编辑: 哎呦为公主坟 | 2015-08-04 |
1 个以及拖车停车位.站房位于储气区北侧,为地上一层建筑.厂区 平面布置见附图 3. 2.2 项目基本情况 2.2.1 基本情况 本项目基本情况介绍见下表 2-1. 表2-1 项目基本情况 建设项目名称 石家庄市公共交通总公司中华南大街加气站项目 建设单位名称 石家庄市公共交通总公司中华南大街加油加气站 建设地点 石家庄市桥西区中华南大街
500 号 联系地址 石家庄市桥西区中华南大街
500 号 法人代表 刘东辉 联系人 孙永国 联系电话
13933070812 邮编
050051 5 建设项目性质 新建√ 改建 技改 迁建 行业类别 及代码 F5266 机动车燃气零售 环评形式 报告表 环评报告 编制单位 重庆九天环境影响评价 有限公司 环评时间
2018 年10 月 环评报告表 审批部门及审 批文号 西行审环批[2018]003 号 环评审批时间
2018 年12 月14 日 监测单位 河北欣蓝环境科技有限 公司 现场监测时间
2019 年2月11 日至
2 月12 日 河北百润环境检测技术 有限公司
2019 年5月8日至
5 月9日2.2.2 建设内容 本项目建设天然气压缩机
2 套、 卸气柱
1 台、 水容积 3.68m3 固定储气瓶组
1 套,车载储气瓶组
1 套,双枪加气机
4 台.设计日加气量 30000m3 ,全部为压缩 天然气(简称 CNG). 2.2.3 主要设施建设内容 项目工程内容见表 2-2. 表2-2 项目工程内容一览表 类别 名称 工程内容 实际建设内容 备注 主体 工程 站房 一层,建筑面积 28m2 ,砖 混结构 一层,建筑面积 28m2 ,砖 混结构 与环评一 致 罩棚 一层,建筑面积 396m2 ,钢 结构 一层,建筑面积 396m2 ,钢 结构 与环评一 致 公用 工程 供水 由市政供水管网提供 由市政供水管网提供 与环评一 致 排水 经化粪池处理后, 排入市政 污水管网 经化粪池处理后, 排入市政 污水管网 与环评一 致 供电 用电引自站区东侧的公交 公司 用电引自站区东侧的公交 公司 与环评一 致 供热 站房冬季采用集中供暖, 控 制配电室内设置了防爆空 调,调节室内温度 站房冬季采用集中供暖, 控 制配电室内设置了防爆空 调,调节室内温度 与环评一 致6环保 工程 废气 设备检 修、天然 气装卸罐 过程及加 气枪加气 过程 大气扩散、回 收管道、回收 罐 设备检 修、天然 气装卸罐 过程及加 气枪加气 过程 大气扩散、回 收管道、回收 罐 与环评一 致 废水 生活废水经化粪池处理后 排入石家庄市桥西污水处 理厂 生活废水经化粪池处理后 排入石家庄市桥西污水处 理厂 与环评一 致 噪声 增压器安装时基础加装减 震垫, 泵类、 空压机安置于 单独的隔声间内, 进出站的 机动车辆采取限速、 禁鸣等 措施 增压器安装时基础加装减 震垫,泵类、空压机安置于 单独的隔声间内, 进出站的 机动车辆采取限速、 禁鸣等 措施 与环评一 致2.2.4 主要原辅料 本项目主要针对 CNG 天然气的供应与销售,设计日加气能力为
3 万m3 /d, 年加气能力为
1095 万m3 /a. 2.2.5 生产设备 本项目设备一览表见表 2-3. 表2-3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格/型号 环评数量 实际数量 备注
1 压缩机 Z-0.28/(30-76)-250
2 套2套与环评 一致
2 加气机 JQDS-40B
1 台1台3加气机 JQD3S-40E
3 台3台4卸气柱 JQ-95
1 台1台5固定储气瓶组 水容积:3.68m3
1 组1组6车载式储气瓶组 水容积:23.22m3