编辑: star薰衣草 | 2013-03-20 |
,Ltd MCTC-SCB-D 使用指导 Ver 0.0 MCTC-SCB-D 使用指导_Ver 0.0 安全等级:公开
2 /
6
一、概述 MCTC-SCB-D 是NICE 系列电梯一体化控制器系统配套产品之一. 在与 NICE 系列控制器配套使用中,MCTC-SCB-D 可以完成以下多重功能:
1、 开门再平层;
2、 提前开门;
3、 门锁短接检测;
4、 UCMP 附加制动器触发. 再平层功能: 电梯停靠在层站时,由于钢丝绳的弹性变形或者其他因数造成平层波动,给人员和 货物进出带了不便,配置了 MCTC-SCB-D 系统允许在开着门的状态下以再平层速度自动运行到平层 位置,消除轿、厅门地坎高低不一带来的安全风险. 提前开门功能: 当电梯在自动运行停车过程中速度减小到允许范围内,并且此时在门区信号有效 的情况下,MCTC-SCB-D 通过安全电路短接门锁信号,实现提前开门,提高电梯运行效率. 门锁短接检测:电梯到站开门过程中,控制系统配合 SCB-D,通过安全短接门锁,分段检测,可 以识别门锁是否被短接,消除门锁触点故障或被人为短接带来的安全风险. UCMP 附加制动器控制功能: 当轿厢于门区在开门状态下,发生异常向门区外移动时,对应的门区感应器无效后,即输出控制 信号,使附加制动器对轿厢进行保护,安全制停轿厢,保护轿厢内人员的安全. 通用性强: MCTC-SCB-D 高低电平控制系统兼容,即:可以应用于高电平输入有效的控制主板,也可以适用 于低电平输入有效的控制主板,应用范围极广.
二、外观及端子说明: 图1尺寸数据图 图2实物图 MCTC-SCB-D 使用指导_Ver 0.0 安全等级:公开
3 /
6 端子示意说明: J2 定义: 1? 2? 3? 4? 5?
6 7
8 9
10 11? 12? 13?
14 24V? COM? DZU? FL1? FL2? DZD SY SX1 SX2 SEL S05? S06? S07 从左往右的端子示意说明.? ? 信号类型? 序号? 端子名称? 说明? 备注? 输? 入? 1? 24V DC24V + 2? COM DC24V - 3? DZU 上平层信号输入 备用 4? FL1 上门区信号输入 5? FL2 下门区信号输入 6? DZD 下平层信号输入 备用 7? SY 主板封门信号输入 8? SX1 门区信号输出 9? SX2 封门反馈信号输出 输? 出? 10? SEL 封门反馈/门区信号电源
1、此端子必须要接 DC 电源,否则SX1/SX2 无电位输出.
2、当主板只识别高电平信号时, SEL 接24V, 当主板只识别低电平 信号时,SEL 接COM. 11? 空12? S05 附加制动器控制端子 S05/S06 接附加制动器,形成其触 发电路,具体参电气接线图. 13? S06 附加制动器控制端子? 14? S07? 备用? 需要接入限速器超速判断开关时 使用 S06/S07.限速器超速判断开 关两端,一端接 S06 一端接 S07. 具体参电气接线图.? ? J1 定义: 1? 2? 3? 4? S01 S02 S03 S04 从左往右的端子示意说明.? 端子? 端口说明? S
01、S02? 厅门锁短接输出 S
03、S04? 轿门锁短接输出?
三、电气接线图 MCTC-SCB-D 使用指导_Ver 0.0 安全等级:公开
4 /
6 图3接线图(SX
1、SX2 输出高电平,需要输出低电平时 SEL 接COM)
四、逻辑顺序 提前开门模块工作时序图(图4)介绍了各个继电器和各信号之间的关系,图中高电平表示 其信号有效. 当开始工作上电的时候,根据接线图,继电器 KM1 将工作,其相应触点动作;
当电梯运行且检 测到上门区信号 1(FL1)有效的时候,继电器 KM2 工作,其相应触点动作;
再检测到下再平层信号 2(FL2 )有效时,继电器 KM3 工作,其相应触点动作,同时会导致门区信号输入 SX1(X2)有效, 当NICE 一体机系统检测到该信号,提前开门输出继电器 Y3(SY)将输出,在继电器 KM