编辑: xiaoshou 2013-05-29
ICS 13.

040 Z

25 DB65 新疆维吾尔自治区地方标准DB 65/T 3910―2016 燃煤电厂烟气 气态总汞的测定 活性炭管吸附-热裂解原子吸收分光光度法 Coal-fired power plant flue gas-Determination of total gaseous mercury-Carbon sorbent traps-thermal cracking atomic absorption spectrophotometry

2016 -

07 -

15 发布

2016 -

09 -

01 实施 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 发布DB65/T 3910―2016 I 前言本标准按照 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写》的规则编制. 本标准由新疆维吾尔自治区环境保护厅提出并归口. 本标准起草单位:新疆维吾尔自治区环境监测总站. 本标准主要起草人:申旭辉、马超、綦振华、邱连勇、韩磊、郭亮、贺承启、苏前、胡安、贺华. DB65/T 3910―2016

1 燃煤电厂烟气 气态总汞的测定 活性炭管吸附-热裂解原子吸收分光光度法

1 范围 本标准规定了活性炭管吸附-热裂解原子吸收分光光度法测定燃煤电厂烟气中气态总汞的方法. 本标准适用于安装脱硫、脱硝、除尘的燃煤电厂烟气中气态总汞的测定. 当采样体积为12L时,方法检出限为0.05?g/m

3 ,测定下限为0.2?g/m

3 .

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文 件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T

16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 373-2007 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)

3 方法原理 将一定体积的烟气以恒定流速抽取到活性炭吸附管中, 烟气中的汞被吸附管中的吸附剂捕集得到样 品.结合热裂解原子吸收分光光度法,测定样品在 253.7nm 波长处的吸光度值,汞含量与吸光度值成正 比.

4 干扰消除 采样过程中, 烟气中的颗粒物可能导致活性炭吸附管堵塞而影响采样工作正常进行, 采样点应该设 置在烟气净化装置后端,颗粒物含量较少的点位;

SO

2、NOX 等酸性气体会抑制活性炭对汞的吸附,当烟 气中酸性气体含量较高时,可采用在吸附管前端增加一段碳酸钠以去除酸性气体的干扰.

5 试剂与材料 5.1 未作说明的,所用试剂均为分析纯化学试剂. 5.2 碳酸钠:优级纯,马弗炉中以 750℃烘烤 30min,除汞. 5.3 汞标准物质:土壤成分分析标准物质. 5.4 活性炭吸附管 至少装有两段能独立分析的汞吸附剂(特制活性炭) ,第一段为分析段,主要吸附烟气中的气态 汞,第二段为备用段,主要吸附穿透的气态汞. DB65/T 3910―2016

2 6 仪器和设备 6.1 原子吸收汞分析仪. 6.2 天平:精度为 0.01mg. 6.3 马弗炉

7 样品 7.1 样品采集 7.1.1 采样点设置按照 GB/T

16157 的规定执行,一般设置在烟气净化设施之后;

仪器的采样管前端 置于尽量靠近烟道断面的中心位置. 7.1.2 采样系统通见图

1 所示,通常包括采样探头组件、除湿设备、真空泵、气体流量计、温度传感 器、气压计等 图1 气态汞采样系统图 7.1.3 采样前后均必须进行检漏测试且合格(检漏时各路流量应不高于预设定采样流量的 4%),采样 设备探头加热装置温度控制在 110℃~120℃,采样流量设定在 0.2L/min~1.0L/min 之间,累计采样体 积应不低于 12L. 7.1.4 采样体积 12L 为标准状况(273K,101.325kPa)下的干烟气体积. 7.1.5 采样结束后密封活性炭吸附管的两端,记录采样时间、采样流速、大气压等. 7.2 现场空白样品 将活性炭吸附管运输到现场, 同已采集样品的吸附管一同存放并带回实验室分析. 每批样品至少带

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)