编辑: 戴静菡 2019-08-02
CONSTANT PRESSURE CONTROLLER CPC316 CPC316变频恒压供水控制器 使用说明书 INSTRUCTION MANUAL ALTEC WWW.

CHINA-ALTEC.COM 目录

1、概述

1

2、 功能

1 特点

1 2

2 3

8 0

9 1

11 ……………1 ……………13

1 15 主要

3、性能

4、型号定义

5、仪器安装

6、电气连接

7、面板介绍

5

8、面板显示及操作

5 加/减泵切换条件及动作步骤

1 、时间-压力程序控制

9、参数功能及应用

1 、 附图一:3主泵循环启动接线图(辅泵工频运行)

2 附图二:3主泵循环启动接线图(辅泵变频运行) 附图三:4主泵循环启动接线图

4 附图四:变频泵固定方式接线图 测量精度 满量程的±0.2%FS±1个字 采样周期 压力输入信号 输出报警调节算法 数字通讯 电源环境技术参数 0~50mV, 4~20mA, 0~10V, 0~400Ω 模拟量, 4~20mA, 0~20mA 或0~10V 继电器,常开触点(max.250VAC,3A) 100ms 继电器,常开触点(max.250VAC,3A) 比例,积分调节(PI), 具备无超调及无欠调的优良控制特性. RS-232(3线), RS-485(2线) 电压范围: 100~260VAC, 50/60Hz 工作温度: 0~50℃, 相对湿度≤85% 外形尺寸 96(W)*96(H)*100(D)mm ALTEC Constant Pressure Controller CPC316 ・1・

1、概述 CPC316变频恒压供水控制器是专为变频恒压供水系统,锅炉及换热系统补水而设计的压力控制器,可与各种品牌的变 频器配套使用,直接取代水塔、高位水箱及传统的气压罐供水装置,是当前供水行业极具竞争力的产品. 控制器采用单片机技术,并实现了数字化操作pPID控制以及产品小型化,具有优良的操作性能. CPC316变频恒压供水控制器具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力(动压)设定、系统超压泄水自动控制、 设定参数密码锁定等许多功能,产品质量可靠p操作使用直观简明p现场调试方便,因此特别适用于各种恒压供水系统.

2、 功能 主要 WWW.CHINA-ALTEC.COM

3、性能特点 采用了本公司专有的高速16位A/D转换器,自动温漂、零漂修正技术,采样及处理周期125ms,保证仪表具有0.2%的测量 精度. 采用本公司专有的无超调PID算法,保证仪表不超调,不欠调,有极高的控制精度. . 强大的软件组态功能,用户可通过按键操作对仪表功能进行组态编程, . 可选择RS

232、RS485数字通讯,仪表内所有参数均可由上位机读出及修改,可实现高速通讯.配合工控组态软件与计算 机构成低成本高性能的集散控制系统. CPC316采用了本公司特有的硬件看门狗及软件看门狗技术,抗干扰自恢复技术,采用适应性极强的开关电源 (85~264V),因此在工业现场恶劣环境中,保证能长期可靠运行. 可接无源远传压力表、有源电压及电流输出型压力变送器 调试方便 1. 可编程设定多种泵工作模式 单泵控制 三泵循环软起动控制模式(3台主泵+1台小泵) 四泵循环软起动控制模式 直接起停控制模式(1变频+6工频) 每台主泵均可设为循环软起动或直接启动,配置灵活,输出点为继电器,可接交直流负载(可接降压或软启动器). 变频器运行控制信号为继电器开关量. 2. 可测量并显示变频器运行频率;

3. 内置实时时钟(带掉电保护).可编程压力运行时间图,多达每日8段定时高低压供水及开关机功能;

4. 具备水泵自动定时交换设置,提高水泵平均使用寿命;

5. 具有第二压力(消防压力)设定和控制功能;

6. 具有外部输入停机保护功能;

7. 具有超压、欠压报警控制功能;

8. 具有供水附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频模式;

9. 控制器可选择正反馈或负反馈,负反馈时,可用于供水;

正反馈时,可用于抽水保持水位;

10. 具有消防定时巡检控制功能,根据设定的天数对备用泵或消防泵进行定时巡检;

ALTEC Constant Pressure Controller CPC316 . 8.8.8.8 ALT C E CPC316 A/M V P V S DIS P PAR OUT1 OUT2 B2 B3 G3

