编辑: 星野哀 2019-08-02
版本号:0527091819 ―

1 ― 福建省国家重点监控企业 自行监测方案 企业名称: 福建华电永安发电有限公司 所在设区市: 三明市永安市 2016-06-22 版本号:0527091819 ―

2 ―

一、企业概况 我司基本信息如下所示: 表1企业基本信息 企业名称 福建华电永安发电有限公司 地址 福建省永安市兴平村 法人代表 林茂绩 环保负责人 许燕飞 手机

15280710125 企业规模 中二型 投产时间 2011-12-30 所属行业 [4411]火力发 电 生产周期

365 占地面积(万m2) 3177.

2 职工人数(人)

787 生产工艺及产、排污情况 生产工艺见下图(附件一),产、排污情况:烟尘

175 吨/年,二氧化硫

613 吨/年,氮氧化物

876 吨/年,工业固体废物

50 万吨. 版本号:0527091819 ―

3 ― 生产工艺图 污染处理设施建设、运行情况 该工艺线废气处理配套双室四电场静电除尘器、布袋除尘器.本工程

7、8 号 机组均安装了烟气在线连续监测系统(简称 CEMS).煤场建设干煤棚,同时在煤 场四周建设防风抑尘网;

煤场周围设置喷淋装置,定时喷淋煤堆表面;

煤场地面 定时用水冲洗.本工程废水按照 清污分流、雨污分流 原则设计,根据不同水 质进行分类处理,生产废水和生活污水经处理后全部回用. 污染物排放方式及排放去向 版本号:0527091819 ―

4 ― 工业废水及生活污水:所有生产废水和生活污水经处理后全部回用 废气:废气经静电除尘器+布袋除尘器处理后超低排放,排放至大气. 二氧化硫、氮氧化物、烟尘落地浓度满足环境空气质量标准. 工业固体废物或危险废物:目前我公司已与永安市联圣投资有限公司 签定了灰渣供需协议,由其进行 100%综合利用;

我司与尤溪县鑫辉润滑油再生利用有限公司签订了废 油报废物资处置合同,由其进行 100%回收再生利用. 版本号:0527091819 ―

5 ― 表2企业环评/验收信息 序号类型 批复/验收日期 批复/验收文号 批复/验收部门

1 环评批复 2006-10-19 环审(2006)

524 号 国家环境保护总局

2 环评验收 2011-08-09 总站环监字 (2011)第172 号 福建省环保厅

3 环评验收 2012-07-05 总站环监字 (2012)第140 号 福建省环保厅

4 环评验收 2006-04-10 闽环保监 【2006】73 号 福建省环境保护局 版本号:0527091819 ―

6 ―

二、企业监测能力 我司对污染物开展自行监测的具体情况如下: 表3自行承担监测情况 实验室办公用房数

2 实验室面积

100 实验室监测人员数

1 持证人员数

1 发证单位 华电电科院 监测经费(元/年)

0 在线设备运营 委托单位 无 运营经费(元/年)

0 版本号:

0527091819 ―

7 ― 表4委托单位情况 序号单位 名称 监测 资质 实验室 办公 用房数 实验室 面积 (平米) 实验室 监测 人员数 持证 人员数 人员持证 发证单位 委托监测 经费 (元/年)

1 福建华测检测技术有 限公司

2014131033 U

7 600

24 16 福建省质量技术 监督局

120000 版本号:

0527091819 ―

8 ― 表5项目监测情况 序号类型 监测 项目 监测 方式 委托 单位 监测方法 仪器名称 方法 检出限 单位 备注

1 废气 烟尘 自承担 自动监测 QAL181WS

1 毫克 /立方 米2废气 二氧化 硫 自承担 自动监测 A02020

1 毫克 /立方 米3废气 氮氧化 物 自承担 自动监测 A02020

1 毫克 /立方 米4废气 汞及化 合物 委托监测 福建华测检 测技术有限 公司 冷原子吸收分光 光度法 JKG-203 型测 汞仪 0.0025 毫克 /立方 米5废气 林格曼 黑度 自承担 手工监测 62-8WYJ

0 级 版本号:

0527091819 ―

9 ―

三、监测点位 我司各监测点情况如下 点位示意图 版本号:

