编辑: 飞翔的荷兰人 | 2019-12-31 |
2019 年1月1日2018 ・ 长春 吉林省住房和城乡建设厅 吉林省市场监督管理厅公告第493 号 吉林省住房和城乡建设厅 吉林省市场监督管理厅 关于发布吉林省工程建设地方标准《模塑聚苯乙烯 泡沫塑料板外墙外保温工程技术标准》的公告 现批准《模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温工程技 术标准》为吉林省工程建设地方标准,编号为:DB22/T5011-2018,自2019 年1月1日起实施.
原《模塑 聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温工程技术标准》 (编号: DB22/T1026-2011)同时废止. 吉林省住房和城乡建设厅 吉林省市场监督管理厅
2018 年12 月25 日前言根据吉林省住房和城乡建设厅《关于下达的通知》 (吉建标 〔2017〕1 号)的要求,由吉林省建筑科学研究设计院主持对《模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温工程技术规程》DB22/T1026-2011 进行修订. 本标准的主要技术内容:1 总则;
2 术语;
3 基本规定;
4 系 统构造与性能;
5 设计与施工;
6 工程验收. 本标准修订的主要技术内容是: 修改了基本规定中关于外墙外保温工程的防火性能规定;
修改了 EPS 板外墙外保温基本构造;
删除了关于酚醛板的技术要求和试验方法;
修改了 EPS 板性能指标要求;
修改了岩棉板的抗压强度和燃烧性能分级指标;
修改了 EPS 板粘结剂、抹面胶浆的耐冻融的浸水试验条件;
修改了抗裂砂浆的性能指标要求;
修改了弹性涂料的性能指标要求;
修改了 EPS 板外墙外保温系统设计与施工中对防火的要求, 增加了锚栓安装的规定要求;
修改了镀锌钢丝网、界面剂、弹性涂料的复验项目;
修改了部分材料的试验方法. 本标准由吉林省建设标准化管理办公室负责管理, 由吉林省建 筑科学研究设计院负责具体技术内容的解释. 本标准在执行过程中,请相关单位总结经验,积累资料,随时 将有关意见和建议反馈给吉林省建设标准化管理办公室 (长春市民 康路
519 号,邮编 130041,联系
电话:0431-88932615,电子
邮箱: [email protected] ) ,以供今后修订时参考. 本标准主编单位:吉林省建筑科学研究设计院 本标准参编单位:吉林省建筑工程质量检测中心 吉林省建筑科学研究设计院科技开发公司 吉林建工鑫安高新建筑有限公司 长春市万富建筑节能有限公司 延边州住建工程质量检测鉴定中心 吉林科龙建筑节能科技股份有限公司 本标准主要起草人员:孙秀刚 朱士坤 马根华 邢祥峰 崔永生 任常原 胡文武 王晓阳 关风林 吕兵林晓波 赵壮程大磊 曹婉于洪强 刘悦石俊龙 马雷冯博刘清顺 张冷庆 史振合 徐辉郑丹董风华 史妍王慧范大力 王军高岩姜洪伟 杨轶涵 孙笛孙洋洋 张海文 孙凌国 本标准主要审查人员:陶乐然 周毅赵英鹏 张乃民 肖力光 盖广清 王长平 高俊峰 目次1总则.1
2 术语.2
3 基本规定
4 4 系统构造与性能
5 4.1 系统构造
5 4.2 性能指标
5 5 设计与施工
14 5.1 设计
14 5.2 施工
15 6 工程验收
24 6.1 一般规定
24 6.2 主控项目
25 6.3 一般项目
28 附录 A 外墙外保温系统及其材料性能试验方法.30 本标准用词说明
41 引用标准名录
42 附:条文说明
45 1
1 总则1.0.1 为贯彻国家建筑节能政策,规范外墙外保温工程的技术要 求,保证外墙外保温工程质量,制定本标准. 1.0.2 本标准适用于新建建筑和既有建筑节能改造中采用模塑聚 苯乙烯泡沫塑料板薄抹灰外墙外保温工程的设计、施工及验收. 1.0.3 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温工程, 除应符合本标准 外,尚应符合国家现行有关标准的规定.
2 2 术语2.0.1 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 moulded polystyrene board 由可发性聚苯乙烯树脂珠粒经加热预发泡后在模具中加热成 型而制得的具有闭孔结构的聚苯乙烯泡沫塑料板材,简称为 EPS 板. 2.0.2 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温系统 external thermal insulation composite systems on moulded polystyrene board 由保温层(EPS 板) 、固定材料(胶粘剂、锚栓等) 、抹面层和 饰面层构成,并固定在外墙外表面的非承重保温构造总称,简称 EPS 板外墙外保温系统. 2.0.3 EPS 板胶粘剂 moulded polystyrene foam board adhesive 用于 EPS 板与基层以及 EPS 板之间粘结的聚合物水泥胶浆. 2.0.4 抹面胶浆 plastering mortar 由高分子聚合物、抗裂剂、水泥、砂为主要材料制成,加水搅 拌后制成具有一定抗变形能力和良好粘结性能的聚合物水泥胶浆. 2.0.5 耐碱玻璃纤维网布 alkali reristant glass fiber mesh 经表面涂覆处理掺有一定比例二氧化钛、 二氧化锆的网格状玻 璃纤维织物,具有一定的耐碱性和硬挺度,作为增强材料埋入抹面 胶浆中,与抹面胶浆共同形成抹面层,用以提高抹面层的抗裂性. 2.0.6 镀锌钢丝网 metal network 特指后热镀锌电焊网或镀锌丝编织网,用于铺设到抹面胶浆 内,增强外保温系统的机械强度和抗裂性能. 2.0.7 锚栓 anchor 用于将系统固定于基层上的非金属专用锚固件. 2.0.8 界面剂 interface treating mortar 用以改善基层表面粘结性能的聚合物水泥胶浆.
