编辑: hgtbkwd 2022-11-21
中电投协鑫滨海新建燃煤发电项目升压站 及500kV 送出线路工程 环境影响报告书(简要本) 国电环境保护研究院国环评证甲字第1905 号2015 年11 月21工程的建设概况 (1)工程概况 中电投协鑫滨海新建燃煤发电项目升压站及 500kV 送出线路工程组成概况 详见表 1.

表1中电投协鑫滨海新建燃煤发电项目升压站及 500kV 送出线路工程基本组成一览表 项目名称 中电投协鑫滨海新建燃煤发电项目升压站及 500kV 送出线路工程 子项目名称 1.中电投协鑫滨海电厂 500kV 升压站新建工程 建设及营运管理单位 中电投协鑫滨海发电有限公司 工程设计单位 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 建设地点 盐城市滨海县滨海港区规划主港池北侧,距离滨海县城约 55km 建设时间 2015~2016 年 本期建设规模 主变压器:建设

2 组主变压器,容量 1200MVA,采用三相分体布置 500kV 出线:建设

2 回出线至 500kV 滨响变、至锦丰变

1 回) ;

500kV 配电装置 采用户内 GIS 布置方式 事故油池:建设

2 座事故油池,每座容量为 250m3 占地面积:位于滨海电厂厂区内,占地面积 1.7785hm2 ,不新征地 环保措施 本工程新建事故油池、给排水设施等 总投资 13207.1 万元(静态投资) 建设期 2016~2017 年 子项目名称 2.滨海电厂~滨响变 500kV 线路新建工程 建设及营运管理单位 江苏省电力公司 工程设计单位 江苏省电力设计院 建设地点 盐城市滨海县境内 建设时间 2016~2017 年本期建设规模 工程规模 线路同塔双回架设,路径全长约 37.5km 导线型号 导线采用 4* 800mm2 高导电率钢芯铝绞线 导线排列方式 和分裂间距 垂直排列,导线分裂间距 500mm 杆塔型式和数量 双回路直线塔采用 5K6-SZ

1、5K6-SZ

2、5K6-SZ

3、5K6-SZK 等四种塔型,共78 基;

双回路转角塔采用 5K6-SJ

1、5K6-SJ

2、5K6-SJ

4、5K6-SDJ 等四种塔型,共16 基;

共用杆塔

94 基 占地面积 占地总面积约 5.65hm2 , 其中永久占地面积约 1.69hm2 , 临时占地面积约 3.96hm2 总投资

25455 万元(静态投资) 建设期 2016~2017 年 项目名称 3.滨响 500kV 变电站间隔扩建工程 建设及营运管理单位 江苏省电力公司 工程设计单位 江苏省电力设计院 建设地点 盐城市滨海县滨海镇临淮村 前期规划建设规模 规划建设 2*1000MVA 主变压器,500kV 出线

2 回,220kV 出线

8 回,主变低 压侧共装设

4 组60Mvar 低压电容器和

2 组60Mvar 低压电抗器 环保情况 规划建设事故油池、站内污水处理装置 本期建设规模 本期在变电站预留场地内扩建

2 回500kV 出线间隔,建设相应的设备支架及基 础;

新增 2*60Mvar 低压并联电抗器

3 环保措施 升压站站内检修人员、工作人员平时在滨海电厂控制室内,产生生活污水排入 滨海电厂内污水管网,经二级生化系统处理后用于厂区道路绿化,不外排. 总投资

2713 万元(静态投资) 建设期 2016~2017 年(2)工程建设必要性 ①满足江苏电网和盐城电网电力负荷增长的需要 根据电力平衡,江苏电网 十二五 中后期随着负荷的快速增长,江苏电网 电力缺口不断增大,2015~2016 年全省按 15%留备用电源时缺口约为 9735~ 5350MW.同时苏北地区负荷增长高于全省平均增速,盐城电网电力缺口逐年增 大,2015 年电力缺口达 3269MW.因此,为满足江苏电网和盐城电网的电力需 求, 江苏电网需考虑省内备选电源建设以及进一步落实一定的区外来电.由此可 见, 十二五 后期江苏电网具有较大的电源建设空间.因此本工程可作为备选 电源竞争参与填补江苏电网 十二五 后期的电力缺口,可缓解江苏电网和盐城 电网的供电压力. ②响应国家 上大压小 关停小火电机组, 发展循环经济, 建设资源节约型、 环境友好型社会相关政策的需要 本工程通过关停中小燃煤机组,建设 1000MW 级超超临界燃煤发电机组, 有利于降低煤耗, 有利于节能减排,符合国家产业政策对加快建设资源节约型和 环境友好型社会具有十分重要的意义. ③提高电网调峰能力,保障电网供电可靠性 根据江苏省风电规划,江苏电网未来 5~10 年内风电发展迅速,其中半数以 上装机集中在盐城地区, 江苏电网尤其是盐城电网对系统的旋转备用和调峰提出 了更高的要求. 本工程地处盐城滨海县地区,

2 台1000MW 火电机组能够提高江 苏和盐城电网的调峰能力,保障电网的供电可靠性. 为满足江苏省电力负荷增长需求、缓解区域供电压力,同时加强盐城电网结 构、 提高盐城地区供电可靠性, 建设中电投协鑫滨海新建燃煤发电项目升压站及 500kV 送出线路工程是必要的.

