编辑: 牛牛小龙人 2019-08-27
厦门海为科技有限公司 www.

haiwell.com PLC 可编程控制器 使用说明书 温湿度模块使用说明及应用实例 www.haiwell.com Haiwell 海为 PLC - 温湿度模块使用说明及应用实例

2 /

25 目录温湿度模块使用说明

一、 产品型号列表与外观尺寸.3 H04DT、H32DT 外观尺寸.3 H04TC、H04RC、H08TC、H08RC 外观尺寸.3

二、 指示灯说明.4 H04DT、H32DT 指示灯说明.4 H04TC、H04RC、H08TC、H08RC 指示灯说明.4

三、 电源规格.4

四、 产品环境规格.4

五、 模块主要参数.5 数字温湿度模块主要参数.5 热电阻、热电偶模块主要参数.5

六、 接线图.5 数字温湿度模块:单个或多个 DS18B

20、RW

1820、DS1990 传感器输入的接线图.5 热电阻、热电偶模块接线图.5

七、 端子配线图.6

八、 模块参数表(CR 号即对应的 Modbus 寄存器地址)6 数字温湿度模块参数表.6

4 路热电阻、热电偶模块参数表.7

8 路热电阻、热电偶模块参数表.7

九、 扩展模块的安装.9 温度模块应用实例

一、 模块通过主机并口扩展时.10 1. 模块供电.10 2. 所见即所得,温度模块不用写任何转换程序,接入传感器,直接读取当前温度.10 3. PLC 程序技巧.11 4. SCADA、HMI 上显示温度值.11 5. 不使用工程量时,默认码值为 0~32000.11 6. 模块 CR 号应用举例:读取模块通道断线报警.12

二、 模块做远程 IO 使用.13 1. 模块供电.13 2. 通讯接口介绍.13 3. 通讯协议与缺省参数.13 4. 模块做远程 IO 使用时,模块参数配置方法介绍.14 5. 参数配置示例:通过编程软件远程模块工具对模块进行配置.14 硬件连接.14 软件操作步骤.14 6. 远程 IO 应用举例(RS485 方式):PLC 读取 H04RC 模块

4 个通道温度值.16 7. 远程 IO 应用举例(以太网):PLC 读写 H08RC-e 模块各通道输入值.16 8. 海为云组态直接跟 H08TC 模块通讯示例.17 9. H04DT 模块使用特点介绍.18 10. H32DT 模块使用特点介绍.19 H32DT 模块使用常见问答.24 www.haiwell.com Haiwell 海为 PLC - 温湿度模块使用说明

3 /

25 温湿度模块使用说明

一、产品型号列表与外观尺寸 带以太网型号 功率 (24VDC) 带以太网型号 功率 (220VAC) 型号功率 (24VDC) 型号功率 (220VAC) 外形尺寸 H04DT 0.02A 30*95*82mm H32DT 0.04A H04TC 0.07A H04TC2 2W 70*95*82mm H08TC 0.07A H08TC2 2.2W H04RC 0.07A H04RC2 2W H08RC-e 0.1A H08RC2-e 2.9W H08RC 0.07A H08RC2 2.3W 93*95*82mm H04DT、H32DT 外观尺寸

0 1

2 3 H04DT AI LINK POW H32DT

0 1 AI LINK POW

0 1

4 5

6 7 H32DT AI LINK POW 30.0 30.0 84.0 35.0 95.0 3.0 DT2 DT3 Vdd+ Vdd-

0 1

2 3 AI LINK POW AI LINK POW H04DT ⑧ ① ⑥ ⑨ DT0 DT1 Vdd+ Vdd- ② ③ ④ ① ⑦ ⑤ ⑥ ⑩ 1. 端子定义 6. 可插拔端子 2. 模拟量输入通道指示灯 7. 模块扩展口 3. 模块型号 8. 模块端子透明盖 4. PWR 电源指示灯、LINK 模块通讯指示灯 9. 模块铭牌 5. 导轨卡扣 10. 35mm DIN 导轨 H04TC、H04RC、H08TC、H08RC 外观尺寸 DI(X)

1 2

3 4 ON DIP 93.0 84.5 61.5 70.0

0 1

2 3 AI H04RC LINK POW

0 1

2 3

0 1

2 3 H08RC2 AI AQ LINK POW 84.0 95.0 3.0 35.0

5 6

7 8

9 10

11 12

0 1

2 3

4 5

6 7 AI AI LINK POW RT1+ RT0M RT2M RT0+ RT2+ RT0- RT2- RT3M GND RT3+ A+ RT1M B- RT1- RT3- RS485 RT4M RT6M RT4+ RT6+ RT4- RT5M RT7+ RT7- RT7M RT5+ RT5- RT6-

1 2

3 4 ON DIP H08RC

13 14

15 1

2 3

4 1. 固定孔 8. 可拆卸端子 2. 可拆卸端子螺丝 9. 模拟量输入通道指示灯 3. 端子定义 10. RS485 通讯口 4. 模块扩展口 11. PWR 电源指示灯、LINK 模块通讯指示灯 5. 拨码开关(4 通道模块没有拨码开关) 12. 模块扩展口 6. 外部供电端子(DC24V 和AC220V,一般由主机供电即可) 13. 模块端子透明盖 7. 导轨卡扣 14. 模块铭牌 15. 35mm DIN 导轨 www.haiwell.com Haiwell 海为 PLC - 温湿度模块使用说明

4 /

25

二、指示灯说明 H04DT、H32DT 指示灯说明 ? POW:电源指示灯.绿色,常亮 - 电源正常;

