编辑: XR30273052 2019-08-27
1781 Symaro? 插入式温度传感器 QAE21.

.. 1781P01 无源插入式温度传感器用于采集水管与水箱中的温度. 用途 QAE21… 插入式温度传感器用于: ? 控制或限定水流温度 ? 限定回水温度 ? 控制生活用水温度 型号一览 型号 外部构件 浸入长度 额定压力 传感元件 防护等级 QAE2110.010 配有保护套和螺纹套管 G ? A

100 mm PN

10 Pt

100 IP

54 QAE2110.015 配有保护套和螺纹套管 G ? A

150 mm PN

10 Pt

100 IP

54 QAE2120.010 配有保护套和螺纹套管 G ? A

100 mm PN

10 LG-Ni

1000 IP

42 (IP 54) 3) QAE2120.015 配有保护套和螺纹套管 G ? A

150 mm PN

10 LG-Ni

1000 IP

42 (IP 54) 3) QAE2121.010 配有用于保护套的夹子 1)

100 mm PN 4) LG-Ni

1000 IP

42 (IP 54) 3) QAE2122.013 配有压力装置和螺纹保护套 G ? A max.

130 mm 2) PN

16 LG-Ni

1000 IP

42 (IP 54) 3) QAE2140.010 配有保护套和螺纹套管 G ? A

100 mm PN

10 T1 IP

42 (IP 54) 3) 1) 需要保护套 2) 可调节浸入长度 3) IP

54 带电线接入密封管 M16 (标准中不包括) 4) 根据所使用保护套的型号 订货 订购时,请给出名称和型号类型或订货号码.例如: 插入式温度传感器 QAE2120.010 或保护套 ALT-SS100 CE1N1781en 27.04.2004 HVAC Products Siemens Building Technologies 设备兼容 所有系统或设备都能采集或处理传感器的无源 Pt 100, LG-Ni

1000 或T1 输出信号. 功能 传感器通过传感元件的阻值随温度变化而成函数方式变化来获取中间温度值. 温度信号输入至相应的控制器用作进一步处理. 传感元件 特性 精度 LG-Ni

1000 ?40 ?30 ?20 ?10

0 10

20 30

40 50

60 70

80 90

100 110

120 130

1800 1600

1400 1200

1000 800

600 R [?] ? 1781D01 [C] ?40 ?30 ?20 ?10

0 10

20 30

40 50

60 70

80 90

100 110

120 130 1.5 1.0 0.5 0.0 ?0.5 ?1.0 ?1.5 ?? [K] ? 1781D02 [C] 特性 精度 Pt

100 (class B) ?40 ?30 ?20 ?10

0 10

20 30

40 50

60 70

80 140

120 100

80 R [?] [C] 1781D03 ?

100 110

120 130

160 90 ?40 ?30 ?20 ?10

0 10

20 30

40 50

60 70

80 0.8 0.4 0.0 ?0.4 ?? [K] ? 1781D04 [C] ?0.8

100 110

120 90

130 2/6 Siemens Building Technologies Immersion temperature sensors QAE21... CE1N1781en HVAC Products 27.04.2004 特性 精度 T1 (PTC) ?30 ?20 ?10

0 10

20 30

40 50

60 70

80 3000

2600 2200

1800 3400 R [?] [C] 1781D05 ?

3600 2000

2400 2800

3200 90

100 110

120 130 ?30 ?20 ?10

0 10

20 30

40 50

60 70 5.0 2.0 0.0 ?3.0 ?5.0 ?? [K] [C] 1781D06 ?

80 1.0 3.0 4.0 ?1.0 ?2.0 ?4.0

90 100

110 120

130 图例 R 电阻值(欧姆) ? 温度(摄氏) ?? 温差(凯尔文) 机械设计 插入式温度传感器包括下面部件: ? 两部分塑料外壳,包括接线端子底板和可拆卸面板(卡箍式设计) ? 配有传感元件的插入杆 卸掉面板后能连接接线端子.在QAE2110.010 和QAE2110.015 里,电线接入是通过电 线接入密封管 M16.其他型号的传感器中,电线接入是通过一个金属扣眼,如果需要的 话,它可以被电线接入密封管 M16 (IP 54). 附件 (不包括在标准供货中) 描述 材料 额定压力 密封类型 浸入长度 参考型号 保护套 V4A (1.4571) PN16 带螺纹和密封

100 mm ALT-SS100 保护套 V4A (1.4571) PN16 带螺纹和密封

150 mm ALT-SS150 保护套 V4A (1.4571) PN40 带法兰和平面密封

100 mm ALT-SSF100 保护套 V4A (1.4571) PN40 带法兰和平面密封

150 mm ALT-SSF150 其他保护套附件,请参考技术资料 N1194. 3/6 Siemens Building Technologies Immersion temperature sensors QAE21... CE1N1781en HVAC Products 27.04.2004 工程注意事项 如果额定压力超过 PN10 或温度超过

130 ℃时,需要安装不锈钢(V4A)保护套. 安装注意事项 根据应用,传感器必须按下列要求安装: ? 用于供水温度控制: 在供热环路上 C 如果水泵安装在供水管上,传感器直接安装在水泵后面 C 如果水泵安装在回水管上,传感器安装在混合阀后的1.5~2 m 处?用于回水温度限制: 传感器应安装在能准确采集所限定温度的回水管上. 传感器应该安装在管路弯头处,以便插入杆或保护套直接对着水流方向. 传感器安装位置必须是水完全混合处,必须是泵的下游,或者如果泵安装在回水处,则 至少距离水流混合处1.5米. 安装传感器时电线不能从顶部进入. 所有类型传感器,插入长度最小不能小于60 mm ! 传感器不能被保温层覆盖. 在安装传感器之前,螺纹配件或T 型件 G ?必 须焊接在管道上. 安装 1781Z02 min.

60 mm 1781Z01 a b c d G ? 对于没有密封的螺纹套管 G ? A 传感器,必须使用密封.(例如:麻丝,特氟纶或类似 材料) 注意! ? 压紧 QAE22.2 传感器插入杆上的压缩金属环组件 C 第一次压紧时: 旋转螺母

1 ?圈 直到感觉强烈的阻力为止,拧松螺母,再重新拧紧?圈C对于预装配压缩金属环组件或重复配件: ? 拧紧螺母直到感觉手指紧,然后,用板手拧紧?圈 实现最后装配 安装说明印在包装箱上. 4/6 Siemens Building Technologies Immersion temperature sensors QAE21... CE1N1781en HVAC Products 27.04.2004 技术参数 测试范围 ?30...+130 °C 传感元件 参考"型号一览" 时间常数 带保护套 不带保护套 约30 s 约8s测量精度 参考"功能" 浸入长度 参考"型号一览" 额定压力 参考"型号一览" 功能数据 外壳保护等级 参考"型号一览" 安全等级 III to EN

60 730 防护数据 螺钉

1 x 2.5 mm2 or x 1.5 mm2 电线接入 金属扣眼 电线接入密封管 电缆直径从 5.5 至7.2 mm M

16 x 1.5 允许电线长度 参考控制器的技术资料 电气连接 工作 气候条件 温度(室内) 湿度(室内) to IEC 721-3-3 class 3K5 C40...+70 °C 5...95 % r.h. 运输 气候条件 温度 湿度 机械环境条件 to EC 721-3-2 class 2K3 C25...+70 °C

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载