编辑: 丑伊 | 2014-09-07 |
2、五层右上正压送风机房LPD值不符合规范要求.
3、能耗监测系统应有水、暖专业内容,与变电所出线回路对应的各配电箱可不重复设 置总计量表计.
4、复核空调机房等设备机房的LPD值是否和节能专篇中标注一致. ? 公寓及商业楼
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无
(三)设计深度及其他:
1、专篇中公寓卫生间LPD值及照度设计值不符合规范要求.
2、能耗监测系统应有水、暖专业内容,与变电所出线回路对应的各配电箱可不重复设 置总计量表计.
3、复核C区可再生能源情况.
4、节能专篇中标注的公寓、健身房的照度值、LPD值不准确.(D区) ? 设计人 王伟 专业负责人 王伟 审核人 吴海 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 2017-05-22
8 (电气节能)专项审查 地库
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无
(三)设计深度及其他:
1、绿建专篇中不设能耗监测系统.实际设有能耗监测系统,但缺排污泵、风机、空调 用电等内容.
2、电梯厅部分灯具可采用自动控制措施. 设计人 王伟 专业负责人 王伟 审核人 吴海 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 2017-05-22
9 (暖通节能)专项审查 地下车库
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处:
1、空调系统的电冷源综合制冷性能系数SCOP值未标注,不符合GB50189-2015第4.2.12 条.
2、应说明设置建筑设备管理系统对建筑设备系统进行智能化监控管理,不符合 DGJ32/J?173-2014第8.5.8条.
3、应确定水泵电机变频器的频率限制值和频率下降速率值,不符合DGJ32/J?173- 2014第8.5.4-5条.
4、冷水机组停用时应能切断水路,避免水流从其流过,不符合DGJ32/J?173-2014第8.5.6-1条.
5、?风机效率和风机的单位风量耗功率计算值应取环路压头最大值系统,其余规范要 求的Ws值列入设备表,应符合GB50189-2015第4.3.22条.
三、设计深度和其它问题:
1、GB50176-93已更新,请使用新版.
2、地下车库对CO浓度进行实时控制应提出排风机根据CO浓度控制风机启停的具体措 施.
3、冷水机组压缩机形式,定频变频宜在绿色设计专篇中统一说明. 宾馆楼
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处:
1、空调风系统和新风系统单位风量耗功率Ws值未计算,不符合GB50189-2015第4.3.22 条.
2、通风和空调系统风机效率和风机的单位风量耗功率计算值应取环路压头最大值 设计人 万兵 专业负责人 万兵 审核........