编辑: xiong447385 2015-07-31

事故发生几率和严重程度应保持在可合 理达到的最低水平.

6 .

1 .

2 辐照装骨安全系统的设计应遵循下列主要原则: 多重性: 对重要的其失效可能产生人身危害的安全措施须有足够的冗余, 至少应设置两种或两 钟以 } 飞 的安全对策以及相应的硬件设备;

一多样性 对重要的安全控制器件, 应采用两个或两个以上不同结构和不同生产厂的产品, 以防 比因同 一 原因使执行同一功能的措施同时失效;

独护 隆: 各种安全措施应是相互独立的, 以防止因同一原因造成两个或两个以上安全措施同时 夫效

6 .

2 密封辐射源及其托架

6 .

2 门 辐照装置的密封辐射源必须符合G B

4 0

7 6 的要求, 经生产厂检验并出具检验证明.

6 .

2 .

2 .

0 须有保护辐射源不受贮源井水腐蚀的措施.

6 .

2 .

3 源托架必须确保辐射源的定位, 在正常运行中不脱落

6 .

2 .

4 应有防止被照射物或容器碰撞或倒压在辐射源上的保护措施

6 .

3 屏蔽

6 .

3 .

1 应保证照射室辐射屏蔽的完整性和安全性 构筑物的屏蔽设计要有足够厚度, 混凝土浇注应保 证无裂缝和空腔. 对于辐射屏蔽薄弱的部位( 如排风口、 屋顶、 穿墙管道周围等) , 应有防止漏束的补偿措 施〔 〕

6 .

3 .

2 应保证水井辐射屏蔽的完整性和安全性.井内设备和井衬里应选用耐腐蚀性好的材料, 井底不 i q 穿孔, 并确保在最大装源活度时, 水表面剂量不应超过监督区的控制水平, 应设水位控制系统和报警 系统. 水位低于容许值时应能自 动补水并有防止人员进( 掉) 入井内的措施

6 .

4 1

1 , i 射室出入口联锁

6 .

4 门 照射室进出口必须设置安全和防护联锁装置及断电保护装置( 通常情况下, 断电时源能自 动进 入安全位` l . ) ,通道外出口处的剂量不得超过监督区剂量控制值, 必须设有防止人员误入的措施或安全 防护门.不得在去除任一安全联锁部分的情况下 继续运行

6 .

4 .

2 辐照装黄正在照射时应有信号指示. 此时联锁装置必须能阻止人员误人照射室或当人员强行进 入时使辐射源自动降入贮源井水中.此项安全措施还应保证即使在断电 情况下亦能起到防护作用.

6 .

4 .

3 为防止有人留在照射室内源被提升, 应在升源前给出信号或其他安全措施( 如熄灭照明灯、 亮起 升源} t _ 灯 注意不可关闭全部灯光) . 误留于室内人员可在内出口处控制终止升源〔 并降源) , 同时开启出 [ 」 防护门.

6 .

5 废物控制

6 . 5了 被放射性物质污染的水、 器物和营运过程中产生的放射性废物, 必须按有关规定处理和处置

6 .

5 .

2 户对辐射源产生的臭氧和其他有害气体浓度加以控制. 臭氧和其他有害气体的控制浓度和监测 G B

1 0

2 5

2 -

1 9

9 6 要求见附录 A( 标准的附录) 了 辐照装置........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)