0527091819 ―

10 ―

四、监测内容 根据环评批复及最新排放标准要求,我司具体监测内容如下: 表6监测点位情况 序号 类型 监测点 名称 监测点 代码 状态

1 废气

7 号锅炉出口 FQ-0001 正常

2 废气

8 号锅炉出口 FQ-0002 正常

3 噪声 厂界噪声监测点位

1 ZS-0001 正常 版本号:

0527091819 ―

11 ― 序号 类型 监测点 名称 监测点 代码 状态

4 噪声 厂界噪声监测点位

2 ZS-0002 正常

5 噪声 厂界噪声监测点位

3 ZS-0003 正常

6 噪声 厂界噪声监测点位

4 ZS-0004 正常

7 噪声 厂界噪声监测点位

5 ZS-0005 正常 版本号:

0527091819 ―

12 ― 序号 类型 监测点 名称 监测点 代码 状态

8 噪声 厂界噪声监测点位

6 ZS-0006 正常

9 噪声 厂界噪声监测点位

7 ZS-0007 正常 版本号:0527091819 ―

13 ― 表7监测点位情况 序号类型 监测点 名称 监测 项目 监测 方式 监测 频次 排放标准 及标准号 标准 条件 标准 限值

1 废气

7 号锅炉 出口 氮氧 化物 自动监 测 连续监 测 《火电厂大气污 染物排放标准》 GB-13223-2011 燃煤锅炉/燃煤锅炉自

2015 年1月1日起执行标准 (包含汞及其化合物)/现有 锅炉/现有锅炉(全国大部分 地区的)/特殊锅炉(采用 W 型火焰炉膛的火力发电锅炉, 现有循环流化床火力发电锅 炉,以及

2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项 目环境影响报告书审批的火 力发电锅炉)

200 2 废气

7 号锅炉 出口 二氧 化硫 自动监 测 连续监 测 《火电厂大气污 染物排放标准》 GB-13223-2011 燃煤锅炉/燃煤锅炉自

2015 年1月1日起执行标准 (包含汞及其化合物)/现有 锅炉/现有锅炉(全国大部分 地区的)/特殊锅炉(采用 W

200 版本号:0527091819 ―

14 ― 序号类型 监测点 名称 监测 项目 监测 方式 监测 频次 排放标准 及标准号 标准 条件 标准 限值 型火焰炉膛的火力发电锅炉, 现有循环流化床火力发电锅 炉,以及

2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项 目环境影响报告书审批的火 力发电锅炉)

3 废气

7 号锅炉 出口 汞及 化合 物 手工监 测季《火电厂大气污 染物排放标准》 GB-13223-2011 燃煤锅炉/燃煤锅炉自

2015 年1月1日起执行标准 (包含汞及其化合物)/现有 锅炉/现有锅炉(全国大部分 地区的)/特殊锅炉(采用 W 型火焰炉膛的火力发电锅炉, 现有循环流化床火力发电锅 炉,以及

2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项 目环境影响报告书审批的火 力发电锅炉) 0.03 版本号:0527091819 ―

15 ― 序号类型 监测点 名称 监测 项目 监测 方式 监测 频次 排放标准 及标准号 标准 条件 标准 限值

4 废气

7 号锅炉 出口 林格 曼黑 度 手工监 测季《火电厂大气污 染物排放标准》 GB-13223-2011 燃煤锅炉/燃煤锅炉自

2015 年1月1日起执行标准 (包含汞及其化合物)/现有 锅炉/现有锅炉(全国大部分 地区的)/特殊锅炉(采用 W 型火焰炉膛的火力发电锅炉, 现有循环流化床火力发电锅 炉,以及

2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项 目环境影响报告书审批的火 力发电锅炉)

1 5 废气

7 号锅炉 出口 烟尘 自动监 测 连续监 测 《火电厂大气污 染物排放标准》 GB-13223-2011 大气污染物特别排放限值/燃 煤锅炉

20 6 废气

8 号锅炉 出口 氮氧 化物 自动监 测 连续监 测 《火电厂大气污 染物排放标准》 GB-13223-2011 燃煤锅炉/燃煤锅炉自

2015 年1月1日起执行标准 (包含汞及其化合物)/现有 锅炉/现有锅炉(全国大部分 地区的)/特殊锅炉(采用 W

200 版本号:0527091819 ―

16 ― 序号类型 监测点 名称 监测 项目 监测 方式 监测 频次 排放标准 及标准号 标准 条件 标准 限值 型火焰炉膛的火力发电锅炉, 现有循环流化床火力发电锅 炉,以及

2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项 目环境影响报告书审批的火 力发电锅炉)

7 废气

8 号锅炉 出口 二氧 化硫 自动监 测 连续监 测 《火电厂大气污 染物排放标准》 GB-13223-2011 燃煤锅炉/燃煤锅炉自

2015 年1月1日起执行标准 (包含汞及其化合物)/现有 锅炉/现有锅炉(全国大部分 地区的)/特殊锅炉(采用 W 型火焰炉膛的火力发电锅炉, 现有循环流化床火力发电锅 炉,以及

