编辑: wtshxd | 2019-11-27 |
18003825787 传真 邮政编码
451150 建设地点 新郑市薛店镇西场李村 立项审批部门 新郑市发展和改革委员会 批准文号 2018-410184-45-03-067642 建设性质 新建改扩建技改 行业类别 D4500 燃气生产和供应业 占地面积 (平方米)
2000 绿化面积 (平方米) 总投资 (万元)
1500 其中:环保 投资(万元)
22 环保投资占 总投资比例 1.
5% 评价经费 (万元) 投产日期 工程内容及规模:
1、项目由来 随着城市的发展,人民生活水平的提高及环保意识的增强,城市对天然气的需求明 显增加.它具有成本低,效益高,无污染,使用安全便捷等特点,正日益显示出强大的 发展潜力.河南中曼天然气技术有限公司拟投资
1500 万,建设压缩天然气 CNG 加气母 站项目.该加气母站选址于新郑市薛店镇西场李村,租用河南省发展燃气有限公司 中薛 线 薛店末站站内东北侧闲置用地进行建设. 对照《产业结构调整指导目录(2011年本) 》 (修正版) ,该项目属于鼓励类中
七、 石油、天然气―
3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建 设 , 符合国家产业政策. 且项目已于2018年11月14日在新郑市发展和改革委员会备案 (项 目代码:2018-410184-45-03-067642) . 本次项目位于新郑市薛店镇西场李村,项目南250m为薛店北环路,交通便利.距离 项目较近的敏感点为:北210m处的西场李村,东北780m处的文正村,西南550m处的花 庄安置区及750m的花庄村,东南680m处的萧庄村以及南880m处的军事管理区.用地性
2 质属 供燃气用地 (见附图四) .厂址具体位置及周围情况见附图
一、附图二. 依据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的有关 要求,该项目应进行环境影响评价.受建设单位委托,我公司承担该项目环境影响评价 工作,对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (2018) ,本项目属于 四十社会事业 与服务业 中所列 124.加油、加气站 类,应编制环境影响评价报告表.接受委托后,我 单位组织有关技术人员,在现场踏勘和收集资料的基础上,本着 科学、公正、客观 的 态度,编制该项目环境影响报告表.
2、工程规模及性质 本次拟建加气站为压缩天然气(CNG)加气母站项目,加气规模为
4000 万m3 /a,主 要供气给用天然气的企业,气源来自发展燃气薛店末站及厂址东侧新郑中石油昆仑燃气 有限公司(以下简称 昆仑燃气 )西气东输管道气,将由管道引入的西气东输管道气经 调压后,与发展来气汇合经过滤计量、净化、计量、干燥、压缩至 25MPa 后,直接通过 加气柱给 CNG 槽车充装,项目不设储罐.本次工程性质为新建,建设内容见表 1. 表1项目主要建设内容一览表 序号 名称 面积(m2 ) 备注
1 站房(包括办公室、门岗、控制室、值班室、维修间、卫 生间等) 100.8 彩钢房
2 罩棚
157 张拉膜棚
3 围墙 -- 栅栏
3、工程主要生产设备及设施 工程主要生产设备见表 2. 表2工程主要设备设施一览表 序号 设备名称 设备型号及规格 数量 备注
1 干燥器 STQ10000-3.5/6.6
1 台/2压缩机 DHP-1.57/35-250
2 台 带降声罩
3 加气柱 JQS-70A
2 台 双枪
4 过滤计量撬 LRZ-11000/6.0-CM
1 台 附带加臭机
5 调压计量撬 /
1 台/6放散管 /
1 座/7阻火器 /
1 套 放散主管末端
3 根据《压缩天然气供应站设计规范》(GB51102-2016)相关规定,对比项目建设情 况,本项目属于二级加气站.
4、工程主要能源消耗 供电:项目用电由薛店镇供电所供给,电缆埋地引入至站区箱变和低压配电,可以 满足本项目用电需求. 供水:项目用水为生活用水,由发展燃气厂区自备井供给,站内设消防给水系统. 发展燃气水井出水量为 30m3/h,目前发展燃气用水量约为 2m3/d,余量可以满足本项目 用水需求. 排水:项目废水主要为生活废水和过滤废水.过滤废水用于厂区绿化,生活废水排 入发展燃气化粪池, 与发展燃气生活废水一起经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田. 表3项目原辅料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 年用量 备注
1 天然气 万m3
4000 /
2 四氢噻吩 t 0.8 /
3 水m3 266.5 发展燃气自备井供水
4 电kW?h 8.5*104 发展燃气供电,企业自配箱变
5、项目与周边环境相容性分析 本项目位于新郑市薛店镇西场李村,租用河南省发展燃气有限公司 中薛线 薛店末 站站内东北侧闲置用地进行建设.根据现场勘查,本项目东临村级公路,隔路为中国石 油西气东输(薛店分输站)和蓝天燃气,南临中油恒燃薛店压缩母站,北侧现状为农田. 项目周边企业主要是以天然气供应为主,项目用地为 供燃气用地 ,因此,项目与周边 环境相容.从项目建设和环保角度来看,项目所选厂址可行.
6、项目放散管周围限制要求 《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中对放散管管口的相关要求 见表 4.
