编辑: GXB156399820 | 2013-03-20 |
1、本图供建筑设计,施工使用,图中尺寸为毫米,未标尺寸的按比例或现场条件确定.
用户应根据本设计请有关建筑设计单位作土建设计.
2、箱变基础耐火等级为一级.
3、箱变要作好防水,防火,防小动物等措施,箱变基础下不能有排水和排污管道.
4、所有电缆沟均是高标号水泥抹光并采取防水及排水措施.
5、进出电缆敷设完毕,所有电缆孔必须堵好.
6、基础面用C20砼捣制,1:2水泥砂浆荡平,并承重5000N/平方米 .
7、高低压电气设备、金属附件及预埋槽钢必须接地良好,接地电阻不大于4欧.
8、接地装置材料全部用热镀锌钢材.
9、接地装置全部焊口应先涂防锈漆,再涂沥青.
10、地网接地线的连接应采用焊接,焊接应采用搭接焊,要求牢固无虚焊,其搭接长度必 须符合国家规定:扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边接焊) .扁钢与角钢焊接时,为连 接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的直角形卡子或直接由 钢带本身弯成的直角形与角钢焊接.
一、设计依据
1、用户设计委托书;
2、国家和行业有关标准及规范;
3、用户提供的土建资料和设计要求;
4、有关设计、施工验收规程、规范、设计手册.
二、用户情况概述
1、高明区荷城街道三洲电排站箱变新装工程位于荷城街道三洲,用电量为630kVA.
2、负荷为三级负荷,要求单回路供电.
三、设计范围 10kV箱式变电所:箱变土建要求、箱变内高低压设备选型、变压器选型等.
四、供电方式
1、10kV主电源接10kV三洲线#18杆(客户红线外第一基杆塔),低压供电系统为TN-S系统.
五、箱式变电所 箱变位于用地内.
六、主要设备选型
1、箱式变电站:ZBW型(欧式);
2、高压柜:XGN17-12(环网柜);
3、低压柜:GGD;
4、变压器:S11-630kVA(油浸变压器). 所有设备均必须符合国家挂网运行规定.
七、保护和计量
1、10kV高压柜使用熔断器开断过载电流和短路电流.
2、采用高压计量方式,设独立的高压计量小室.
八、功率因数及补偿 要求无功补偿采用低压侧集中补偿和用电端就地补偿相结合的方式,补偿后功率因数须达到0.90以上.若在实际运 行中,达不到上述要求时,应在用电端加装补偿装置,以满足要求.
九、接地 新埋设独立接地网,暗敷接地线,要求接地电阻不大于4欧.所有电气设备正常不带电金属部分均必须按规程可 靠接地.
5、根据南方电网公司《10kV及以下业扩受电工程典型设计》要求. 土建说明 电气说明 高明区荷城街道三洲电排站箱变新装工程 施工阶段设计图号设计比例日期CAD 制图 佛山市高明区荷城街道水利所 批准校核审核图号2019.3 设计说明 SLS-TZ-SZDPZ/1903-01 说明: 采用高压架空线路供电的客户,其电源线路以公共电网的连接点(架空线T接点)作 为接入点. 客户电源线路 10kV 客户配电站 开关设备 10kV三洲线#18杆 接入点 备注图例分类 原有部分 名称新建部分 表示符号 电缆 架空线路 配电站 变压器 线路、设备 细实线 10kV K 高明区荷城街道三洲电排站箱变新装工程 施工阶段设计图号设计比例日期CAD 制图 佛山市高明区荷城街道水利所 批准校核审核图号2019.3 高压系统接入方式图(高压架空线路供电) SLS-TZ-SZDPZ/1903-02 110kV三洲变电站 分界点 1#变压器 TMY-3(60x6) 计量装置 v v 50/5 ZR-YJV22-3*70 硅橡胶避雷器 HY5WZ-17/45 630A HY5WZ-17/45 ZR-YJV22-3*70 63A TMY-3(100X10)+1(60X6)+1(50X5) 1500A 500A 500A 500/5 500/5 (Ir=1000A) 600/5 500A 1500A 1600A 1200/5 (7.5*1+15*1+30*8)kvar S11-630kVA 10±2*2.5 %/0.4kV D/yn,11 ZRYJV-0.6/1kV-3(3x240)+1(2x240)+1(1*240) 高明区荷城街道三洲电排站箱变新装工程 施工阶段设计图号设计比例日期CAD 制图 佛山市高明区荷城街道水利所 批准校核审核图号2019.3 10kV/0.4kV一次结线图 SLS-TZ-SZDPZ/1903-03 客户红线外第一基杆塔 供电部门投资 硅橡胶避雷器 HY5WZ-17/50 分界断路器 630A 隔离刀闸 1000A 10kV三洲线#18杆630A 1500A 500A 500A 500/5 500/5 高明区荷城街道三洲电排站箱变新装工程 施工阶段设计图号设计比例日期CAD 制图 佛山市高明区荷城街道水利所 批准校核审核图号2019.3 10kV/0.4kV一次结线双编号图 SLS-TZ-SZDPZ/1903-04 1#变压器 10kV 1M母线 计量装置 v v 50/5 6011刀闸 8011刀闸 S11-630kVA 10±2*2.5 %/0.4kV D/yn,11 客户红线外第一基杆塔 供电部门投资 分界断路器 隔离刀闸 G01 G02 G03 80140地刀 601开关 801开关 4021G刀闸 4021开关 4022开关 4031G刀闸 4011G刀闸 (7.5*1+15*1+30*8)kvar ZRYJV-0.6/1kV-3(3x240)+1(2x240)+1(1*240) 4023G刀闸 4023开关 4024开关 0.4kV 1M母线 P01 P02 P03 4011开关 高明区荷城街道三洲电排站箱变新装工程 施工阶段设计图号设计比例日期CAD 制图 佛山市高明区荷城街道水利所 批准校核审核图号2019.3 10/0.4kV系统接线配置图 SLS-TZ-SZDPZ/1903-08 技术要求: 1.高压系统为单回10kV电源,采用高压计量. 2.箱变主要配置要求: 高压部分采用真空负荷开关柜型;