编辑: 被控制998 | 2019-08-02 |
使用时,一台处理器可外接16个RCI系列控制面板,每个控制面板通过背板 上一个16档(0~
9、A~F)旋转编码开关来设置不同的地址(显示地址为0~ 15),多个控制面板连接在同一台处理器上必须设置不同的地址,否则无法正 常使用. 86mm 86mm 图1 RCI-3正面、背部示意图 承蒙您购买Aries系列数字音频处理器,深表感谢! RCI系列控制面板使用说明书 面板固定孔 旋转编码开关: 按动时更换条目 旋转时改变参数 终端电阻短连座 线缆连接口 地址设定开关 OLED显示屏 音量控制面板-1 普通会议 M4x40 内六角沉头螺钉
4 个
4、特性 OLED显示屏,中文显示 仅使用单个编码开关操控 单台处理器可挂接
16 个控制面板 配置软件中文显示,友好易用 可自行编辑控制条目达
32 条 用户可自行设定中文面板名称 8 个汉字、16个英文或阿拉伯数字字符 用户可设定控制条目中文名称 8 个汉字、16个英文或阿拉伯数字字符 控制对象:场景切换、音量调整和静音开关 连接电缆可选择
5 类或
6 类标准网线
5 类网线的连接长度可达
200 米86 型面板尺寸 可直接安装在86 底盒上,底盒预留安装深度 40mm 以上 工作电流:25mA/12V 机械尺寸(mmxmmxmm) :
86 *
86 * 30(不含旋钮帽)
5、装盒清单 RCI 3W/G控制面板
1 套 使用说明书
1 份
1231、连接与安装 图2 线缆连接器的引脚定义示意图 RCI 3面板 普通会议 RCI 3面板 面板地址:3 短按编 码开关 主显示页面 1 会议模式切换 普通会议 短按编 码开关 旋转编码开关 长按编码开关并释放 2 总音量 0.0dB 1 会议模式切换 视频会议 2 总音量 3dB 旋转编码开关 3系统静音 取消静音 3系统静音 静音 旋转编码开关 32监听中置静音 取消静音 32监听中置静音 静音 条目循环显示页面 最多 32条目 旋转编码开关场景切换:场景名 称闪烁,旋转编码 器可选择不同场 景,再按开关确认 音量调整 益数值闪烁,旋转 编码器可实时改变 音量大小 静音切换:静音状 态闪烁,旋转编码 器可实时切换静音 状态 短按编 码开关 短按编 码开关 短按编 码开关 图3显示页面和操作关系示意图 : :电平增 Aries系列处理器与RCI控制面板、面板与面板之间使用5类或6类网线连接.处理器的背 板上RCI端口专用于连接RCI系列控制面板,连接器采用RJ45插座,两端插头采用直连方式 (推荐使用T-568B直连),切忌使用交叉连接.引脚定义如图所示.注意:RCI端口的部分 引脚带有直流馈电,不要与网络控制接口混淆!
1 保留
2 保留
3 电源公共端
4 485-B
5 485-A
6 电源公共端
7 电源正端
8 电源正端
8 1
8 1 当连接线缆超过100米时,应对控制总线的两端端接120欧姆左右的终端电阻,接入的 方式是使用控制面板背部的短连插头将靠近线路板边沿的两个插针短连即可,将短连插头从
2、3针脚移至
1、2针脚上.注意:在总线上仅有最远端的面板才需接入终端电阻,即总线上 仅有处理器和最远端面板上两个终端电阻. 如果连接到一台处理器上有多个控制面板,必须将每个控制面板设定为不同的地址, 否 则不能正常工作. 在面板背部有个16档的旋转编码开关,当旋转开关指向0~
9、A~F不同 档位时,控制面板地址则对应为0~
9、10~15,设定地址后应重新给面板上电新地址才会有 效. 面板地址设置完毕后,可使用随机的M4沉头螺钉将面板固定在86底盒上.注意:安装 时,要预留足够的空间放置连接电缆,以免线路板上的元件焊点将电缆戳破短路;
要小心整 理连接电缆,不要让电缆屏蔽层与背部线路板上裸露的元件焊点直接碰上,推荐使用无屏蔽 层的5类或6类标准网线.
2、 配置 控制面板有效操作前,需通过处理器的随机控制界面对面板进行功能配置:在面板上最 多可配置32个调整条目,可配置的条目包括输入/输出通道音量、输出总音量、输入/输出通 道静音、系统静音、场景切换等.配置方法详见控制界面的操作说明书.
3、操作和显示 按照需要配置完毕后,应重新对处理器上电,当处理器和控制面板初始化结束后,每 个控制面板会短暂显示本机的地址,随后显示主页面,主页面的内容为用户设定的面板名 称和当前处理器运行的场景号/场景名称. 在RCI-3控制面板配置了OLED显示屏,显示效果清晰.显示页面有两类,一是主显 示页面;
二是多个参数调整的条目循环显示页面.在参数调整的任何页面,长按旋转编码 开关(按住2秒以上)并释放,就会显示主页面;
在主显示页面时,只要旋转编码开关就 会进入条目的循环显示页面. 进入条目循环显示页面后,旋转编码器选择需要调整的条目,按下编码器开关进入参 数编辑状态,再旋转编码器可实时调整参数,调整结束后再按下旋转编码开关,退出参数 编辑状态. 在面板上安装了可按动的旋转编码开关,通过按动操作(长按或短按)、旋转操作 (正向或反向旋转),可切换控制条目和调整参数. 显示页面和操作的逻辑关系可参见图3的说明.