编辑: 棉鞋 | 2014-04-25 |
1 (DIFF) 18-35VDC - + LOOP
2 (SEC) 18-35VDC WIRE TERMINAL CONNECTIONS 上翻接线
4 3
2 1 E M BOTTOM SENSOR TOP SENSOR - + LOOP
1 (DIFF) 18-35VDC - + LOOP
2 (SEC) 18-35VDC WIRE TERMINAL CONNECTIONS 1- 红 ― +24VDC (Loop 1) 2-黑 ― -24VDC (Loop 1) 3- 绿 ― +24VDC (Loop 2) 4- 蓝 ― -24VDC (Loop 2) PAGE
8
第五节-仪器接线 传感器线路末端良好接电后, 现在是时候在仪器端(输入卡)进行接线. D3可以同如下仪器接通: 安德森-耐格 的数字显示器, 基于微处理器的控制器,
图表记录器, 或客户提供的仪器, 如PLC. 5.1 电源 安德森D3需要通电运行. 等级要求如下: D3变送器: 18-35VDC(绝压), 通常24VDC, 规定或未规定. 由于固有电阻与电缆长度和信号接收器相关, 可能影响变送器的运行, 下面介绍了一些回路供电需求准则. 回路供电准则 总回路电阻- Ohms
0 100
200 300
400 500
600 700
800 900
1000 1
8 2
0 2
2 2
4 2
6 2
8 3
0 3
2 3
4 3
6 Series2 回路-VDC电源电压 请参阅提供的安装/服务手册作为配线指导. 大多数安德森接收器(显示器、
图表记录器等)都能提供循环电 源. 典型的布线方式如下: 传感器接线 接地屏蔽线 (仅1点) 接地屏蔽线 (仅1点) 传感器接线 总回路电阻 LOOP 1+ 红色(+) LOOP 1- 黑色(-) 选项 电流表 (4-20mA DC) 总回路电阻 LOOP 2+ 绿色(+) LOOP 2- 蓝色(-) 选项 电流表 (4-20mA DC) 输入 信号接收器 输入 信号接收器 PAGE
9
第六节-模块化组装 D3变送器由两个部分组成, 变送器 (头部)和传感器(探杆), 分别由一个或多个组件组成. 可以将这些组件替换 并重新配置. 6.1传感器(探杆)与变送器(头部)分离 这一过程将需要对外壳进行固定. 这个步骤应该采取措施保护外壳的表面. 1. 拆卸外壳盖, 并将铰链式的显示盖抬起, 以显示端子和传感器连接 2. 轻轻挤压夹子连接器, 从插座上拆卸传感器带状线缆. 3. 从外壳内旋松探杆. 工厂扭矩规格是27N.m 4. 反向安装 6.2 更换传感器 (探杆) 1. 更换传感器前需要将传感器探杆与变送器分离. 具体步骤参照上一节6.1 2. 将要替换的探杆拧入变送器中, 按照预定的方向 (水平或垂直) 扭矩27N.m 3. 仔细将传感器夹插入变送器槽内 4. 如果探杆的范围相同则不需要再做任何操作 5. 如果新探杆的测量范围不相同, 请参照章节7.3 进行范围重新设置 6. 重新安装D3变送器并按照7.10执行调零操作 6.3更换变送器 (头部) 1. 更换变送器前需要将传感器探杆与变送器分离. 具体步骤参照上一节6.1 2. 将要替换的变送器拧入传感器探杆上, 按照预定的方向 (水平或垂直) 扭矩27N.m 3. 重新配置变送器参数 ? 参照7.2尺寸与密度设置 (只有当提及质量或体积测量时需要) ? 储罐设置参照7.4 (只有当提及质量或体积测量时需要) ? 产品设置参照7.5 (只有当提及质量或体积测量时需要) ? 压力输出时基本读数 (PV) 单位设置见7.2. ? 压力输出时量程范围设置见7.3 ? 如需要警报, 可参照7.6完成报警设置 ? 可参照7.7完成开关点设置 ? 参照7.8确定阻尼值设置正确 ? 参照7.9完成mA设置 4. 重新装入D3变送器并进行调零操作, 参照7.10 PAGE
10 6.4更换电路板 这个步骤需要固定外壳;
如果使用老虎钳, 需要做好外壳保护工作 1. 移除表头的盖子,抬起铰接的显示盖板, 露出接线端子和传感器线缆 2. 用螺丝刀断开线缆的连接 3. 将电缆连接头从变送器壳体上拧下 4. 把想要更换的电路板装进变送器头部, 拧紧扭矩为27N.m 5. 重新接线 6. 装上显示盖板, 拧紧表头盖子 6.5 改变安装方向 1. 拆解变送器;