人 王凯平 专业负责人 吕青 审核人 傅明华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 李新兵 节能专项审查号 10161-E1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-29

8 (建筑)专业审查意见

(一)、无违反 强条 之处: 1.6#楼一层平面图中位于11-14轴、20-23轴南向社区用房出入口位于上部阳台的正下 方,应考虑高空坠物,设计安全防护措施.应符合........