不亮 - 电源异常. ? LINK:多状态指示灯.三色(红色、黄色、绿色),如下表: 参考处理方式 模块总线状态 LINK 指示灯状态 正常 主机未识别模块且无通讯 不亮 主机已识别模块且无通讯 绿色常亮 串口(H32DT)或并口在通讯 绿色抖动:指示灯亮 30ms 灭30ms 固件升级失败, 重新升级模块固件 无并口或串口通讯 红色闪烁:指示灯亮 0.5s 灭0.5s 有并口或串口通讯 红色暗和抖动交替:指示灯灭 0.5s 抖动 0.5s H04TC、H04RC、H08TC、H08RC 指示灯说明 ? POW:电源指示灯.绿色,常亮 - 电源正常;

不亮 - 电源异常. ? LINK:多状态指示灯.三色(红色、黄色、绿色),如下表: 参考处理方式 模块总线状态 LINK 指示灯状态 正常 模块无通讯 不亮 主机已识别模块且无通讯 绿色常亮 串口或并口在通讯 绿色抖动:指示灯亮 30ms 灭30ms 并行总线供电不足, 需接外供电源 无并口或串口通讯 黄色闪烁:指示灯亮 0.5s 灭0.5s 有并口或串口通讯 黄色暗和抖动交替:指示灯灭 0.5s 抖动 0.5s 固件升级失败, 重新升级模块固件 无并口或串口通讯 红色闪烁:指示灯亮 0.5s 灭0.5s 有并口或串口通讯 红色暗和抖动交替:指示灯灭 0.5s 抖动 0.5s 硬件故障,需返厂维修 无并口或串口通讯 红色常亮 有并口或串口通讯 红色快速抖动:指示灯亮 30ms 灭30ms ? RJ45 以太网指示灯:以太网指示灯有两个,为绿色和黄色,如右图所示: 颜色 状态描述 绿灯长亮 TCP 模块与外部设备物理连接正常 绿灯熄灭 TCP 模块与外部设备连接失败或模块本身故障异常 黄灯闪烁 TCP 模块与外部设备连接正常,闪烁频率代表数据传 输速度.速度快时,人眼不易区分,表现为常亮. 黄灯熄灭 TCP 模块与外部设备无数据传输通信

三、电源规格 项目DC 直流电源 AC 交流电源 输入电压 24VDC -15%~+20% 100~240VAC 电源频率 ―― 50~60Hz 瞬间电涌 MAX 20A 1.5ms @24VDC MAX 20A 1.5ms @220VAC 允许瞬间断电时间 10ms 以内 20ms 以内 @220VAC 电源保险丝 0.3A,250V 2A,250V 24V 输出(输入及外设用) 无24V,-15%~+15%,200mA(最大) 隔离方式 无电气隔离 变压器/光电隔离,1500VAC/1 分钟 电源保护 直流输入电源极性反接、过压保护 DC24V 输出过流保护

四、产品环境规格 项目环境规格 温度/湿度 工作温度:0~+55 ℃ 储存温度:-25~+70 ℃ 湿度:5~95%RH,无凝露 抗振动能力 10~57Hz 振幅 0.075mm,57Hz~150Hz 加速度 1G, X、Y、Z 三轴方向各

10 次 抗冲击能力 15G,持续 11ms,X、Y、Z 三轴方向各

6 次 抗干扰能力 DC EFT:±2500V,浪涌:±1000V 耐压能力 DC 端子对地线端子间 500VAC,1 分钟 绝缘阻抗 5MΩ以上 (所有输入/输出点对地间 500VDC) 使用环境 防尘、防潮、防腐蚀、免受电击及外力冲击等环境 www.haiwell.com Haiwell 海为 PLC - 温湿度模块使用说明

5 /

25

五、模块主要参数 数字温湿度模块主要参数 项目 H04DT H32DT 输入接口 DS18B

20、RW

1820、DS

1990、SHT1x、SHT7x DS18B

20、RW

1820、DS1990 输入数量

4 通道

4 点2通道,每通道

16 点 通讯接口 无RS485 通讯速率 无2400~115200 波特率 通讯协议 无 标准 Modbus 供电方式 PLC 主机内部供电 PLC 主机内部供电或独立外供 24VDC 测量距离 ≤200m(线阻 50Ω) ≤200m(线阻 50Ω) 测量范围 DS18B20:-55~+125℃ SHT11:-40~+123.8℃ 0~100%RH DS18B20:-55~+125℃ 隔离方式 通道间无隔离,模拟与数字光电隔离 热电阻、热电偶模块主要参数 项目热电阻输入 热电偶输入 输入范围 Pt

100、Pt

1000、Cu

50、Cu100 S、K、E、J、B、N、R、Wre3/

25、Wre5/

26、[0,20]mV、[0,50]mV、[0,100]mV 解析度 0.1 度0.1 度 输入阻抗 6MΩ 6MΩ 最大输入范围 ±13V ±30mA 输入指示 LED 灯亮指示正常,灭指示外部断开 响应时间 560ms/4 通道 数位输入范围

16 位,码值范围:0~32000 测量精度 0.1% F.S 电源输入 主机为内部供电,扩展模块由外部供电 24VDC ±10% 5VA 隔离方式 光电隔离,通道间无隔离,模拟与数字光电隔离 电源消耗 24VDC ±20%,50mA(最大)

六、接线图 数字温湿度模块:单个或多个 DS18B

20、RW

1820、DS1990 传感器输入的接线图 注: ? VDD(Vdd+)和(Vdd-)为传感器电源端,可就近接线;

? 传感器的管脚接线定........