编辑: 丑伊 | 2014-09-07 |
(二)违反"强标"之处:
1、侧壁计算水压准永久值取0.5,有误.不符合GB50009-2012第3.2.8条.
(三)设计深度
1、单层地库计算简图字太小,抗浮计算未见,尚应按桩承台包络设计柱墩.
2、住宅筏板与地库筏板连接大样未反映后浇带. 18#
(一)违反"强条"之处: 无
(二)违反"强标"之处:
1、筏板基础沉降后浇带不能完全消除沉降差,应补充沉降计算.尚应复核沉降后浇带 封闭前两侧筏板配筋.不符合GB50007-2011第5.3.3条.
(三)设计深度
1、设计说明中特征周期0.45s.与计算不符.
2、绿建说明中采用桩筏基础有误.可循环再利用材料未标注.
3、卫生间未降板300,不能做同层排水.
4、打印地下室部分剪力墙轴压比,补充一字墙稳定性验算.
2、储藏室活荷载适当增加.
5、18#基础图中,边缘构件大样表内标高0.00~3.00有误.
6、鉴于单层地库取土,高层地基承载力不应进行深度修正.此时可考虑水浮力的有利 影响和地基承载力宽度修正.
7、请业主提供相同场地相似高度高层建筑(筏板基础)的变形观测资料. 19#、21#、22#、23#
(一)违反"强条"之处: 设计人 周冬峰 潘文清 黄炜花雷任骏专业负责人 薛凤飞 审核人 汤静 注册师 薛凤飞 执业印章号 3200468-S008 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
7 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2016-05-31
10 (结构)专业审查意见 无
(二)违反"强标"之处:
1、楼梯间之间的连廊宽度小于2m.不符合JGJ7-2010第3.4.6条.
(三)设计深度
1、21#楼存在较厚的淤泥质土层,应验算桩身压屈.
2、储藏室活荷载适当增加.
3、卫生间未降板300,不能做同层排水.
4、打印地下室部分剪力墙轴压比,补充一字墙稳定性验算.
5、楼梯间和右侧部分桩抗冲切