3 2.0.9 饰面层 finish coat 外保温系统的外装饰构造层. 2.0.10 抹面层 rendering coat 抹在保温层上, 中间夹有增强网, 保护保温层并起防裂、 防水、 抗冲击和防火作用的构造层. 2.0.11 抗裂砂浆 abut-crack mortar 由聚合物、抗裂纤维和外加剂制成的抗裂剂、水泥和砂按一定 比例制成的能满足一定变形而保持不开裂的砂浆. 2.0.12 防火隔离带 fire-barrier belt 设置在可燃、难燃保温材料外墙外保温工程中,按水平方向分 布,采用不燃保温材料制成、以阻止火灾沿外墙面或外墙外保温系 统内蔓延的防火构造.
4 3 基本规定 3.0.1 EPS 板外墙外保温系统的各种组成材料应配套供应. 所采用 的所有配件,应与 EPS 板外墙外保温系统性能相容. 3.0.2 保温材料与墙体基面的联结应以粘结为主,锚栓锚固为辅, 锚栓的选型及布置,应根据基层墙体材料、外饰面做法及风荷载等 具体情况,经工程设计确定. 3.0.3 建筑外保温的外饰面宜优先选用涂料、饰面砂浆等轻质材 料. 如外保温系统通过耐候性试验且现场样板件饰面砖粘结强度符 合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》JGJ
110 的 规定,可采用饰面砖,但应按现行行业标准《外墙饰面砖工程施工 及验收规程》JGJ
126 对外墙饰面砖工程进行专项设计,组织施工 和验收. 3.0.4 EPS 板外墙外保温工程应能长期承受自重、 风荷载和室外气 候的长期反复作用而不产生有害的变形和破坏. 3.0.5 EPS 板外墙外保温工程的防火性能应符合现行国家标准 《建 筑设计防火规范》GB
50016 的规定. 3.0.6 EPS 板外墙外保温工程的热工性能应符合国家及吉林省现 行相关建筑节能设计标准的规定. 3.0.7 在正确使用和正常维护的条件下, 外墙外保温工程的使用年 限不应少于
25 年.
5 4 系统构造与性能 4.1 系统构造 4.1.1 EPS 板外墙外保温系统基本构造见表 4.1.1. 表4.1.1 EPS 板外墙外保温系统基本构造 基层墙体①找平 层 (饰 面层) ② 基本构造 构造示意图 粘接层③保温层 抹面层 饰面层⑨保温 板④辅助链接件⑤底层⑥增强层⑦面层⑧混凝土、各种砌体墙新建 建筑 的找 平层、 既有 建筑 的饰 面层 胶粘剂EPS 板锚栓抹面胶浆玻纤网抹面胶浆涂料、饰面砂浆4.2 性能指标 4.2.1 EPS 板外墙外保温系统性能指标应符合表 4.2.1 的要求.
6 表4.2.1 EPS 板外墙外保温系统性能指标 项目 单位 指标 耐候性 外观 ---- 无可见裂缝,无粉化、空鼓、 剥落现象 拉伸粘结强度 EPS 板MPa 切割至 EPS 板表面 ≥0.10 岩棉带 MPa 切割至岩棉带表面 ≥0.08 抗冲击性 首层 J ≥10 且无可见裂缝 二层及以上 J ≥3 且无可见裂缝 水蒸汽湿流密度(包括外饰面) g/(m2 ・ h) ≥0.85 吸水量(24h) g/m2 ≤500 耐冻 融(30 次) 外观 ---- 无可见裂缝,无粉化、空鼓、 剥落现象 拉伸粘结强度 EPS 板MPa 切割至 EPS 板表面 ≥0.10 岩棉带 MPa 切割至岩棉带表面 ≥0.08 注:抗冲击性检测也可在经过耐候性试验的试样上进行. 4.2.2 EPS 板的外观质量、性能指标、允许偏差除应符合现行国家 标准《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.1 及《模塑聚苯 板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T
29906 的要求外,还应符合 下列规定:
1 外观质量应符合下列要求: 1) 色泽:均匀,阻燃型应掺有颜色的颗粒,以示区别;
2) 外形:表面平整,无明显收缩变形和膨胀变形;
3) 熔结:熔结良好;
4) 杂质:无明显油渍和杂质.
