表1中电投协鑫滨海新建燃煤发电项目升压站及 500kV 送出线路工程基本组成一览表 项目名称 中电投协鑫滨海新建燃煤发电项目升压站及 500kV 送出线路工程 子项目名称 1.中电投协鑫滨海电厂 500kV 升压站新建工程 建设及营运管理单位 中电投协鑫滨海发电有限公司 工程设计单位 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 建设地点 盐城市滨海县滨海港区规划主港池北侧,距离滨海县城约 55km 建设时间 2015~2016 年 本期建设规模 主变压器:建设
2 组主变压器,容量 1200MVA,采用三相分体布置 500kV 出线:建设
2 回出线至 500kV 滨响变、至锦丰变
1 回) ;
500kV 配电装置 采用户内 GIS 布置方式 事故油池:建设
2 座事故油池,每座容量为 250m3 占地面积:位于滨海电厂厂区内,占地面积 1.7785hm2 ,不新征地 环保措施 本工程新建事故油池、给排水设施等 总投资 13207.1 万元(静态投资) 建设期 2016~2017 年 子项目名称 2.滨海电厂~滨响变 500kV 线路新建工程 建设及营运管理单位 江苏省电力公司 工程设计单位 江苏省电力设计院 建设地点 盐城市滨海县境内 建设时间 2016~2017 年本期建设规模 工程规模 线路同塔双回架设,路径全长约 37.5km 导线型号 导线采用 4* 800mm2 高导电率钢芯铝绞线 导线排列方式 和分裂间距 垂直排列,导线分裂间距 500mm 杆塔型式和数量 双回路直线塔采用 5K6-SZ
1、5K6-SZ
2、5K6-SZ
3、5K6-SZK 等四种塔型,共78 基;
双回路转角塔采用 5K6-SJ
1、5K6-SJ
2、5K6-SJ
4、5K6-SDJ 等四种塔型,共16 基;
共用杆塔
94 基 占地面积 占地总面积约 5.65hm2 , 其中永久占地面积约 1.69hm2 , 临时占地面积约 3.96hm2 总投资
25455 万元(静态投资) 建设期 2016~2017 年 项目名称 3.滨响 500kV 变电站间隔扩建工程 建设及营运管理单位 江苏省电力公司 工程设计单位 江苏省电力设计院 建设地点 盐城市滨海县滨海镇临淮村 前期规划建设规模 规划建设 2*1000MVA 主变压器,500kV 出线
2 回,220kV 出线
8 回,主变低 压侧共装设
4 组60Mvar 低压电容器和
2 组60Mvar 低压电抗器 环保情况 规划建设事故油池、站内污水处理装置 本期建设规模 本期在变电站预留场地内扩建
2 回500kV 出线间隔,建设相应的设备支架及基 础;
新增 2*60Mvar 低压并联电抗器
3 环保措施 升压站站内检修人员、工作人员平时在滨海电厂控制室内,产生生活污水排入 滨海电厂内污水管网,经二级生化系统处理后用于厂区道路绿化,不外排. 总投资
2713 万元(静态投资) 建设期 2016~2017 年(2)工程建设必要性 ①满足江苏电网和盐城电网电力负荷增长的需要 根据电力平衡,江苏电网 十二五 中后期随着负荷的快速增长,江苏电网 电力缺口不断增大,2015~2016 年全省按 15%留备用电源时缺口约为 9735~ 5350MW.同时苏北地区负荷增长高于全省平均增速,盐城电网电力缺口逐年增 大,2015 年电力缺口达 3269MW.因此,为满足江苏电网和盐城电网的电力需 求, 江苏电网需考虑省内备选电源建设以及进一步落实一定的区外来电.由此可 见, 十二五 后期江苏电网具有较大的电源建设空间.因此本工程可作为备选 电源竞争参与填补江苏电网 十二五 后期的电力缺口,可缓解江苏电网和盐城 电网的供电压力. ②响应国家 上大压小 关停小火电机组, 发展循环经济, 建设资源节约型、 环境友好型社会相关政策的需要 本工程通过关停中小燃煤机组,建设 1000MW 级超超临界燃煤发电机组, 有利于降低煤耗, 有利于节能减排,符合国家产业政策对加快建设资源节约型和 环境友好型社会具有十分重要的意义. ③提高电网调峰能力,保障电网供电可靠性 根据江苏省风电规划,江苏电网未来 5~10 年内风电发展迅速,其中半数以 上装机集中在盐城地区, 江苏电网尤其是盐城电网对系统的旋转备用和调峰提出 了更高的要求. 本工程地处盐城滨海县地区,
2 台1000MW 火电机组能够提高江 苏和盐城电网的调峰能力,保障电网的供电可靠性. 为满足江苏省电力负荷增长需求、缓解区域供电压力,同时加强盐城电网结 构、 提高盐城地区供电可靠性, 建设中电投协鑫滨海新建燃煤发电项目升压站及 500kV 送出线路工程是必要的.
