编辑: 学冬欧巴么么哒 2015-09-01
配电组件 dri1308051cn.

fm C 2-102 C 1/4 技术细节 / 配电组件 /2014.09 E-Cu 母线的额定电流 (DIN

43 671) 在DIN

43 671 中规定了在环境温度为

35 °C 、 平均母线温度为

65 °C 时母线的持续电流.借 助一个修正因数 (k2) 可根据工作温度的偏差对 旁边表格中给出的持续电流进行修正. 对具有热储备的设备安全运行必须将母线温度 限制在 85°C 以内.关键是元器件所允许的、 直接触及到母线系统 ( 保险丝座、引出线路等 ) 的最低持续温度.母线及母线系统的周围空 气温度应不超过

40 °C,一般情况下建议最高 为35 °C. 表中给出的持续电流值所应用的散热率为 0.4.这相当于氧化铜母线.安装在防护等级 为IP

54 或更高的机柜中的现代化母线系统可 采用更加有利的散热率.与DIN

43 671 中所 给出的数据相比,较高的散热率可不受规定的 空气温度和母线温度的限制,而使持续电流额 外增加.经验表明,与表中数据相比,表面氧 化率达 60% 的裸露铜母线的持续电流会增加 6% 到10 %. 举例: 一根裸露的 Cu 母线,规格

30 x

10 mm (E-Cu F30),其在 DIN

43 671 标准中规定的持续电 流值为 IN65 =

573 A . 在35°C 空气温度和 85°C 的母线温度时,用 于正方形截面的修正系数

图表显示修正系数为 k2 = 1.29.由于低排放度,持续电流继续增加

6 C

10 %.在这一范例中使用的平均值为 8%.相对于德国工业标准 DIN

43 671 表中所 给定的值,威图对 Cu 母线

30 x

10 mm 所规 定的额定电流为: IN85 = IN65 ・ k2 +

8 % =

573 A ・ 1.29 ・ 1.08 IN85 =

800 A 母线的持续电流 由E-Cu 制成、带有矩形横截面、用于 35°C 空气温度以及

65 °C 母线温度的室内设备中母线宽 度的垂直位置或水平位置. 威图 PLS 电流负载 根据德国工业标准 DIN

43 671,利用修正因数 k2 (修正因数图)按照现场周围环境的温度特性 以及母线的温度特性对基准额定电流进行修正. 按照德国工业标准 DIN

43 671,威图 PLS 特种母线的负荷值根据检测试验以下列方式确定: 宽度 x 厚度 mm 横截面 mm2 重量 1) 材料 2) 持续电流 单位 A 交流 可高达

60 Hz 直流 + 交流

16 Hz 裸露母线 涂层母线 裸露母线 涂层母线

12 x

2 23.5 0.209 E-Cu F30

108 123

108 123

15 x

2 29.5 0.262

128 148

128 148

15 x

3 44.5 0.396

162 187

162 187

20 x

2 39.5 0.351

162 189

162 189

20 x

3 59.5 0.529

204 237

204 237

20 x

5 99.1 0.882

274 319

274 320

20 x

10 199.0 1.770

427 497

428 499

25 x

3 74.5 0.663

245 287

245 287

25 x

5 124.0 1.110

327 384

327 384

30 x

3 89.5 0.796

285 337

286 337

30 x

5 149.0 1.330

379 447

380 448

30 x

10 299.0 2.660

573 676

579 683

40 x

3 119.0 1.060

366 435

367 436

40 x

5 199.0 1.770

482 573

484 576

40 x

10 399.0 3.550

715 850

728 865

50 x

5 249.0 2.220

583 697

588 703

50 x

10 499.0 4.440

852 1020

875 1050

60 x

5 299.0 2.660

688 826

696 836

60 x

10 599.0 5.330

985 1180

1020 1230

80 x

5 399.0 3.550

885 1070

902 1090

80 x

10 799.0 7.110

1240 1500

1310 1590

100 x

10 999.0 8.890

1490 1810

1600 1940 1) 以密度 8.9 kg/dm 计算

3 2) 持续电流值基准 (数值取自于德国工业标准 DIN

43 671) PLS 特种母线 额定电流 WS 50/60 Hz 用于 35/75°C 用于 35/65°C (基准值) PLS

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题