编辑: 苹果的酸 | 2014-02-09 |
7 0.2S 级三相多功 能电能表 (1) 《中国南方电网有限责任公司 0.2S 级三相多功能电能表 技术规范》 (2) 《中国南方电网有限责任公司三相电子式电能表外形结 构规范》 (3)DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》及其备案文件 (4) 《中国南方电网有限责任公司关于 DL/T645-2007 多功能 电能表通信协议的扩展协议》
四、判定原则 同一个物资品类的所有参检电能表 (对于单相载波电子式电能表 与三相载波电子式电能表,
2 种载波方案不分别计算) 视为一个样本. 按照南方电网公司电能表系列技术标准规定, 检测项目不合格类 别分为 A、 B、 C 三类. A 类不合格权值为 1.0, B 类不合格权值为 0.6, C 类不合格权值为 0.2.对于一个样本的某个检测项目发生一次或一 次以上的不合格,均按一个不合格计. 一个样本检测出现 A 类项目不合格或其他类项目不合格权值累 计大于或等于 1.0 时,该样本检测结果判为不合格.
五、检测项目 5.1 RS-485 接口单相电子式电能表检测项目及不合格类别 序号 项目 子项目 不合格类别
1 外观结构检查 外形及安装尺寸 C
2 标志、颜色 C
3 材料及工艺 C
4 条形码 C
5 端子盖 C
6 元器件 A
7 铭牌 C
8 准确度性能测试 基本误差 A
9 电能表常数试验 A
10 起动试验 A
11 潜动试验 A
12 日计时误差 A
13 影响量试验 B
14 功能测试 电能计量 A
15 测量及监测 B
16 事件记录 A
17 时钟电池 A
18 广播校时 A
19 费率时段 A
20 报警功能 B
21 冻结功能 A
22 显示功能 A
23 通讯要求 A
24 信号输出 B
25 清零功能 A
26 安全防护 A
27 通断电要求 A
28 零线计量 A
29 电气性能测试 电源电压影响 A
30 过电压能力 B
31 电流过载试验 A
32 绝缘试验 脉冲电压试验 A
33 交流电压试验 A
34 气候影响试验 高温试验* A/B
35 交变湿热试验* A/B
36 电磁兼容性试验 (EMC) 快速瞬变脉冲群抗扰度试验* A/B
37 静电放电抗扰度试验* A/B 序号 项目 子项目 不合格类别
38 浪涌抗扰度试验* A/B
39 485 接口性能
485 端子与强电端子间 4kV 耐压试验* A/B
40 A、B 端子间 380V 交流电压试验* A/B
41 8kV 静电接触放电试验* A/B
42 4kV 浪涌抗扰度试验(对零线)* A/B
43 文件检查 计量器具 CMC 证A44 元器件清单 C
45 产品说明书 C 注:(1)*项目试验后出现计量不准确、元器件损坏或信息变化时判为A类不合格. (2)*项目试验后出现其他不影响设备使用功能的异常情况时判为B类不合格. 5.2 单相感应式长寿命电能表检测项目及不合格类别 序号 项目 子项目 不合格类别
1 准确度性能测试 基本误差试验 A
5 起动试验 A
6 潜动试验 A
7 影响量试验 B
8 电气要求试验 过载影响试验 B
9 自热试验 B
10 气候影响试验 高温试验* A/B
11 交变湿热影响试验* A/B
12 文件检查 计量器具 CMC 证A13 产品说明书 C 注:(1)*项目试验后出现计量不准确、元器件损坏或信息变化时判为A类不合格. (2)*项目试验后出现其他不影响设备使用功能的异常情况时判为B类不合格. 5.3 单相载波电子式电能表检测项目及不合格类别 序号 项目 子项目 不合格类别
1 外观结构检查 外形及安装尺寸 C
2 标志、颜色 C
3 材料及工艺 C
4 条形码 C 序号 项目 子项目 不合格类别