编辑: ZCYTheFirst | 2019-08-27 |
杨守生 (中国人民武装警察部队学院,河北廊坊065000) 摘要:研究了不同高温和热老化作用对交联聚乙烯绝缘 电缆(YJV)和阻燃交联聚乙烯绝缘电缆(ZR―YJV)绝缘失效 的影响.使用401型老化试验箱和高温管式炉.预热后,在15 min内分别升温至400 C、450℃、500 C、550 C和600℃.结果:①对确定的绝缘材料,绝缘失效温度基本固定,设定温度升 高.绝缘失效时间缩短,与环境温度和升温速率基本无关.②与YJV相比,ZR―YJV绝缘失效温度有所上升,但上升幅度较 小.③热老化对电缆绝缘失效温度的影响显著,老化程度越大. 失效温度下降越明显. 关键词:电缆;
阻燃材料;
老化;
耐热时间 中图分类号:X924.4,TU594,TM246文献标志码:A 文章编号:1009―0029(2009)11一0795一05 在一般建筑物中,电气线路的敷设主要采用塑料 绝缘电缆,电气线路的防火设计应满足线路在火灾条 件下具有一定连续工作的能力和防止线路自身发生火 灾并引发危害两方面的要求.目前,国内外对塑料绝缘 电缆有关对火反应的研究,主要集中在电缆的燃烧性 能上.而对电缆在受热、受火条件下保持线路连续工作 的能力则研究不多,特别是有关绝缘护套埂料发生热 老化后遭受火灾高温时绝缘失效规律的研究尚未见报 道.确定不同电缆在不同热环境下其绝缘失效温度和 时间,对电缆的耐火耐热配线、电缆工程火灾危险评价 及防火设计都具有重要的指导意义.笔者以交联聚乙 烯绝缘电缆为样品,采用高温管式炉提供不同的高温 环境,对阻燃和未阻燃的电缆试样在不同温度条件和 不同热老化程度下的绝缘失效条件进行了研究. 1.实验部分 1.1实验材料及装置 本实验所采用的电缆试样由江苏某电缆公司制 造,试样的型号及规格见表1所示. 表1 电缆试样的型号及规格 型号 标称电压/kV 规格/mm2 YJV(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 0.6/1.0 4X 2.5 护套电缆) ZR―yjr(阻燃交联聚乙烯绝缘 o.6/1.o. 4*2.5 聚氯乙烯护套电缆) 试验装置:401型老化试验箱,上海试验仪器厂有 限公司生产;