编辑: 丑伊 2014-09-07

0 违反强制性标准数

6 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-05-23

5 (给排水节能)专项审查

(一)无违反"强条"之处. ?

(二)无违反"强标"之处. ?????

(三)其他: ????无. 设计人 吴昊通 专业负责人 陆映达 审核人 孙润 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 节能专项审查号 2016-05-24

6 (电气节能)专项审查

(一)违反"强条"之处: 无

(二)违反"强标"及应执行条文之处: 无

(三)设计深度及其他:

1、电梯厅照明应采取节能控制措施.(18#)

2、补充物业管理用房电气节能设计内容.设备表中物业管理用房照明灯具内容. (22#) 设计人 顾强 专业负责人 邵敏 审核人 李建军 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 节能专项审查号 2016-05-30

7 (暖通节能)专项审查

18、

19、

21、

22、23#

一、违反"强条"之处: 无

二、违反"强标"之处: 无

三、设计深度和其它问题: 无 地下车库

一、违反"强条"之处: 无

二、违反"强标"之处: 无

三、设计深度和其它问题:

1、绿色设计专篇中风系统单位风量耗功率WS值未计算. ? 设计人 朱爱兰 专业负责人 朱爱兰 审核人 刘宏德 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2016-05-25

8 (建筑)专业审查意见

(一)、无违反"强条"之处:

(二)、违反"强标"之处: 1.19#、21#-23#楼设计部分楼层、部分户型未按照GB60016-2014第5.5.32条规定设 计. 2.18#、19#、地下车库设计地下室通风采光井距离室外地坪高度300.不符合GB50108- 2008第5.7.6条规定. 3.地下车库出入口与区内道路平行等距离区内道路距离小于7.5米.设计不符合 GB50352-2005第5.2.4条规定. 4.20#、地下车库设置自行车坡道设置反坡高度50.不符合JGJ100-2015第6.4.2条规 定.

(三)、设计深度及优化建议: 1.18#、19#、20#、21#-23#《民用建筑设计通则》GB50325-2005,不正确,应为 GB50352-2005. 2.18#、19#、20#、21#-23#楼设计交代分户楼板的撞击隔声量不大于75DB,应有具体 的隔声措施. 3.18#、19#、20#、21#-23#楼设计厨房排烟道应考虑排烟道材料的防止回流措施,可 选用江苏省颁布的标准图集. 4.18#、19#、20#、21#-23#楼应有采光系数的计算. 5.19#、21#-23#楼设计的中间户型的部分卫生间、书房等应考虑私密性的要求,临近 走道的外窗应考虑安全防范措施. 6.20#楼设计中间户型一层平面的厨房排烟道可直接通向室外,应考虑房墙面污染措施 和防雨雪措施. 7.21#-23#楼设计套内楼梯用户自理,应考虑安全防护措施. 8.22#楼设计物管用房位于阳台的正下方,应考虑安全防护措施,应核实;

22#楼物业用 房一层、二层借用住宅的出入口,不合适. 设计人 张益飞 王玮 颜廷祥 仲从林 徐乃刚 专业负责人 徐乃刚 审核人 陈骁 注册师 华华 执业印章号 3200468-007 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

10 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-05-23

9 (结构)专业审查意见 地下车库

(一)违反"强条"之处: 无

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题