编辑: 丑伊 2014-09-07

设计屋面存在钢结构屋面部 位,应交代建筑节能的设计要求(包括冷桥的具体要求和构造做法). 6.?可再生能源利用交待矛盾.公寓及商业楼D区屋面布置太阳能热水系统的,设计应 到位,节能专篇中应交代清楚. 7.?窗墙比应按单一立面计算. 8.?外墙上防火窗应同时满足节能设计(K、SHGC)的要求. 9.?宜用图示交代节能设计范围和界面. 10.?专篇楼面大样交待采用弹性胶隔声楼面,做法表中未见,不能视为有效设计.? 11.?宾馆楼、公寓及商业楼幕墙节能相关设计应交待. 12.?做法表未见地下顶板保温做法,不能视为有效设计(地下车库顶棚应采用A级材 料,也不得设于板下). 设计人 邵平 杨磊 丁星 专业负责人 周健 审核人 王玉杰 注册师 周健 执业印章号 3200776-001 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-05-15

5 (给排水节能)专项审查 宾馆楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、太阳能热水器集热面积不满足热水需求,应充分利用屋顶布置太阳能集热器,加大 太阳能热水器供水能力.参DGJ32/J?173-2014,9.6.1.

2、太阳能热水系统与热水系统地下温泉4区供水系统串接,需说明控制方式,地下温 泉宜作为太阳能热水系统的辅助热源.地下温泉

2、3区供水系统回水系统应分别设 置,系统应分开.供水系统设总减压阀,不能保证循环效果.热水系统应重新设 计.? 公寓及商业楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、SS-46, 生活给(热)水系统原理图 ,本工程浴室、淋浴间等设有淋浴器,有 热水供应需求,本建筑为有热水需求的公共建筑,应采用太阳能热水系统,图中未设 置太阳能热水系统;

不符合《江苏省绿色建筑设计标准》?

(三)其它:

1、BC区淋浴热水和D区温泉休闲场所热水未采用太阳能热水系统,设计不符合 DGJ32/J?173-2014,9.6.1要求.?

2、D区太阳能热水器集热器供回水管布置有误.

3、D区太阳能热水系统与热水系统地下温泉供水系统串接,需说明控制方式,地下温 泉宜作为太阳能热水系统的辅助热源.?

4、SS-01, 设计、施工说明 ,本工程规划用地面积大于20000平方米,且为新建项 目,应采取雨水回用措施,雨水收集面积不少于项目规划用地面积的三分之一,图中 未设雨水回用措施,宜增设. 地库 设计人 万兵 专业负责人 万兵 审核人 朱培根 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 2017-05-22

6 (给排水节能)专项审查

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)无其它. 设计人 万兵 专业负责人 万兵 审核人 朱培根 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 2017-05-22

7 (电气节能)专项审查 宾馆楼

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 及应执行条文之处:

1、旅馆客房配电箱内未设置节能控制型总开关,不符合GB50034-2013第7.3.3条要 求.

(三)设计深度及其他:

1、绿建专篇中应补充大堂、客房走廊照明节能要求.专篇中客房卫生间LPD值及照度 设计值不符合规范要求.