4 使用条件 4.1 正常使用的环境条件 a) 使用环境温度: -25℃~+60℃(无阳光直射) ;

相对湿度≤95%,无凝露;

CGC/GF001:2009

2 b) 海拔高度≤1000m;

海拔高度>1000m 时,应按 GB/T 3859.2 规定降额使用;

c) 无剧烈震动冲击, 垂直倾斜度≤5?;

d) 空气中应不含有腐蚀性及爆炸性微粒和气体. 4.2 特殊使用条件 如果汇流箱在异于4.1规定的条件下使用, 用户应在订货时提出, 并与制造厂商或供货商取得协议.

5 技术要求 5.1 机体和结构质量 汇流箱的结构和机柜本身的制造质量、主电路连接、二次线及电气元件安装等应符合下列要求: a) 机架组装有关零部件均应符合各自的技术要求;

b) 油漆电镀应牢固、平整,无剥落、锈蚀及裂痕等现象;

c) 机架面板应平整,文字和符号要求清楚、整齐、规范、正确;

d) 标牌、标志、标记应完整清晰;

e) 各种开关应便于操作,灵活可靠. 5.2 输入过流保护 汇流箱和光伏阵列之间应配备正极、负极保险丝(直流耐压值应不低于 1kV) ,以使汇流箱内部的 电子器件免受过电流的危害.保险丝的最小等级可由光伏组件的短路电流计算而得,推荐值为不小于 1.56 倍的 Isc. 5.3 防雷 汇流箱输出端应配置防雷器,正极、负极都应具备防雷功能.规格应满足如下要求: a) 最大持续工作电压(Uc):Uc>1.3* Uoc(STC) b) 最大泄放电流(Imax):Imax≥15 KA;

c)_电压保护等级(Up):Uc < Up