编辑: 丑伊 2019-07-30
意见书编号: ?321014161-(2017) 095? 项目名称:扬州市梅岭小学北校区综合楼、教学楼、风雨操场室内装饰工程 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2017年03月10日 扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 江苏省建设厅制

1 扬州市梅岭小学:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 扬州市梅岭小学北校区综合楼、教学楼、风雨操场室内装饰工程 项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位 会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复 意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式 见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意 见回复单】 二一七年三月十日 (审查机构公章) (附11页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 扬州市梅岭小学北校区综合楼、教学楼、风雨操场室内装饰工程 建设单位 扬州市梅岭小学 项目地址 扬州市 建筑总高度 ―― 建筑面积 ―― 建筑层数 ―― 场地类别 ―― 设防烈度 ―― 耐火等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2017-2-24 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 苏州九城都市建筑设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (给排水节能)专项审查 综合楼、教学楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它: 无. 风雨操场

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

1、水饰施-03D, 大空间智能灭火系统原理图 ,消防水箱应设溢流信号管和溢流报 警装置,图中未设溢流信号管;

不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.2.2条要求.

(三)其它:

1、水饰施-01D, 设计说明 ,给水系统应说明城市引入管给水水压.

2、水饰施-03D, 热水给水系统原理图 、水饰施-12D, 屋顶给排水平面图 ,屋 顶太阳能热水系统应有原理图,集热、恒温水箱容积、位置应标示清楚,循环泵等设 置情况、辅助加热热源及系统等应补充完善. 设计人 姜进峰 专业负责人 张琦 审核人 杨一超 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2017-02-27

4 (暖通节能)专项审查 综合楼

一、? 违反 强条 之处: 无

二、? 违反 强标 之处

1、大于10000CMH的空调通风系统的Ws计算值应列入表中,应符合GB50189-2015第4.3.2条.

2、大于20000M2的公共建筑的空调通风系统控制应接入建筑设备管理系统.应符合 DGJ32/J173-2014第8.5.8条.

三、设计深度和其它问题: 无 风雨操场

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处

1、建筑面积大于20000M2的公共建筑的空调通风系统控制应接入建筑设备管理系统. 应符合DGJ32/J173-2014第8.5.8条.

三、设计深度和其它问题: 无 教学楼

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处

1、建筑面积大于20000M2的公共建筑的空调通风系统控制应接入建筑设备管理系统. 应符合DGJ32/J173-2014第8.5.8条.

2、蒸汽凝结水应回收,应符合DGJ32/J96-2010第4.4.16条.

三、设计深度和其它问题: 设计人 梁羽晴 专业负责人 于江 审核人 李琦波 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

5 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 日期审查人 节能专项审查号 2017-03-06

5 (暖通节能)专项审查

1、应注明热源蒸汽耗量.

2、室外供暖计算温度有误.

3、循环水泵的设计参数与设备表不符

4、一层有明装管道时,应计算散热量. 设计人 梁羽晴 专业负责人 于江 审核人 李琦波 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

5 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 日期审查人 节能专项审查号 2017-03-06

6 (给排水)专业审查意见 综合楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水饰施-01D, 设计说明 ,十一,管道试压及冲洗,消防给水管网安装完毕后, 除强度试验外,还应进行冲洗和严密性试验,图中未进行冲洗和严密性试验;

不符合 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.4.1条要求.

2、水饰施-06D, 一层消火栓平面图 ,K轴、24轴处 主食库 内、水饰施-07D, 二层消火栓平面图 ,H轴、4轴处 学生阅览 房间内,同层仅有1支消防水枪的1 股充实水柱到达室内任何部位;

不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- 2014第7.4.6条要求.

3、水饰施-09D, 设备层消火栓平面图 ,N轴、4轴处XL-34,室内消火栓设于 工 具间 内,消防时很难找到使用,应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显 易于取用,以及便于火灾扑救的位置,图中设计不符合《消防给水及消火栓系统技术 规范》GB50974-2014第7.4.7条第1款要求.

(三)其它:

1、水饰施-01D, 设计说明 ,给水管道井、给水水表、给水管道和设备的保温,其 保温做法和保温材料厚度应符合 苏建城【2016】669号 文对供水设施的保温要求.