2 EPS 板出厂前宜在自然条件下陈化 42d,或在温度(60± 5) ℃环境中陈化 5d, 其性能指标、 允许偏差应符合表 4.2.2-
1、 4.2.2-2 的要求.
7 表4.2.2-1 EPS 板性能指标 项目 单位 指标 表观密度 kg/m3 ≥18 压缩强度 kPa ≥90 导热系数 W/(m・ k) ≤0.039 垂直抗拉强度 MPa ≥0.10 尺寸稳定性 % ≤0.3 吸水率 % ≤3 弯曲变形 mm ≥20 水蒸气渗透系数 ng/(Paqmqs) ≤4.5 燃烧性能 氧指数 % ≥32 燃烧分级 ---- 不低于 B1 级表4.2.2-2 EPS 板允许偏差 项目 单位 指标 厚度 mm 0,+1.5 长度 mm ±2 宽度 mm ±1 对角线差 mm
3 板边平直 mm
2 板面平整度 mm
1 注:表4.2.2-2 中的允许偏差值以
600 L*600 L的EPS 板为基准. 4.2.3 防火隔离带 (岩棉带) 的性能指标除应符合现行国家标准 《外 墙外保温用岩棉制品》GB/T
25975 的要求外,还应符合表 4.2.3 的 要求.
8 表4.2.3 岩棉带性能指标 项目单位 指标 表观密度 kg/m3 ≥100 导热系数 W/(m・ K) ≤0.048 酸度系数 ---- ≥1.6 抗压强度 MPa ≥0.04 抗拉强度 MPa ≥0.08 尺寸稳定性(长、宽、厚) % ≤1.0 质量吸湿率 % ≤1.0 短期吸水量(24h,部分浸入) kg/m2 ≤1.0 憎水率 % ≥98.0 燃烧性能分级 ---- A 级4.2.4 EPS 板胶粘剂的性能指标应符合表 4.2.4 的要求. 表4.2.4 EPS 板胶粘剂性能指标 项目 单位 指标 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) 标准状态 MPa ≥0.60 浸水 48h,干燥 2h MPa ≥0.40 浸水 48h,干燥 7d MPa ≥0.60 耐冻融(28d 23±2℃浸水8h;
-20±2℃冷冻 16h, 共30 次循环) MPa ≥0.40 拉伸粘结强度 (与EPS 板) 标准状态 MPa ≥0.10 和EPS 板破坏 浸水 48h,干燥 2h MPa ≥0.10 或EPS 板破坏 浸水 48h,干燥 7d MPa ≥0.10 和EPS 板破坏 耐冻融(28d 23±2℃浸水8h;
-20±2℃冷冻 16h, 共30 次循环) MPa ≥0.10 或EPS 板破坏 可操作时间 h 1.5~4.0 与EPS 板的相容性 mm 剥蚀厚度≤1.0
9 4.2.5 抹面胶浆的性能指标应符合表 4.2.5 的要求. 表4.2.5 抹面胶浆性能指标 项目 单位 指标 拉伸粘结强 度(与EPS 板) 标准状态 MPa ≥0.10 和EPS 板破坏 浸水 48h,干燥 2h MPa ≥0.10 或EPS 板破坏 浸水 48h,干燥 7d MPa ≥0.10 和EPS 板破坏 耐冻融(28d 23±2℃浸水 8h;
-20±2℃冷冻 16h,共30 次循环) MPa ≥0.10 或EPS 板破坏 柔韧性 压折比(水泥基) ---- ≤3.0 抗压强度 MPa ≥10 开裂应变(非水泥基) % ≥1.5 可操作时间 h 1.5~4.0 抗冲击性 ---- 3J 级 吸水量 g/m2 ≤500 不透水性 ---- 试样抹面层内侧无水 渗透 4.2.6 抗裂砂浆的性能指标应符合表 4.2.6 的要求. 表4.2.6 抗裂砂浆性能指标 项目 单位 指标 拉伸粘结强 度 (与水泥砂 浆) 标准状态 MPa ≥0.70 浸水
7 d,干燥 7d MPa ≥0.50 冻融循环处理(28d 23±2℃浸水 8h;
-20±2℃冷冻16h,共30 次循环) MPa ≥0.50 拉伸粘结强 度(与EPS 板) 标准状态 MPa ≥0.10 浸水
7 d,干燥 7d MPa ≥0.10 冻融循环处理(28d 23±2℃浸水 8h;
-20±2℃冷冻16h,共30 次循环) MPa ≥0.10 可操作时间 h ≥1.5 压折比 ---- ≤3.0
10 4.2.7 增强材料应符合下列规定:
1 耐碱玻璃纤维网布的性能指标除应符合现行行业标准《耐 碱玻璃纤维网布》JC/T
841 的要求外,还应符合表 4.2.7-1 的要求. 表4.2.7-1 耐碱玻璃纤维网布性能指标 项目单位 指标 普通网 加强网 ................