2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项 目环境影响报告书审批的火 力发电锅炉)

200 版本号:0527091819 ―

17 ― 序号类型 监测点 名称 监测 项目 监测 方式 监测 频次 排放标准 及标准号 标准 条件 标准 限值

8 废气

8 号锅炉 出口 汞及 化合 物 手工监 测季《火电厂大气污 染物排放标准》 GB-13223-2011 燃煤锅炉/燃煤锅炉自

2015 年1月1日起执行标准 (包含汞及其化合物)/现有 锅炉/现有锅炉(全国大部分 地区的)/特殊锅炉(采用 W 型火焰炉膛的火力发电锅炉, 现有循环流化床火力发电锅 炉,以及

2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项 目环境影响报告书审批的火 力发电锅炉) 0.03

9 废气

8 号锅炉 出口 林格 曼黑 度 手工监 测季《火电厂大气污 染物排放标准》 GB-13223-2011 燃煤锅炉/燃煤锅炉自

2015 年1月1日起执行标准 (包含汞及其化合物)/现有 锅炉/现有锅炉(全国大部分 地区的)/特殊锅炉(采用 W 型火焰炉膛的火力发电锅炉, 现有循环流化床火力发电锅 炉,以及

2003 年12 月31

1 版本号:0527091819 ―

18 ― 序号类型 监测点 名称 监测 项目 监测 方式 监测 频次 排放标准 及标准号 标准 条件 标准 限值 日前建成投产或通过建设项 目环境影响报告书审批的火 力发电锅炉)

10 废气

8 号锅炉 出口 烟尘 自动监 测 连续监 测 《火电厂大气污 染物排放标准》 GB-13223-2011 大气污染物特别排放限值/燃 煤锅炉

20 11 噪声 厂界噪声 监测点位

1 Leq 手工监 测季《工业企业厂界 环境噪声排放标 准》 GB 12348-

2008 工业企业厂界环境噪声排放 限值/功能区类别

3 55-65

12 噪声 厂界噪声 监测点位

2 Leq 手工监 测季《工业企业厂界 环境噪声排放标 准》 GB 12348-

2008 工业企业厂界环境噪声排放 限值/功能区类别

3 55-65

13 噪声 厂界噪声 监测点位

3 Leq 手工监 测季《工业企业厂界 环境噪声排放标 准》 GB 12348-

2008 工业企业厂界环境噪声排放 限值/功能区类别

3 55-65 版本号:0527091819 ―

19 ― 序号类型 监测点 名称 监测 项目 监测 方式 监测 频次 排放标准 及标准号 标准 条件 标准 限值

14 噪声 厂界噪声 监测点位

4 Leq 手工监 测季《工业企业厂界 环境噪声排放标 准》 GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放 限值/功能区类别

3 55-65

15 噪声 厂界噪声 监测点位

5 Leq 手工监 测季《工业企业厂界 环境噪声排放标 准》 GB 12348-

2008 工业企业厂界环境噪声排放 限值/功能区类别

3 55-65

16 噪声 厂界噪声 监测点位

6 Leq 手工监 测季《工业企业厂界 环境噪声排放标 准》 GB 12348-

2008 工业企业厂界环境噪声排放 限值/功能区类别

3 55-65

17 噪声 厂界噪声 监测点位

7 Leq 手工监 测季《工业企业厂界 环境噪声排放标 准》 GB 12348-

2008 工业企业厂界环境噪声排放 限值/功能区类别

3 55-65 版本号:0527091819 ―

20 ―

五、质量控制措施 本自行监测方案由我司根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开 办法(试行)》的有关要求、结合自身情况制订完成,经县(区)、市 两级环保部门审核后备案,向公众公开.

(一)自行承担监测的质量控制

1、监测项目分析方法遵守国家环境监测技术规范和方法.

2、严格按照国家相关规定做好监测分析仪表的检定和校准.属于国 家强制检定的仪器和设备,依法送检,并在检定合格有效期内使用;

属 于非强制检定的仪器与设备按照相关校准规程自行校准或核查, 或送有 资质的计量检定机构进行校准,校准合格并在有效期内使用.每年对仪 器与设备检定及校准情况进行核查.

3、按照环境监测技术规范和自动监控技术规范的要求安装自动监测 设备,与环境保护主管部门联网,并通过环境保护主管........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)