4 表4CNG 工艺设备与站外建(构)筑物的安全间距(m) 站外建(构)筑物 站内 CNG 工艺设备 是否满 足要求 储气瓶 集中放散管管口 储气井、加(卸)气 设备、脱硫脱水设备、 压缩机(间) 满足 重要公共建筑物
50 30
30 满足 明火地点或散发火花地点
30 25
20 满足 民用建筑物 保护类别 一类保护物 二类保护物
20 20
14 满足 三类保护物
18 15
12 满足 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、 乙类液体储罐
25 25
18 满足 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房 和丙类液体储罐以及容积不大于 50m3 的埋地甲、乙类液体储罐
18 18
13 满足 室外变配电站
25 25
18 满足 铁路
30 30
22 满足 城市道路 快速路、主干路
12 10
6 满足 次干路、支路
10 8
5 满足 架空通信线和通信发射塔
1 倍杆(塔)高1倍杆(塔)高1倍杆(塔)高 满足 架空电力线路 无绝缘层 1.5 倍杆(塔)高1.5 倍杆(塔)高1倍杆(塔)高 满足 有绝缘层
1 倍杆(塔)高1倍杆(塔)高 满足 对照表
3 中对集中放散管管口与站外建(构)筑物的安全间距要求,本项目集中放 散管管口与外建(构)筑物的安全间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB50156-2012)要求.
7、工作制度及职工人数 本工程劳动定员
10 人,实行每天
24 小时三班倒工作制度,年工作日
365 天,年工 作8760 小时.项目不设置餐厅及住宿.
8、项目特点 ①本加气站为 CNG 加气母站.CNG 是高压气态天然气,天然气为清洁能源,故本 工程大气污染物产生量极小. ②CNG 属于第 2.1 类易燃气体.项目经营场所具有较大的潜在环境风险. ③项目 CNG 加气母站气源来自发展燃气薛店末站及厂址东侧的昆仑燃气公司西气
5 东输管道气,其气质分析报告见表 4.对照表 5《车用压缩天然气》 (GB18047-2000)标准, 进站管道气的水露点不能满足 GB18047-2000 的要求, 其他各项指标均满足该标准要 求,故CNG 加气站不需设脱硫工序,但需对原料气进行脱水处理,然后进行压缩充装. 表5西气东输分公司(薛店分输站)天然气气质分析报告 分析项目 烃类%(体积) 分析项目 烃类%(体积) CH4 93.7105 N2 1.1888 C2H6 3.5721 CO2 0.8719 C3H8 0.4462 i-C4H10 0.0471 n-C4H10 0.0662 i-C5H12 0.0197 n-C5H12 0.0169 C6 + 0.0606 H2S(mg/m3 ) 3.6227 总硫(以硫计) (mg/m3 ) / 水露点(℃) -17.7352℃ 高位发热量(MJ/m3 ) 37.8186 表6车用压缩天然气的技术指标 项目 技术指标 高位发热量 MJ/m3 >
31.4 总硫(以硫计), mg/m3 ≤200 硫化氢, mg/m3 ≤15 二氧化碳 yco2, % ≤3.0 氧气 yo2, % ≤0.5 水露点,℃ 在汽车驾驶的特定地理区域内,在最高操作压力下,水露点不应高 于-130 C;
当最低气温低于-8℃,水露点应比最低气温低 5℃ 注:本标准中气体体积的标准参比条件是 101.325kPa,20℃
9、项目主要物质的理化性质 (1)CNG 危险性类别:第2.1 类易燃气体. 危险特性:易燃,与空气可形成爆炸性混合物.遇热源和明火有燃烧爆炸的危险.
6 与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触发生剧烈 反应.天然气在常温常压时的爆炸上下限为 5-15%(体积比),天然气在爆炸范围内是 先爆炸而后引起火灾,而超过爆炸范围上限时则是先燃烧后爆炸,由于天然气比空气轻, 其爆炸和燃烧是从空间上开始而向下延伸,对人体的危害主要是中毒,火灾或爆炸引起 的烧伤. CNG 的主要成分有甲烷、乙烷、丙烷、氮气、二氧化碳和硫化氢. ①甲烷(CH4) :闪点-188℃,爆炸极限为 5.3~15.2%(体积),相对密度 0.55,熔点-182.5℃,沸点-161.5℃,与空气混合能形成爆炸性混合物.甲烷对人体基本无毒,但 浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息.当空气中甲烷达 25%-30%时,可引 起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调.皮肤接触液化本品, 可致冻伤. ②乙烷(C2H6) : 无色、 无臭气体, 沸点-88.63℃, 闪点-135℃, 易燃, 爆炸极限 3.2%~ 12.45%.浓度在 50%以下时,无任何毒副作用,高浓度时,能置换空气而引起单纯性窒 息.空气中浓度大于 6%时,人可出现眩晕、轻度恶心、轻度麻醉和惊厥等缺氧症状. ③丙烷 (C3H8) : 无色、 无臭气体, 相对密度 1.56, 沸点-42.09(℃), 饱和蒸气压 53.32kPa (-55.6℃);
易燃,爆炸范围 2.1%-9.5%;
不溶于水,在低温下易与水生成固态水合物,引 起天然气管道的堵塞.丙烷属微毒类,有单纯性窒息及麻醉作用,直接接触可致冻伤;
燃烧热值高,属清洁燃料. ④氮气(N2) ,常况下是一种无色无味无嗅的气体,且通常无毒.氮气占大气总量的 78.12% (体积分数) , 是空气的主要成份. 常温下为气体, 在标准大气压下, 冷却至-195.8℃ 时,变成没有颜色的液体,冷却至-209.86℃时,液态氮变成雪状的固体.氮气的化学性 质很稳定,常温下很难跟其他物质发生反应,但在高温、高能量条件下可与某些物质发 生化学变化. ⑤二氧化碳(CO2) ,是空气中常见的化合物,常温下是一种无色无味气体,密度比 空气略大,能溶于水,并生成碳酸.固态二氧化碳俗称干冰.二氧化碳认为是造成温室 效应的主要来源. ⑥硫化氢(H2S) :无色有臭鸡蛋气味的有毒气体,溶于水、乙醇,相对密度 1.19,
7 熔点-85.5℃沸点:-60........