2、水饰施-16D, 一层给排水平面图 ,21轴~24轴应进行厨房排水设计,图中未设 计,宜补充.厨房排水应经隔油装置处理后,才能排放排水管网.

3、水饰施-16D, 卫生间给水详图一 ~水饰施-24D, 卫生间给水详图四 ,生活 饮用水管道直接通过防污隔断阀与小便槽冲洗管(穿孔管)相连接有误,为非专用冲 洗阀直接连接冲洗,应通过冲洗阀连接,应修改.

4、水饰施-21D, 卫生间给水详图一 ~水饰施-24D, 卫生间给水详图四 ,卫生 间蹲式大便器均采用DN15支管与角阀,应说明蹲式大便器均为自带壁挂式水箱蹲式大 便器. 设计人 姜进峰 专业负责人 张琦 审核人 杨一超 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

7 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2017-02-27

7 (给排水)专业审查意见

5、水饰施-20D, 屋顶给排水平面图 ,本工程单体公共建筑屋面面积大于3000平方 米,应按 扬政建【2011】20号 文要求,配套建设雨水收集利用系统.

6、水饰施-07D, 二层消火栓平面图 ,M轴、4轴处XL-8设于 电子阅览室 房间里 侧墙上,应设于出入口附近.23轴、M轴 空调机房 、21轴、H轴 配电房 应设置 建筑灭火器. 风雨操场

(一)违反 强条 之处:

1、水饰施-07D, 设备层消火栓平面图 ,本工程屋顶高位消防水箱在屋顶露天设 置,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施,图中未采取 相关保温措施;

不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.4条第 1款要求.

(二)违反 强标 之处:

1、水饰施-01D, 设计说明 ,十,管道试压冲洗,消防给水管网安装完毕后,除强 度试验外,还应进行冲洗和严密性试验,图中未进行冲洗和严密性试验;

不符合《消 防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.4.1条要求.

2、水饰施-03D, 大空间智能灭火系统原理图 ,消防水箱应设通气管和呼气管,图 中未设置;

不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.6条第3款 要求.

(三)其它:

1、水饰施-01D, 设计说明 ,给水管道井、给水水表、给水管道和设备的保温,其 保温做法和保温材料厚度应符合 苏建城【2016】669号 文对供水设施的保温要求.

2、缺装饰图纸相关目录.

3、水饰施-01D, 设计说明 ,五,消防设计,本工程位于扬州市,抗震设防烈度为 7度(0.15g),大于6度,给排水管道及设备(含水箱、换热设备、太阳能设 设计人 姜进峰 专业负责人 张琦 审核人 杨一超 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

7 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2017-02-27

8 (给排水)专业审查意见 备及装置等)应进行具体抗震设计,包括抗震支架设置.

4、水饰施-14D, 4#卫生间给水系统图 ,生活饮用水管道直接通过防污隔断阀与小 便槽冲洗管(穿孔管)相连接有误,为非专用冲洗阀直接连接冲洗,应通过冲洗阀连 接,应修改.

5、水饰施-08D, 一层给排水平面图 ,应说明游泳池相关设备及管道安装的图纸情 况.

6、水饰施-13D, 1#卫生间给水系统图 ,卫生间蹲式大便器均采用DN15支管与角 阀,应说明蹲式大便器均为自带壁挂式水箱蹲式大便器

7、水饰施-07D, 设备层消火栓平面图 ,屋顶消火栓稳压设备、自动喷水灭火系统 稳压设备在露天设置,极易损坏,应采取相关安全防护措施.屋顶消防水箱应采取保 温措施. 教学楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水饰施-01D, 设计说明 ,十,管道试压冲洗,消防给水管网安装完毕后,除强 度试验外,还应进行冲洗和严密性试验,图中未进行冲洗和严密性试验;

不符合《消 防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.4.1条要求.

2、水饰施-01D, 设计说明 ,2,室内消火栓系统,(6),消防水泵接合器处应设 置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力,图中未说明;

不符合 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.4.9条要求.

(三)其它:

1、........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题