fm C 2-102 C 1/4 技术细节 / 配电组件 /2014.09 E-Cu 母线的额定电流 (DIN
43 671) 在DIN
43 671 中规定了在环境温度为
35 °C 、 平均母线温度为
65 °C 时母线的持续电流.借 助一个修正因数 (k2) 可根据工作温度的偏差对 旁边表格中给出的持续电流进行修正. 对具有热储备的设备安全运行必须将母线温度 限制在 85°C 以内.关键是元器件所允许的、 直接触及到母线系统 ( 保险丝座、引出线路等 ) 的最低持续温度.母线及母线系统的周围空 气温度应不超过
40 °C,一般情况下建议最高 为35 °C. 表中给出的持续电流值所应用的散热率为 0.4.这相当于氧化铜母线.安装在防护等级 为IP
54 或更高的机柜中的现代化母线系统可 采用更加有利的散热率.与DIN
43 671 中所 给出的数据相比,较高的散热率可不受规定的 空气温度和母线温度的限制,而使持续电流额 外增加.经验表明,与表中数据相比,表面氧 化率达 60% 的裸露铜母线的持续电流会增加 6% 到10 %. 举例: 一根裸露的 Cu 母线,规格
30 x
10 mm (E-Cu F30),其在 DIN
43 671 标准中规定的持续电 流值为 IN65 =
573 A . 在35°C 空气温度和 85°C 的母线温度时,用 于正方形截面的修正系数
图表显示修正系数为 k2 = 1.29.由于低排放度,持续电流继续增加
6 C
10 %.在这一范例中使用的平均值为 8%.相对于德国工业标准 DIN
43 671 表中所 给定的值,威图对 Cu 母线
30 x
10 mm 所规 定的额定电流为: IN85 = IN65 ・ k2 +
8 % =
573 A ・ 1.29 ・ 1.08 IN85 =
800 A 母线的持续电流 由E-Cu 制成、带有矩形横截面、用于 35°C 空气温度以及
65 °C 母线温度的室内设备中母线宽 度的垂直位置或水平位置. 威图 PLS 电流负载 根据德国工业标准 DIN
43 671,利用修正因数 k2 (修正因数图)按照现场周围环境的温度特性 以及母线的温度特性对基准额定电流进行修正. 按照德国工业标准 DIN
43 671,威图 PLS 特种母线的负荷值根据检测试验以下列方式确定: 宽度 x 厚度 mm 横截面 mm2 重量 1) 材料 2) 持续电流 单位 A 交流 可高达
60 Hz 直流 + 交流
16 Hz 裸露母线 涂层母线 裸露母线 涂层母线
12 x
2 23.5 0.209 E-Cu F30
108 123
108 123
15 x
2 29.5 0.262
128 148
128 148
15 x
3 44.5 0.396
162 187
162 187
20 x
2 39.5 0.351
162 189
162 189
20 x
3 59.5 0.529
204 237
204 237
20 x
5 99.1 0.882
274 319
274 320
20 x
10 199.0 1.770
427 497
428 499
25 x
3 74.5 0.663
245 287
245 287
25 x
5 124.0 1.110
327 384
327 384
30 x
3 89.5 0.796
285 337
286 337
30 x
5 149.0 1.330
379 447
380 448
30 x
10 299.0 2.660
573 676
579 683
40 x
3 119.0 1.060
366 435
367 436
40 x
5 199.0 1.770
482 573
484 576
40 x
10 399.0 3.550
715 850
728 865
50 x
5 249.0 2.220
583 697
588 703
50 x
10 499.0 4.440
852 1020
875 1050
60 x
5 299.0 2.660
688 826
696 836
60 x
10 599.0 5.330
985 1180
1020 1230
80 x
5 399.0 3.550
885 1070
902 1090
80 x
10 799.0 7.110
1240 1500
1310 1590
100 x
10 999.0 8.890
1490 1810
1600 1940 1) 以密度 8.9 kg/dm 计算
3 2) 持续电流值基准 (数值取自于德国工业标准 DIN
43 671) PLS 特种母线 额定电流 WS 50/60 Hz 用于 35/75°C 用于 35/65°C (基准值) PLS