编辑: XR30273052 2013-02-04
附件

2 上海市养老机构等级划分与评定检查表

2016 年7月养老机构等级评定项目 A 表 序号 类别 检查项目 一级必备 二级必备 三级必备

1 基本要求 持有民政局颁发《养老机构设立许可证》 必备 必备 必备

2 养老机构开办运行一年以上 必备 必备 必备

3 年平均床位入住率要求 ≥65% ≥75% ≥85%

4 照护等级三级及以上老人占比(该项仅适 用于保基本类养老机构) ≥40% ≥60% ≥80%

5 消防设施、安装、配置与使用符合相关部 门专业要求,并有消防验收合格证明和相 应材料 必备 必备 必备

6 持有食品药品监督管理局颁发《餐饮服务 许可证》 必备 必备 必备

7 年内无重大人员伤亡等责任事故未造成恶 劣社会影响 必备 必备 必备

8 护理员 护理员与入住老人配比 依照《上海市养老机构设施与 服务要求》DB31/T685―2013 相关条款执行 同一级 同一级

9 护理人员培训、 持证上岗要求 100%持等级 证书要求 初级证≥10% 初级证≥20% 中级证≥10% 初级证≥30% 中级证≥20% 高级证≥3%

10 场地及硬件 设备要求 单床使用面积 ≥5m2 同一级 同一级

11 单床建筑面积 ≥25m2 同一级 同一级

12 医疗用房 ―― ―― 有专门的医疗用房

13 就餐功能区域 设置含就餐功能的区域 设置含就餐功能的区域, 餐位与老人比例达到 1:2 同二级

14 康复区域 设置 设置 设置,总面积≥100m2 取得市级及以上 文明单位 称号的养老机构加

50 分 养老机构等级评定项目 B 表 养老机构等级评定(安全部分)250 分 类目 序号 标准要求 分值 评分标准 得分 安全标准1年内无意外责任事故(因护理不当发生骨折、噎食等)

20 有发生责任事故不得分

2 选址:周边环境远离噪声、污染源;

救护车、消防车可出入.

6 不符合标准不得分

3 主要步行通道:平坦、无高差;

有无障碍设施,方便轮椅通行,配有 夜间照明和标识.

6 不符合标准不得分

4 (1)室外设施:安置健身器材的地面平整、防滑、有防护措施;

(2)景观水系有警示性标识及防护设施.

6 一项不符合标准扣

3 分5(1)出入口不少于

2 处,有效宽度不小于 1.20m;

(2)出入口处内、外应有不小于 1.50m*1.50m 轮椅回转面积;

(3)出入口处的平台与建筑室外采用缓步台阶和轮椅坡道过渡,起 止处有异色警示条

12 (1)出入口少于

2 处不得分,(12 分全扣)出入口有效 宽度小于 1.20m 扣2分;

(2)项不符合标准扣

4 分;

(3)出入口处平台与建筑室外无缓步台阶和轮椅坡道过 渡扣

4 分,起止处无异色警示条扣

2 分6(1)门:主要出入口的门不选用旋转门、推拉门;

公共外门、重度 照护室门净宽不小于 1.20m;

卧室、走道、卫生间、浴室、防火等门 净宽不小于 1.00m;

开向公共走道门不影响安全疏散;

室内面积大于 60m2 时,门向疏散方向开启;

(2)公共区域的门配有方便观察的玻 璃;

(3)疏散通道的防火门门扇距地 1.10m 以上,设透明防火玻璃, 闭门器有阻尼缓冲装置;

(4) 公共通道上的分区门, 其门扇距地 0.65m 以上,并设透明安全玻璃

30 (1)项不符合要求扣

20 分;

(2)项不符合标准扣

2 分(3)项不符合标准扣

6 分;

(4)项不符合标准扣

2 分7(1)室内装修:装饰材料符合消防环保要求;

大面积使用玻璃材质 时应有异色警示标识;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)