编辑: 哎呦为公主坟 2015-08-04

1 台1台7静电接地报警器 JDB-2

1 台1台8可燃气体检测报警 器RB-TZY

7 台7台9空压机 Z-0.36/7

1 台1台2.3 劳动定员及工作制度 项目职工人员

16 人,一天两班制,每班 9h,年工作

365 天,不设食宿. 2.4 公用工程 2.4.1 给排水 (1)给水 该站用水由市政管网供给. 该站内用水主要为职工生活用水,供水能力可满

7 足站内用水需求. 加气站共有职工

16 人,不在厂区食宿,根据《河北省用水定额(试行)》 (DB13/T1161-2009)确定用水标准,为40L/人.天,日用水量最大为 0.64m3 /d;

外 来如厕人数按

50 人次/d 计,按人均用水量 5L/人次,则外来人口日生活用水量 为0.25m3 /d;

合计用水量为 0.89m3 /d,合324.85t/a. (2)排水 生活污水产生量按用水量的 80%计,生活污水产生量为 0.712m3 /d,合259.8 8m3 /a.生活废水经市政污水管网排入石家庄市桥西污水处理厂处理. 本项目给排水平衡图见图 2-1. 2.4.2 供电 该站用电引自站区北侧的公交公司,年用电量为 36.5 万kW・h. 2.4.3 供热 该站站房冬季采用集中供暖, 控制配电室内设置了防爆空调, 调节室内温度. 2.4.4 消防 根据和《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)及《汽车加油加气站设 计与施工规范》(GB50156-2012)(2014 年版)的规定,设置消防设施,消防 设施一览表见表 2-4. 表2-4 消防设施一览表 序号 名称 单位 数量 备注

1 4kg 手提式干粉灭火器 台6加气区

2 4kg 推车式干粉灭火器 具2站房

3 3kg 手提式二氧化碳灭火器 具2控制配电室

4 8kg 手提式干粉灭火器 具4压缩机区

5 35kg 推车式干粉灭火器 台1635kg 推车式干粉灭火器 台2拖车停车位 新鲜用水 职工生活 化粪池 0.89 0.178 0.712 石家庄市桥西污水处理 厂处理 图2-1 本项目给排水平衡图 单位:m3 /d

8 2.5 生产工艺流程 项目生产工艺流程及排污节点见图 2-2. 图2-2 工艺流程及排污节点图 生产工艺简述: 加气站车载储气瓶组从上一级母站加气后运至子站, 天然气从车载储气瓶组 通过卸气柱进入压缩机, 压缩机在进口处配有二路直充管路,一路直充链接加气 机低压接口, 一路直充链接中压储气瓶组, 每路配有高压球阀. 当进气压力高时, 打开两路球阀, 可以不通过压缩机而用直充管路为加气机低压接口补气,同时直 接为中压储气瓶组补气. 当进气压力与中压储气瓶组压力平衡时关闭该路的高压 球阀, 为加气机低压接口补气的直充管理球阀可以不用关闭.进压缩机的一路天 然气依次经压缩机加压后通过优先顺序控制阀将压缩天然气输送到中、 高压储气 瓶组. 如果有加气需求,车载储气瓶组将作为低压储气瓶给加气机的低压管充气;

如果加气机处一直有加气需求, 则地面储气瓶组的中压、高压两级气瓶将依次给 加气机的中压和高压管充气,直到加气机加气结束.当车载储气瓶组压力低于 3.0MPa 时,停止从车载储气瓶组取气,并用满的车载储气瓶组更换该储气瓶组. 如果地面储气瓶组的压力不能满足加气机的需求, 此时智能化的优先控制系统将 给PLC 一个信号,启动压缩机翘块,给地面储气瓶组补气.加压的顺序首先是 高压气瓶,然后是中压气瓶.储气瓶组充满时,压缩机停机. 拖车 卸气柱 压缩机 高压储 气瓶组 中压储 气瓶组 加气机 CNG 车辆 高压管线 中压管线 高压管线 中压管线 注:G―废气 S―固废 N―噪声 G、N N