4 2.0.17 封闭式建筑幕墙 sealed curtain wall 具有阻止空气渗透和雨水渗漏功能的建筑幕墙. 2.0.18 开放式建筑幕墙 open joint curtain wall 不要求具有阻止空气渗透和雨水渗漏功能的建筑幕墙.包括遮挡式和开缝式建筑 幕墙. 2.0.19 界面剂 interface treating agent 用以改善构件表面粘结性能的聚合物水泥砂浆. 2.0.20 装饰砂浆 decoration mortar 以无机胶凝材料、填料、添加剂和骨料所组成的用于建筑墙体表面装饰的材料, 使用厚度不大于 6mm. 2.0.21 柔性饰面砖 decorating flexible brick 以高分子聚合物及无机非金属骨料为主要原料, 通过一定的生产工艺制成的具有 一定柔韧性的轻质饰面块材. 2.0.22 勾缝剂 jointing mortar 由高分子材料、水泥、填料、颜料和助剂复配而成的专用于柔性饰面砖勾缝的材 料. 2.0.23 样板层 sample layer 将同一系统组成材料,通过构造做法、施工工艺先行在建筑实体上制作的参照实 例. 2.0.24 见证取样 evidential test 施工单位在监理工程师或建设单位代表见证下, 按照有关规定从施工现场抽取试 样,送至有见证检测资质的检测机构进行试验检测的活动.

5 3 基本规定 3.0.1 岩棉外保温系统的保温、隔热和防潮性能应满足《民用建筑热工设计规范》 GB

50176 的要求,且应符合国家、行业及地方现行建筑节能相关标准及法规的规定. 3.0.2 岩棉外保温系统应符合下列规定:

1 适应基层的正常变形而不产生裂缝、空鼓或脱离;

2 具有物理-化学稳定性, 系统组成材料应彼此相容并应具有防腐性,在可能受 到生物(鼠、虫等)侵害时,还应具有防生物侵害性能;

3 具有防水渗透性能;

4 能承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用而不产生有害的变形或破坏;

5 在规定的抗震设防烈度下不应从基层上脱落;

6 在正常使用和正常维护条件下,使用年限不应低于

25 年. 3.0.3 岩棉外保温系统材料不应对人体、生物与环境造成有害影响,其安全与环保 要求应符合《外墙外保温系统材料安全性评价方法》GB/T 31435等相关标准的规定. 3.0.4 岩棉外保温系统与基层的连接应采用粘结、锚固与承托相结合的连接方式;

使 用高度60m以下,岩棉板、岩棉复合板与基层的有效粘结面积不应小于60%,使用高 度60m~100m,岩棉板、岩棉复合板与基层的有效粘结面积不应小于80%;

锚栓数量 应由设计单位经抗风压计算确定;

岩棉外保温系统应设置托架板. 3.0.5 岩棉外保温系统组成材料应由系统供应商配套供应,且应相容,并应符合相关 产品标准的规定.胶粘剂和抹面胶浆应在工厂配制成单组份干混粉料,现场按使用说 明加水拌合均匀后使用. 3.0.6 岩棉外保温系统不应采用面砖饰面.涂装饰面、开放式建筑幕墙饰面岩棉外保 温系统的保温层宜采用岩棉保温防火复合板. 3.0.7 岩棉外保温系统的建筑应用高度不应大于100m.涂装饰面时岩棉保温层厚度 不宜大于60mm;

幕墙饰面时岩棉保温层厚度不宜大于80mm. 岩棉保温层应用厚度不 应小于35mm;

岩棉复合板应用厚度不应小于30mm. 3.0.8 任何单位不得擅自更改已按规定程序审查合格并备案的节能设计文件. 当必需 变更时,应履行相关管理程序,变更的设计文件应经原施工图审查机构重审通过,且 应获得监理和建设单位的确认.设计变更不得降低建筑节能效果. 3.0.9 岩棉外保温系统的所有保温层收头处应设置翻包网,并做好防水密封处理. 3.0.10 岩棉外保温系统施工前,应按本规程和设计要求,采用同一系统组成材料、