编辑: yyy888555 | 2013-08-30 |
1 在室外气温较低时内表面结露的.
2 热工性能差, 对EEUE 控制目标值实现有较大影响, 且改造 投资回收期不超过8 年的. 第二十一条 数据中心主机房外墙和屋面宜采用反射隔热涂 料. 第二十二条 鼓励对数据中心建筑东、 西向外立面和屋面进 行绿化. ―
7 ― 第二十三条 数据中心主机房的外窗, 应符合下列要求:
1 符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174 -
2017 第6. 3.
3 条要求.
2 窗玻璃宜采用热反射玻璃, 东、 西、 南窗应采用固定或活动 外遮阳. 既有数据中心主机房外窗为单层玻璃窗的, 应增加一层玻璃 窗, 新增的玻璃窗宜采用由热反射玻璃和塑料型材或断桥隔热金 属型材窗框制作的中空玻璃窗.窗台宽度不够无法新增一层玻璃 窗的, 可将原单层玻璃窗更换为由热反射玻璃和塑料型材或断桥 隔热金属型材制作的中空玻璃窗. 第二十四条 数据中心建设不得采用国家和地方禁止和限制 使用的建筑材料及制品, 应优先采用生产、 施工、 使用、 拆除和处理 过程中能耗低的建筑材料和对环境影响小的建筑材料.改造项目 尽量利用原建筑拆除的材料.各种材料应符合防火性能要求.
第五章 空气调节系统 第二十五条 数据中心主机房应根据冷负荷大小, 采用单元 式空调机或集中式空调系统, 不应采用普通的房间空调器. 第二十六条 数据中心主机房采用风冷单元式机房专用空 调, 以及辅助房间采用变频多联式空调机组或风冷热泵式冷水机 组的, 其室外机应选择通风散热效果好的位置安装, 并宜采取遮阳 措施, 多台室外机之间以及室外机与墙体之间、 与遮阳设施之间的 距离应符合设备技术要求, 保证通风散热效果. ―
8 ― 当室外机无法保持必要的间距或无法安装遮阳设施, 而导致 运行压力过高、 能耗过大或不能正常运行时, 可采取水喷雾冷却措 施, 但应对水质进行控制. 第二十七条 数据中心主机房采用风冷单元式机房专用空调 时, 空调机组宜符合下列要求:
1 室外风冷式冷凝器散热面积宜按环境温度 40℃ 设计,在50℃ 温度下应能正常运行.
2 室内外风机宜采用直流变速电机.
3 宜采用数码调节或变频调节涡旋式压缩机.
4 应带有通信接口, 通信协议应满足机房监控系统的要求.
5 应具有群控功能, 实际使用时运用此功能措施, 以防止不 同机组同时进行制冷与加热、 除湿与加湿处理. 第二十八条 数据中心采用集中式空调时, 空调系统应符合 以下要求:
1 新建数据中心空调系统冷热源机组能效满足浙江省标准 《绿色建筑设计标准》DB33 /
1092 -
2016 第8. 2.
2 条要求;
空调冷 热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比应比现行国家标准《民用建 筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736 规定值低20% 以上. 输入功率300KW 及以上的冷水机组采用高压供电.
2 既有数据中心空调系统冷热源机组能效符合国家现行标 准《公共建筑节能设计标准》GB50189 的规定;
空调冷热水系统循 环水泵的耗电输冷(热)比应符合现行国家标准《民用建筑供暖通 风与空气调节设计规范》GB50736 有关规定. ―
9 ―
3 空调冷却塔出水温度与空气湿球温度之差宜小于4℃ .
4 采用冷冻水型的集中式空调系统, 在条件允许时, 可以考 虑采用热管背板、 热管顶置式空调末端等新型节能设备.