4 2 环境现状与主要环境问题 2.1 环境现状 (1)中电投协鑫滨海电厂 500kV 升压站新建工程:变电站监测点地面 1.5m 高 处工频电场强度、 工频磁感应强度均满足相应评价标准;

升压站站址处声环境昼 间、夜间满足《声环境质量标准》中3类标准. (2)滨海电厂~滨响变 500kV 线路新建工程:500kV 输电线路沿线各监测点的 工频电场强度、 工频磁感应强度均满足相应标准;

线路附近监测点处的声环境昼 间、夜间均满足《声环境质量标准》 (GB3096-2008)1 类标准. (3)滨响 500kV 变电站间隔扩建工程:变电站监测点地面 1.5m 高处工频电场 强度、工频磁感应强度均满足相应评价标准;

变电站站址处声环境昼间、夜间满 足《声环境质量标准》中2类标准,变电站周围环境敏感目标处声环境声环境昼 间、夜间满足《声环境质量标准》中2类标准. 2.2 主要环境问题 无.

3 工程与法规政策及相关规划相符性 (1)与环境功能区划相符性 中电投协鑫滨海电厂 500kV 升压站及 500kV 线路工程在选址选线时均避开 了自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区. 本工程评价范围内不涉及上述环境敏感区. (2)与产业政策相符性 中电投协鑫滨海新建燃煤发电项目升压站及 500kV 送出线路工程是国家发 展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011 年) (2013 年修正) 》中的 第 一类鼓励类 中的

500 千伏及以上交、直流输变电 鼓励类项目,符合国家产 业政策,与产生政策是相符的. (3)与地方规划相符性 本工程新建 500kV 升压站及输电线路均远离城区及居民密集区,站址及线 路路径选线协议均已取得当地规划部门、土地部门的同意,其建设符合当地城市 总体规划,本工程建设与地方发展规划是相符的.

5 (4)与电网发展规划相符性 本工程的建设属于江苏电网 十二五 发展规划中的建设项目,工程建设符 合江苏电网 十二五 发展规划,满足当地经济发展及电网建设发展规划,与电 网发展规划是相符的.

4 自然环境 本工程位于江苏省盐城市滨海县境内. 地貌单元为苏北平原东北部翻身河沿海滩涂, 废黄河河口三角洲, 地形平坦, 地势较低.线路沿线地形平,地势相对较低,沿线地面高程一般在 2.00m 左右, 水系发育,沿线分布较多的鱼塘、河流、灌溉沟渠等,沿线交通条件一般. 工程场地的地基土层主要由第四系全新统冲积、 海相沉积物及上更新统海陆 交互相沉积物组成. 升压站站址区域内现为荒地,地形平坦,地势较低,地面高程一般为 2.81~ 3.12m.该站址场地开阔,地貌平整.工程附近无自然保护区、风景名胜区、珍 稀文物遗址等.

5 环境保护对策 5.1 设计时采取的主要环境保护措施 本工程在设计、 施工、 运行中将贯彻执行国务院颁布的 《电力设施保护条例》 实施细则等相关法规. (1)在500kV 输电线路路径选择、设计时已充分听取地方规划及国土部门 等意见,避开较大城镇居民集中区和各种规划开发区. (2)在500kV 输电线路路径选择、设计时,避开自然保护区、风景名胜区、 世界文化和自然遗产地、森林公园等环境敏感区. (3)线路跨越水塘时,留有足够的高度;

跨越时采用一档跨越方式,施工 时应采取合理的防治措施减轻对水环境产生影响. (4)在输电线路路选线时,远离军事设施、机场等设施;

避开了果园、经 济作物田地;

输电线路跨越林木时,采用高跨方式,以减少林地的砍伐. (5)为保证线路下方人员的正常活动,线路经过非居民区(农田区域)时 线路下工频电场强度(离地 1.5m 高处)按小于 10kV/m 设计,可听噪声昼间小 于55dB(A) 、夜间小于 45dB(A) .

6 (6)输电线路在交叉跨越时,设计考虑足够的安全距离. 5.2 运行期采取的主要环境保护措施 (1) 为使线路经过非居民区时产生的工频电场强度小于 10kV/m、 工频磁感 应强度小于 100μT 评价标准限值,工程需要采取........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题