它集单相调压/调功方式为一体.具有上电缓启 动、缓关断、散热器超温、电流限制、过流保护,适用于电阻性负载和感性负载,可广泛用于工业各领域的功率调整. 一. PAC16P 主要技术指标: 4~20mA 输入: 接收阻抗 120Ω 调节输出分辨力:调压 0.6 °;
调功 20ms . 负载方式: 50Hz 单相 220VAC/380VAC 移相范围:0~175° 驱动输出 :1). 输出:12V 脉冲,可变脉宽,最大驱动电流:<
30mA.配合 P 型SSR,调压/调功方式为一体 2). 脉冲变压器输出:开槽脉冲,配合 MTX/MFC 反并联模块,实现单相调压及全控整流,但无调功方式. LED 灯状态显示: 绿色 INPUT 输入信号线性指示灯. 三色状态灯: RUN 绿色运行灯 ;
ALM 红色报警灯;
STOP 黄色闪烁的待机灯. 外部执行开关的缓起动,缓关断 RS: 无电压接点输入 闭合(ON):缓关断,时间固定
3 秒;
开路(OFF):运行.(缓起动时间由内部电位器 P3 设定 0.2~120 秒)不接:运行状态. 运行过程中自动缓起动及急停: 运行中的过流、超温急停,过流、超温保护动作时间不大于一个电源周期(20ms). 70℃超温保护:无电压常闭接点 开路: 超温 解除:故障排除后,起停开关复位或重新上电. 电源兼同步源:220VAC、380VAC 50HZ (60HZ 定货申明)3W 保险规格:0.5A 报警继电器:一组常开接点(纯阻 1A 250VAC) 报警类型:过电流、散热器超温. 选件一: 用户 USER 外部开关(无电压接点)开路:调压;
闭合:两种调功方式(功能由用户确定,订货须声明). 选件二: XCT2 型单相电流变换器:0~X A AC 输入,0~5V DC 输出,实现过电流保护和最大电流限制. 1)CT 最大电流限制: 外部 10K 电位器,调整范围 20%~100% 取消:CT 输入端悬空或 R3 外部电位器调至最大. 2)过电流保护: 内部电位器 P2 调整.基准点 1V;
过流倍数: 二倍参考设定点(=2V)动作时间: 30A,需采用强制风冷.高温高湿以及海拔大于
1000 米,应降额使用. ? 装置过热保护后,如要再运行,需排除故障后,再送电运行. ? 在使用过程中若发生过流现象,应首先检查负载有无短路等故障. ? 工作环境温度:0℃~+55℃ 通风良好的位置. 工作环境相对湿度:? 90%. ? 负载过流保护:一般地说,过流保护不能完全确保负载短路造成的设备损坏,不能代替快速熔断器. ? 负载短路保护:一般按额定负载电流的 1.5 倍选择,外配 RS0 快速熔断器作为短路保护. ? 装箱清单表:PAC16P 整机一台 两套 10K 电位器(含刻度盘) 说明书
1 份. PAC16P 单相一体化电力调整器产品说明
2000 年10 月 -异或门 36KCVCO 压控振荡器. 分频器 四.初始调试 1. 初始接线:参照原理图接线,控制板为悬浮设计,不接外部地线.U1 开路状态为调压方式,先接入手动电位器, 其它功能可不接.为调试可靠,一般先接 100~200W 灯泡假负载.特别指出变压器负载时,不能空载调试. 2. 手动调整:选择手动方式,手动电位器的输出可调电压范围为 0~100%.此时,INPUT 线性输入绿灯亮. 3. 仪表调试: 接仪表输出,仪表手动输出的可调电压范围为 0~100%.此时,INPUT 线性输入绿灯亮. 4. 上电缓起动检验:调整板上 P3 电位器设定启动时间,启动时间 0.2~120 秒,用户可设. 5. 