编辑: lqwzrs 2015-04-27

50 余年的历史,是我国目前从事电气科学研究的唯一国立研究机构.创建

50 多年来,电 工所一直承担着国家能源与电气领域的战略高技术发展及电气科学前沿研究的任务,在电 力系统稳定性、 电力系统自动化、 大型电机、高电压技术、 电工测量仪器、 电弧风洞技术、 大型电感储能技术、电火箭技术、微特电机、特种电源、电加工与离子束加工、计算机应 用、数控机床、超导磁体系统、磁流体发电等方面取得了科研成果

500 余项,其中

100 余 项已在多个领域得到了推广应用,先后获得国家和中国科学院及其他部级奖励

100 余项.

六、制定原则、确定主要内容的依据和验证情况 -3- 技术要求的制定完全依据标准化的基本原理,即统一原理、简化原理、协调原理和最 优化原理;

本规范制定过程中,主要参考了 GB/T18210-2000 晶体硅光伏(PV)方阵 I-V 特性的 现场测量、GB/T19964-2012 光伏发电站接入电力系统技术规定、GB/T20513-2006 光伏系统性能监测-测量、数据交换和分析导则、GB/T29319-2012 光伏发电系统接入 配电网技术规定 GB/T50797-2012 光伏发电站设计规范等 本技术规范的主要内容包括两个方面:光伏电站质量检查内容及要求及光伏电站性能 测试及合格判定依据.

1、电站质量检查: 1)确认光伏电站实际安装功率 2)光伏容量和逆变器容量配比 3)光伏组件目测质量 4)支架安装形式,支架材料,防腐蚀措施和质量 5)方阵基础形式 6)光伏阵列排列方式和安装质量 7)直流电缆质量 8)电缆铺设质量 9)汇流箱的安装位置、安装质量和功能 10)汇流箱内正负极间的电气间隙/爬电距离 11)逆变器安装集中度,机房的安装位置,通风条件和建设质量 12)变压器的类型、安装位置和安装质量 13)防雷接地安装方式和安装质量 14)电站围栏形式、高度和建设质量 15)光伏方阵清洗方案和用水量 -4- 16)环境评估 17)标识检查

2、电站性能测试: 1)光伏系统污渍和灰尘遮挡损失 2)光伏组件功率衰降 3)光伏系统串并联失配损失 4)光伏组串 MPPT 偏离损失 5)光伏阵列温升损失 6)光伏组件热斑及功率衰降 7)光伏组件隐裂及功率衰降 8)直流线损

25 9)光伏阵列之间遮挡损失 10)交流线损 11)逆变器效率 12)逆变器 MPPT 效率(可选) 13) 变压器效率 14) 电能质量测试 15)功率因数 16) 光伏方阵绝缘性 17) 接地连续性检测 18) 防孤岛(配电网接入时检测,可选) 19)低电压穿越(输电网接入时检测,可选) 课题组在对《光伏逆变器特定环境技术要求》进行广泛征集意见后,于2014 年7月-5-

25 日顺利召开了技术要求研讨会,各位专家对认证技术要求草案进行了修改和完善,形成 《并网光伏电站性能监测与质量评估技术规范》申请备案稿. 中国质量认证中心

2014 年8月27 日

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题