编辑: yyy888555 | 2013-08-30 |
3 部门关于印发 《浙江省公共机构绿色数据中心建设指导意见》的通知 省直各单位, 各市机关事务管理局、 发改委: 现将《浙江省公共机构绿色数据中心建设指导意见》印发给 你们, 请认真贯彻执行.
浙江省机关事务管理局 浙江省发展和改革委员会 ―
1 ― 浙江省能源局2017 年9 月6 日―2―浙江省公共机构绿色数据中心建设指导意见
第一章 总则第一条 为了推进公共机构绿色数据中心(以下简称 绿色 数据中心 )建设, 促进资源节约利用, 提高能源利用效率, 引领全 社会节能减排, 根据国家有关法律、 行政法规和技术标准, 结合本 省实际, 制定本指导意见. 第二条 本指导意见适用于本省公共机构新建绿色数据中心 项目和既有数据中心的绿色改造项目. 第三条 绿色数据中心建设, 除应符合本指导意见要求外, 还 应符合国家现行有关标准的规定. 本指导意见所称数据中心, 指用于存放计算机设备、 服务器设 备、 存储设备、 网络设备、 通讯设备等 IT 设备, 并提供制冷、 供电、 网络等基础条件, 以实现对大量数据信息的集中处理、 存储、 交换、 管理的场所. 本指导意见所称绿色数据中心, 是指在全寿命周期内, 在确保 信息处理设备及其支撑设备安全、 稳定、 可靠运行条件下, 最大限 度地节约资源(节能、 节水、 节地、 节材)、 保护环境、 减少污染, 提 高能源利用效率, 为设备和工作人员提供安全、 适用和高效的使用 ―
3 ― 空间, 并与自然和谐共生的数据中心. 第四条 鼓励和支持公共机构建设云平台数据中心, 以及对 既有数据中心进行云平台改造. 第五条 鼓励和支持公共机构采用模块化数据中心. 第六条 鼓励和支持公共机构以合同能源管理模式, 对既有 数据中心进行绿色改造. 第七条 鼓励和支持公共机构将数据中心托管给有能力的专 业数据运营商.
第二章 绿色数据中心等级划分与能效指标 第八条 为了与国家现行有关标准对绿色建筑和绿色数据中 心建筑的等级划分相统一, 绿色数据中心由低到高划分为一星级、 二星级、 三星级3 个等级. 第九条 绿色数据中心以电能使用效率(EEUE)作为能源利 用效率的总体评价指标.电能使用效率是数据中心总电能消耗量 与信息设备电能消耗量之比,其测量方法应符合国家现行标准 《数据中心资源利用第
3 部分:电能能效要求和测量方法》GB / T3291.
3 -
2016 的规定. 第十条 数据中心电能使用效率(EEUE),应根据数据中心 的安全等级(A 级、 B 级或 C 级)、 空调设备类型(风冷或水冷)和 信息设备负荷使用率, 按GB / T3291.
3 - 2016《数据中心资源利用 第3 部分: 电能能效要求和测量方法》规定的方法, 对实测值进行 修正. ―
4 ― EEUE 修正值应符合以下要求:
1 三星级绿色数据中心: 机柜数量
50 个的, EEUE 修正值 1. 6;
机柜数量>
50 个的, EEUE 修正值 1. 5.
2 二星级绿色数据中心: 机柜数量
50 个的, 1.
6 <
EEUE 修正值 1. 8;
机柜数量>
50 个的, 1.
5 <
EEUE 修正值 1. 7.
3 一星级绿色数据中心: 机柜数量
50 个的, 1.