编辑: ZCYTheFirst | 2019-08-27 |
高温管式炉,洛阳市涧西永泰试验电炉厂 生产. 1.2实验方法 (1)老化实验.参照GB/T 2951.2―97的规定.选 用自然通风老化试验箱,将电缆截成1.7 m长,两端切 口采用玻璃纤维带包封,置人试验箱内进行加速老化, 老化时试样不能碰触箱壁,以防老化不均匀.参照GB/ T 12706.1―2002,老化温度设定为135℃(士0.5 ℃).老化结束,取出试样,在环境温度下自然冷却24 h 后再进行高温绝缘失效实验.实验前将试样两端各截 去10 cm,避免老化不均匀对实验结果造成影响. (2)高温实验.笔者选用的高温管式加热炉,炉长
1 m,有效加热长度0.8 m,炉体两端封闭,正中留有直 径为0.052 m的圆孔.加热炉加热温度在l 400℃内可 任意设定,且升温速率可控.实验时,先将一根长1.4 m、管径0.044 m、壁厚0.008 In的耐热陶瓷管经两端 圆孔穿过炉膛,形成电缆试样敷设通道(近似于实际工 程中的暗敷环境),并使用玻璃棉将陶瓷管与圆孔之间 的缝隙封严.接着沿陶瓷管内腔穿人电缆,并联接好数 据采集线路,给两线芯之间施加530 V直流电压(约为
380 V交变电压的脉冲峰值),预热电缆,当陶瓷管内 温度接近一般动力电缆的允许工作温度(约为70℃) 时,在15 min内将炉腔内的温度升到设定的温度,并 维持恒温.图1为高温实验装置示意图. 数据采集系统 圈l高温实验装置示意图 (3)数据采集.实验中,采用自制的绝缘电阻测试 装置测量并记录电缆相线之间绝缘电阻值的变化.该 装置采用直流输出,两输出端分别与电缆两线芯(火线)相联,输出电压按电缆实际传输的交变电压的1.4 倍(脉冲峰值电压)设定,每隔1 S记录一次电阻值.将 基金项目:公安部应用创新计划项目,阻燃电缆热破坏失效规律的实验研究(2007LLYJwJXYll6) 诗防科学与技术2009年11月第28卷第11期795 万方数据 一只K型热电偶置入陶瓷内,测量并记录陶瓷管内(电 缆外表)的温度变化;