编辑: 没心没肺DR 2014-01-11

6 构造做法、施工工艺先行在建筑实体上进行系统 样板层 制作, 样板层 完成并 经各方责任主体验收合格后,方可按 样板层 做法大面积施工.

7 4 系统及材料性能 4.1 系统性能 4.1.1 岩棉外保温系统性能应符合表 4.1.1 的规定. 表4.1.1 岩棉外保温系统性能要求 项目单位 性能指标 试验方法 涂装饰面岩棉外 保温系统 幕墙饰面岩棉外 保温系统 耐候性耐候性试验后外观 ― 饰面层无可见裂缝,无粉化、剥落现象,保 护层无空鼓或脱落等破坏, 不得产生渗水裂 缝JGJ

144 抹面层与保 温层拉伸粘 结强度 岩棉板 kPa ≥10,破坏发生在岩棉 板内 ≥7.5,破坏发生在 岩棉板内 岩棉复合板 ≥100 ≥100 抗冲击性普通型(建筑物二层以上 墙面等不易受碰撞部位) J

3 ― 加强型(建筑物首层墙面 等易受碰撞部位) J

10 ― 水蒸气透过湿流密度 g/(O?h) ≥1.67 ≥1.67 耐冻融性能冻融后外观 ―

30 次冻融循环后保护层无空鼓、脱落,无 渗水裂缝 抹面层与保 温层拉伸粘 结强度 岩棉板 kPa ≥10,破坏发生在岩棉 板内 ≥7.5,破坏发生在 岩棉板内 岩棉复合板 ≥100 ― 不透水性 ― 2h 不透水(试样抹面层内侧无水渗透) 抗风压值 岩棉板 kPa 不小于工程项目的风 荷载设计值, 抗风压安 全系数 K 应不小于 2.0 ― 岩棉复合板 kPa 不小于工程项目的风 荷载设计值, 抗风压安 全系数 K 应不小于 1.5 ― 吸水量 岩棉板 g/m2 ≤500 ≤

500 GB/T

29906 岩棉复合板 g/m2 ≤1000 ≤1000 热阻 ― 符合设计要求 符合设计要求 GB/T

13475 燃烧性能 ― A 级GB

8624 4.2 组成材料性能 4.2.1 岩棉板性能指标满足《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T

25975 和设计要求,

8 并应符合表 4.2.1-

1、4.2.1-2 的规定. 表4.2.1-1 岩棉板和岩棉复合板尺寸允许偏差 项目 单位 允许偏差 试验方法 岩棉板 岩棉复合板 厚度 mm 0,+3 ± 1.5 GB/T

25975 长度 mm -3,+10 ± 2.0 宽度 mm -3,+5 ± 2.0 直角偏离度 mm/ m ≤5 ― 平整度偏差 mm ≤6 ≤2.0 对角线差 mm ― ≤3.0 注:本表的允许偏差值以 1200mm* 600mm 的岩棉板为基准、600mm* 600mm 岩 棉复合板为基准;

岩棉复合板厚度大于 50mm 时,其允许偏差为± 2.0mm. 表4.2.1-2 岩棉板性能指标 项目单位 性能指标 试验方法 涂装饰面 岩棉板外保温系统 幕墙饰面 岩棉板外保温系统 密度 kg/m3 ≥160 ≥120 GB/T

25975、 JG/T

483 导热系数 W/ (m・ K) ≤0.040 垂直于板面方向的 抗拉强度 kPa ≥10 ≥7.5 尺寸稳定性 % 长度、宽度和高度相对变化率≤0.2 质量吸湿率 % ≤0.5 憎水率 % ≥98.0 酸度系数 ― ≥1.8 压缩强度 kPa ≥40 ≥40 吸水量 24h kg/m2 ≤0.2 28d ≤0.4 渣球含量 (粒径大于 0.25mm) % ≤10 ≤10 GB/T

11835 燃烧性能 ― A 级GB

8624 外观 ― 表面平整,不应有妨碍使用的伤痕、污迹、 破损 GB/T

25975 潮湿状态下抗拉强 度保留率(7d) % ≥50 GB/T

30808 蓄热系数 W/(m2 ・ K) ≥0.7 JGJ

51 4.2.2 岩棉复合板、岩棉条(带)、网织增强岩棉板性能指标满足设计要求,并符合 表4.2.2-

1、4.2.2-2 的规定.

9 表4.2.2-1 岩棉复合板性能指标 项目 单位 性能指标 试验方法 外观 ― 板面平整,无破损,无影 响使用的缺棱和掉角 GB/T

25975 芯材密度 kg/m3 ≥120 GB/T

29906 导热系数 岩棉条 W/(m・ K) ≤0.048 JG/T

483 网织岩棉板 ≤0.042 酸度系数 ― ≥1.8 蓄热系数 W/(m2 ・ K) ≥0.7 JGJ

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)