1 G G2

1 B O P G R C M O MAN % A

1 L T P . 8.8.8.8 开孔尺寸:92 +0.5 -0.0 WWW.CHINA-ALTEC.COM ・2・ 例如:型号 -A420 为带实时时钟功能的泵群控制器,输出控制信号为 . CPC316 -M-T 4~20mA CPC316变频恒压供水控制器硬件采用模块结构,硬件型号定义如下:

4、型号定义 型号-通讯功能说明 无实时时钟功能 有实时时钟功能 CPC316 - 全自动压力控制器 主输出 A420 V10 电流输出 4~20mA 电压输出 0~10V CPC316控制器采用屏式安装方式. . 安装时,将仪表从安装屏前面推入安装口,从安装屏后将仪表用专用夹具装配好,用 螺丝刀将紧固螺杆旋紧,应注意将夹具顶端顶在安装屏上

5、仪器安装 泵M单泵变频控制 多泵变频控制 时钟T0RS232 RS485 无通讯 带RS232通讯接口 带RS485通讯接口 S

0 ALTEC Constant Pressure Controller CPC316 外形尺寸 ・3・

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

31 32

33 34

35 36

37 38

39 21

22 23

24 25

26 27

28 29

30

6、电气连接 6.1 接线端子分布 1. 2. 输入信号线、开关量输入输出端子、输出电源等弱电线应远离仪器电源线、动力电源线等强电线,以避免产生信号 干扰. 输入信号、开关量输入输出端子、输出电源等弱电端子切记不能接强电,否则将烧毁整个仪表,千万不可大意. 6.2 接线注意 WWW.CHINA-ALTEC.COM

91 100

10 96 8.8.8.8. ALTEC CPC316 A/M PV SV DISP PAR OUT1 OUT2 B2 B3 G3 G1 G2 B1 PROG COM MAN % AL1 T P 8.8.8.8. ALTEC Constant Pressure Controller CPC316 ・4・ 6.3 CPC316电气接线图 WWW.CHINA-ALTEC.COM 接线端子说明: 端子号 端子号 端子名称 端子名称 功能说明 功能说明 1,

2 4

5 6

7 ,

8 9

10 电源 OUT1 OUT2 GND TXD RXD 电源,110~220VAC 主输出, ~ ~ 用于变频器频率给定信号 (4 20mA,0 10V) 输出2 24V直流电源或 RS232/485通讯端口

11 12 ,

13 14

15 18

19 AL1 SP2 STOP IN+ IN- 报警 输出 继电器 第二压力开关(消防) 输入开关公共端 压力输入信号 停止开关

31 1#变频泵控制接点 B1

32 33

34 37,38,39

35 36 输出继电器公共端 B2 B3 G1 G2 G3 COM

2 变频泵控制接点 #

3 变频泵控制接点 #

1 工频泵控制接点 #

2 工频泵控制接点 #

3 工频泵控制接点 # 1. 主输出OUT1可设置为0~20mA或4~20mA输出,当设置为0~20mA,外接500Ω电阻时,输出为0~10V. 主输出 主输出 ~ 2. CPC316的输入信号范围为-10~50mV,因此当输入信号超过这一范围时,应将输入信号变送为-10~50mV范围再接仪表 输入端.如输入信号为4~20mA的两线制压力变送器,则在仪表输入端并接一个2.5欧的电阻,仪表输入信号 变为10~50mV. 3. 第二设定值(消防)功能: 在端子13和15之间接一开关,开关闭合时,压力设定值为第二压力设定值SP2,此时可在面板上更改此值并存储.断开 后,设定值为第一压力设定值(SP),可在面板上直接更改并存储. 4.停机功能: 在端子14和15之间接一开关,当开关闭合后,控制器所有的输出都关闭, OUT1输出功率0,设定与测量显示都正 常.输出关闭的顺序为先关 OUT1,关变频泵继电器,最后顺序关闭工频继电器(先起先停),中间间隔2秒. 5. B1,B2,B3为变频控制接点、G1,G2,G3,为工频控制接点,其公共端为COM,可直接驱动接触器线圈(触点容量 5A/250V交流或5A/30V直流). 为保证系统的安全运行,仪表内部变频控制接点之间是互锁的,即在任何情况下,只有一个变频控制接点接通.对于同一台 电机,变频接点与工频接点也是互锁的,即对于同一台电机,变频接点与工频接点只有一个控制接点接通. 对于循环软起的用户,为保证系统的绝对安全运行,在系统中仍需使用接触器辅助触点实现接触器之间的互锁,并使用 B1 B4的辅助触点控制变频器的起停.