散热器超温:常闭接点温度开关的 CN4 插头开路(拔掉),三色灯 ALM 红灯和 RUN 绿灯交替闪烁,进入报警态. 五.选件 XCT 插板的电流调试:选加电流变换器 XCT 插板,参照接线图接入外部限流电位器和实际负载. 1. 最大电流限制: 选择手动,外部限流设定电位器先调至最大(不限流位置),手动给定负载电流后,反方向调限流 电位器,观查负载电流表,给出限流点(电流开始下降), 此后手动再增大输出时,负载电流将不再增加. 2. 过流参考值标定和过流保护运行方式 DIP 功能开关 SW1 的S1 设置 :S1 ON 过流保护;
S1 OFF 过流参考值标 定. 过流值标定方法:S1 置过流参考值标定方式,手动给出半值保护电流(CT 电流限制也将限制输出电流).调整电位 器P2,状态灯由绿变成黄色即当前参考电流值(记下 P2 电位器位置).S1置过流保护方式时,过流动作点为
2 倍参 考电流值.经验上,过流保护点可按整机实际最大的工作电流的 1.3 倍选择.例如 100A,按130A 的二分之一 65A 进行 标定.由于实际负载冷热阻变化和负载老化、变压器负载、上电浪涌电流、瞬间电流异常等因素,保护动作灵敏度过 高容易造成误动作.进一步可微调 P2,反时针调整灵敏度高,动作提前;
顺时针灵敏度低,最大位置(P2 的0V 输出)或S1置过流标定方式时保护被取消.说明:调功方式时,只有过流保护,但过流设定必须在调压方式下进行. 过流保护的复位: 过流保护时,状态灯变成红色,继电器动作、输出停止.需检查故障原因,排除后: 1)按起停开关,变成待机黄灯闪烁,再按起停,变成绿灯系统运行;
2)未配置起停开关时,需重新上电运行. 调试中的几个问题及故障排除: 当用户系统出现故障时,可分别接硬手动和仪表,根据状态确定故障范围.前级故障查仪表输出、控制板的前 级放大,R1 端的输入电压 .后级查带 LED 指示的 SSR、保险、电源、负载接触不良、负载断线等.SSR 故障,可用指 针万用表电阻挡测 量,SSR 的输入端为发光二极管特性,输出端为反并联的单向晶闸管,一般大于
500 K?.查主板电 源15V、VO 的5V 基准兼 CPU 电源等.如电源正常,黄灯始终亮,说明 CPU 停止工作. 六.PAC16P 控制输出方式及加热器特性 七. 希曼顿产品对于有关负载的控制策略 1. 变压器控制:过流的原因:a) 变压器度设计容量不足.当电流增加到一定程度, 变压器饱合,呈短路态,电流剧 增、波形畸变、损坏器件.b)运行过程瞬间断电后又上电等,由于电感中的电流不能突变,造成磁通极性与剩磁 极性(固有剩磁和瞬间断电正在衰减的磁场)的 撞车 产生危害性冲击电压、电流.所以电感负载尤其是变压 器,应采用上电缓起动,逐步顺磁和缓关断逐步衰减磁场;
脉宽可变直流触发技术,能提供了足够到达晶闸管擎 驻电流的时间,避免窄脉冲触发不可靠,而且可直接控制变压器初级,对于降压变压器使选用的晶闸管电流比控 制变压器次级减小许多.采用离子注入技术制造的中心门极晶闸管(希曼顿相控大功率 SSR)具有开通速度快、 导通均匀、特性参数一致、对称,直流分量小,有利于变压器控制.注:变压器不能空载调试、运行. 2. 纯金属类:虽硅钼、钼丝、钨、白金冷热阻变化大,但电阻与温度关系呈线性,采用降压变压器、电流限制以及 配合带有多组 PID 以及功率限制的仪表,例如岛电 FP
73、FP
21、SR253 等,可设计低、中、高温区的电流限制. 此外可采用 SR53 线性限幅,输出功率能自动跟随仪表的设定值线性增加. 3. 硅碳棒: 一般采用缓起动 〉1 分钟或更........