编辑: f19970615123fa 2015-01-31

6 6 56.6 51.65 满足 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 12.5

9 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐 以及容积不大于 50m3 的埋地甲、乙类液体储罐

9 9 室外变配电站

15 15 铁路

15 15 道路 快速路、主干路

3 3

57 58.6 满足 次干路、支路

3 3 架空通信线 0.75 倍杆高,切不小 于5m

5 架空电力线路 无绝缘层 0.75 倍杆高,切不小 于6.5m 6.5 有绝缘层 0.5 倍杆高,切不小 于5m

5 52 53.6 满足 备注:

1、本项目涉及的重要公共建筑物是潢川县第九小学;

本项目所涉及的最近距离的三类保护物是指站区西侧农户;

快速路、主干路是指站区南侧国道 312.

2、根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)规定:明火地点是指室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点(民用建筑内的灶具、电磁 炉等除外);

散发火花地点是指有飞火的烟囱或室外的砂轮、电焊、气焊(割)等固定地点;

因此本项目站区内不涉及 明火地点或散发火花地点 .

3、根据《汽 车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)规定:本项目加油装置安装有油气回收装置;

4、 ---- 为本项目不涉及.

7 表5站内 LNG 工艺设备与站外建(构)筑物的安全距离 单位:m 站内设备 站外建(构)筑物 站内 LNG 工艺设备 本项目 是否 满足 要求 地上 LNG 储罐(一级站) 放散管 管口、 加气机 加气机 LNG 卸 车点 地上 LNG 储罐(一级站) 放散管 管口 加气机 LNG 卸 车点 重要公共建筑物

80 50

50 50

1772 1774

1735 1785 满足 明火地点或散发火花地点

35 25

25 25 民用建筑保护物类 别 一类保护物

35 25

25 25 二类保护物

25 16

16 16 三类保护物

18 14

14 14 78.84 80.4 44.8 87.5 满足 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

35 25

25 25 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以 及容积不大于 50m3 的埋地甲、乙类液体储罐

25 20

20 20 室外变配电站

40 30

30 30 铁路

80 50

50 50 道路 快速路、主干路

12 8

8 8 88.1 90.1

35 100.93 满足 次干路、支路

10 6

6 6 架空通信线

1 倍杆高 0.75 倍 杆高 0.75 倍 杆高 0.75 倍 杆高 架空电力线路 无绝缘层 1.5 倍杆高

1 倍杆 高1倍杆高

1 倍 杆高 有绝缘层 0.75 倍 杆高 0.75 倍 杆高 0.75 倍 杆高 90m(杆高 10m) 92m(杆高10m) 37m(杆高10m) 100m(杆高10m) 满足 备注:

3、 ---- 为本项目不涉及.

8 表6站内设备的防火距离 单位:m 设施名称 汽油罐 柴油罐 汽油通气管管口 柴油通气管管口 LNG 储罐 (一级站) LNG系统放散管 管口 油品卸车点 标准值 本项目 标准值 本项目 标准值 本项目 标准值 本项目 标准值 本项目 标准值 本项目 标准值 本项目 汽油罐 0.5 0.6 0.5 12.7 ― ― ― ―