1 2

3 4

5 6

7 8

8 9

9 9

9 10

10 10

10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

20 电源 100~260VAC RS485 变送器电源 T/R(+) 24V(+) 24V(+) TXD GND T/R(-) 24V(-) 24V(-) RXD 报警输出AL1

31 32

33 34

35 36

37 38

39 停止开关 第二设定值开关 (消防开关) + - 主输出(OUT1) 输出2(OUT2) IN + IN + COM RS232 STOP SP2 泵群控制继电器 两线制压力变送器 (4~20mA) 远传 压力表 电阻

1 2

3 IN - IN - COM COM B1 B2 B3 G1 G2 G3 ALTEC Constant Pressure Controller CPC316

18 19

7、面板介绍

5 4

3 2

1 7

8 6 PV显示窗 显示测量值,参数代码 显示设定值,手动输 出值,参数值 变频器输出指示灯 1#变频泵运行指示灯 序号 项目 功能说明 SV显示窗 2#变频泵运行指示灯 3#变频泵运行指示灯 OUT1 B1 B2 B3 压力时间程序设置键 下行显示窗显示切换 输出2指示灯 1#工频泵运行指示灯 2#工频泵运行指示灯 3#工频泵运行指示灯 OUT2 G1 G2 G3 参数设置键 自动/手动切换键 数值增加键 数值减小键 压力报警指示灯 手动控制指示灯 通讯指示灯 AL1 MAN COM 压力设定值指示灯 输出功率指示灯 实时时钟/频率指示灯 P % T 序号 项目 功能说明

8、面板显示及操作 8.1 面板显示 仪表面板上有两排数码管显示器, 为绿色,主要用来显示压力测量值(PV)及各种参数代码;

下行显示器为红 色,主要用来显示压力设定值(SV),输出功率值(%),实时时钟及各种参数值. 仪表上电瞬间,上行显示器显示仪表的基本型号,下行显示器显示仪表的软件版本号(对客户定制的仪表,客户应特别留 意软件版本号,以便今后订购). 上电3秒钟后,上行显示器显示压力测量值(PV),下行显示器将显示压力设定值(SV). 按动下行显示窗显示切换键(DISP),下行显示窗将分别显示压力设定值(指示灯P点亮),输出功率(指示灯%点亮),实时 时钟/变频器频率(指示灯T点亮).如仪表具 T 点亮 ,下行显示窗指示 如仪表 T 点亮 ,下行显示窗指示 . 当允许自动/手动切换时(A K设置为KAND),按A/M键可实现自动/手动控制方式的双向无扰切换. 上行显示器 有实时时钟功能, 指示灯 时 实时时间, 无实时时钟 功能, 指示灯 时 变频器频率 WWW.CHINA-ALTEC.COM DISP PROG A/M PAR 0. . .

2 4.9 ALTEC CPC316 A/M PV SV DISP PAR OUT1 OUT2 B2 B3 G3 G1 G2 B1 PROG 8. . .

2 5.0 COM MAN % AL1 T P ・5・ ALTEC Constant Pressure Controller CPC316

2 1

8 7

4 3

5 6 按动DISP切换键,当指示灯P点亮时,按键∧或∨键可修改压力设定值.压力设定值的修改范围为SP L~SP K. 当工作在手动控制方式时,指示灯MAN点亮.按动DISP切换键,如指示灯%点亮,按∧键或∨键可修改输出功率值. 输出功率指示灯为绿色指示灯OUT,指示灯的亮度与输出功率大小相关,输出功率越大,指示灯越亮. B1为 运行指示灯,当1 时,B1灯点亮;

B2为2 运行指示灯,当2 时,B2灯点亮;

B3为3 运行指示灯,当3 时,B3灯点亮;

G1为1 运行指示灯,当1 时,G1灯点亮;

G2为2 运行指示灯,当2 时,G2灯点亮;

G3为3 运行指示灯,当3 时,G3灯点亮;

AL1为........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论