4 2 环境现状与主要环境问题 2.1 环境现状 (1)中电投协鑫滨海电厂 500kV 升压站新建工程:变电站监测点地面 1.5m 高 处工频电场强度、 工频磁感应强度均满足相应评价标准;
升压站站址处声环境昼 间、夜间满足《声环境质量标准》中3类标准. (2)滨海电厂~滨响变 500kV 线路新建工程:500kV 输电线路沿线各监测点的 工频电场强度、 工频磁感应强度均满足相应标准;
线路附近监测点处的声环境昼 间、夜间均满足《声环境质量标准》 (GB3096-2008)1 类标准. (3)滨响 500kV 变电站间隔扩建工程:变电站监测点地面 1.5m 高处工频电场 强度、工频磁感应强度均满足相应评价标准;
变电站站址处声环境昼间、夜间满 足《声环境质量标准》中2类标准,变电站周围环境敏感目标处声环境声环境昼 间、夜间满足《声环境质量标准》中2类标准. 2.2 主要环境问题 无.
3 工程与法规政策及相关规划相符性 (1)与环境功能区划相符性 中电投协鑫滨海电厂 500kV 升压站及 500kV 线路工程在选址选线时均避开 了自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区. 本工程评价范围内不涉及上述环境敏感区. (2)与产业政策相符性 中电投协鑫滨海新建燃煤发电项目升压站及 500kV 送出线路工程是国家发 展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011 年) (2013 年修正) 》中的 第 一类鼓励类 中的
500 千伏及以上交、直流输变电 鼓励类项目,符合国家产 业政策,与产生政策是相符的. (3)与地方规划相符性 本工程新建 500kV 升压站及输电线路均远离城区及居民密集区,站址及线 路路径选线协议均已取得当地规划部门、土地部门的同意,其建设符合当地城市 总体规划,本工程建设与地方发展规划是相符的.
5 (4)与电网发展规划相符性 本工程的建设属于江苏电网 十二五 发展规划中的建设项目,工程建设符 合江苏电网 十二五 发展规划,满足当地经济发展及电网建设发展规划,与电 网发展规划是相符的.
4 自然环境 本工程位于江苏省盐城市滨海县境内. 地貌单元为苏北平原东北部翻身河沿海滩涂, 废黄河河口三角洲, 地形平坦, 地势较低.线路沿线地形平,地势相对较低,沿线地面高程一般在 2.00m 左右, 水系发育,沿线分布较多的鱼塘、河流、灌溉沟渠等,沿线交通条件一般. 工程场地的地基土层主要由第四系全新统冲积、 海相沉积物及上更新统海陆 交互相沉积物组成. 升压站站址区域内现为荒地,地形平坦,地势较低,地面高程一般为 2.81~ 3.12m.该站址场地开阔,地貌平整.工程附近无自然保护区、风景名胜区、珍 稀文物遗址等.
5 环境保护对策 5.1 设计时采取的主要环境保护措施 本工程在设计、 施工、 运行中将贯彻执行国务院颁布的 《电力设施保护条例》 实施细则等相关法规. (1)在500kV 输电线路路径选择、设计时已充分听取地方规划及国土部门 等意见,避开较大城镇居民集中区和各种规划开发区. (2)在500kV 输电线路路径选择、设计时,避开自然保护区、风景名胜区、 世界文化和自然遗产地、森林公园等环境敏感区. (3)线路跨越水塘时,留有足够的高度;
跨越时采用一档跨越方式,施工 时应采取合理的防治措施减轻对水环境产生影响. (4)在输电线路路选线时,远离军事设施、机场等设施;
避开了果园、经 济作物田地;
输电线路跨越林木时,采用高跨方式,以减少林地的砍伐. (5)为保证线路下方人员的正常活动,线路经过非居民区(农田区域)时 线路下工频电场强度(离地 1.5m 高处)按小于 10kV/m 设计,可听噪声昼间小 于55dB(A) 、夜间小于 45dB(A) .
6 (6)输电线路在交叉跨越时,设计考虑足够的安全距离. 5.2 运行期采取的主要环境保护措施 (1) 为使线路经过非居民区时产生的工频电场强度小于 10kV/m、 工频磁感 应强度小于 100μT 评价标准限值,工程需要采取........